Retour
Menu utilisateur
Menu

Paramètrage Lightsys – RISCO

Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 162 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour, y a t'il une personne ayant la connaissance de cette alarme qui peut me dire, si les paramètres de ma centrale sont bons, cordialement.
Lightsys – RISCO, Menu programmation installateur, à la page 145
Sorties: Système
Il y a 4 possibilités, les voici :

1 Impuls. N/F 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se réactive automatiquement.
2 Maintenu N/F La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive et reste désactivée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
3 Impuls. N/O 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se désactive automatiquement.
4 Maintenu N/O 05 secondes 01-90 secondes, la Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) et reste activée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.

Voici le paramétrage de ma centrale :

3 1 01 Suit Sirène, S’active lorsqu'une sirène se déclenche. Si une temporisation de sirène a été définie, la sortie programmable s'activera une fois celle-ci expirée. = 4 Maintenu N/O
3 1 02 Défaut Tph., S'active lorsqu'un problème de ligne téléphonique est détecté. Si un délai de Perte RTC est défini, la sortie programmable s'active une fois ce délai dépassé. = 4 Maintenu N/O
3 1 03 Défaut Comm., S'active lorsqu'une communication avec le CTS n’a pu être établie. Se désactive une fois qu'un appel réussi a pu être établi avec le CTS. = 4 Maintenu N/O
3 1 04 Suit Déf.Gen, S'active lorsqu'une condition de défaut général est détectée. Se désactive dès que le problème a été corrigé. = 4 Maintenu N/O
3 1 05 Suit Bat.bas, S’active lorsque la batterie rechargeable de secours de la LightSYS2 n’a pas suffisamment de réserve et que la tension baisse en dessous de 11.5V ou suite à une indication de batterie faible accessoire. = 4 Maintenu N/O
3 1 06 Suit pb 220V, S’active lorsque la source de courant secteur de la Centrale est interrompue. Cette activation suit le délai défini dans le paramètre des temporisations du système Temporisation Perte AC (reportez-vous à la page 79). = 4 Maintenu N/O
3 1 07 Test Senseurs, Concerne la fonction autotest de zone de la LightSYS2 (Touches rapides) Elle est destinée aux sorties utilisées pour piloter automatiquement des appareils de test qui permettent de tester un groupe de détecteurs, et cela à des moments déterminés. = 1 Impuls. N/F
3 1 08 Test Batt., La sortie bascule tous les jours à 9h00 pendant 10 secondes et le système effectue un test batterie. Le but de cela est de placer via la sortie une charge supplémentaire sur le système pendant qu’il effectue un test batterie. = 1 Impuls. N/F
3 1 09 Sir. Intrusion, Active la Sortie Programmable sirène après une alarme intrusion dans une partition du système. = 2 Maintenu N/F
3 1 10 Calendrier, La Sortie Programmable suivra la programmation horaire définie dans le calendrier des programmes hebdomadaires pour l'activation des Sortie Programmables. Pour plus de détails, consultez le Manuel Utilisateur LightSYS2. = 2 Maintenu N/F
3 1 11 Aux Commuté, La sortie bascule quand une zone incendie est active et cela durant le temps défini pour la double vérification des alarmes incendie, page 85. Ce type de sortie ne permet pas de définir un type de basculement. Le type de basculement est toujours un type d’impulsion dont la durée de l’impulsion dépend du paramètre dans la coupure auxiliaire, page 78. = 1 Impuls. N/F
3 1 12 Erreur GSM, Concerne le module GSM/GPRS. L’activation de la sortie à lieu dans les cas suivants: • Pas de carte SIM dans le module BUS GSM/GPRS ou la carte SIM est défectueuse • Le signal GSM (RSSI) est faible. • Défaut du réseau GSM. = 1 Impuls. N/F
3 1 13 Test Sirène, Active la sortie lorsque l'option «Test sirène» est sélectionnée et se désactive lorsque le «Test sirène» est terminé. = 1 Impuls. N/F
3 1 14 Mode Installation. , Active la sortie suite au passage en mode installateur du système. Elle est activée lorsque le système est en mode programmation installateur et se désactive lorsque vous quittez le mode installateur. = 1 Impuls. N/F
3 1 15 Test de Mrch, Activation de la sortie lorsque l'option «Test de marche» est sélectionnée et se désactive lorsque le «Test de marche» est terminé. = 1 Impuls. N/F
3 1 16 Intrusion, Active la sortie (impulsion uniquement) à la suite de l'activation d'une alarme intrusion dans le système (quel que soit la temporisation sirène). Le nombre maximum de fois qu'une sortie peut être activée à partir d’une même zone est définie par la valeur Max. Alarme (Touches rapides 1 1 0 9) = 1 Impuls. N/F
3 1 17 Panique, Active la sortie (impulsion uniquement) à la suite de l'activation d'une alarme panique dans le système. Le nombre maximum de fois qu'une sortie peut être activée à partir d’une même zone est définie par la valeur Max. Alarme (Touches rapides 1 1 0 9) = 1 Impuls. N/F
3 1 18 Incendie, Active la sortie (impulsion uniquement) à la suite de l'activation d'une alarme incendie dans le système. Le nombre maximum de fois qu'une sortie peut être activée à partir d’une même zone est définie par la valeur Max. Alarme (Touches rapides 1 1 0 9) = 1 Impuls. N/F
3 1 19 Spécial, Active la sortie (impulsion uniquement) à la suite de l'activation d'une alarme d'urgence spéciale dans le système. Le nombre maximum de fois qu'une sortie peut être activée à partir d’une même zone est définie par la valeur Max. Alarme (Touches rapides 1 1 0 9) = 1 Impuls. N/F
3 1 20 24 Hr., Active la sortie (impulsion uniquement) à la suite de l'activation d'une alarme 24 Heures dans le système. Le nombre maximum de fois qu'une sortie peut être activée à partir d’une même zone est définie par la valeur Max. Alarme (Touches rapides 1 1 0 9) = 1 Impuls. N/F
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir