Installation coffret électrique secondaire pour piscine

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour.

Je vais bientôt être livré d'une piscine enterrée 6mx3m.

Je dois m'occuper de l'alimentation électrique qui partira du tableau dans le garage et arrivera dans le local technique que je viens de terminer.

Pour cela, j'ai tiré dans une gaine TPC enterrée un câble de section 6² et d'une longueur de 21m (distance entre coffret principal et coffret secondaire)

Les éléments à alimenter seront (puissance max) :

- Une pompe à chaleur : 1600w
- Une pompe de filtration : 900w
- Un filtre à sable : 600w
- Hydrolyse au sel : 160w
- Régulateur PH : 30w
- Un projecteur LED piscine
- Un circuit extérieur de 3 lampes LED
- Une prise électrique (relié à la terre) pour branchements sporadiques.

En gros 4kw MAX.

Dans le local technique, l'installation sera protégée par un interrupteur différentiel (type A) de 30Ma (63A).

Question 1 : La section du câble est elle la bonne ?

Question 2 : Dois je installer un disjoncteur DANS LE TABLEAU PRINCIPAL (garage) en tête du réseau secondaire ? Et si oui, de quel intensité ?

Pour information, je suis sur du monophasé avec une puissance de 9kva.

Un grand merci pour vos conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui pour 4 kW sur 21m
Voir par contre si vous souhaitez quelque chose de plus évolutif.

2/ Oui obligatoire, mettre un disj 32A


A noter que dans le tableaux piscine un interrupteur différentiel 40A serait suffisant vu que vous serez limité à 32A par le disjoncteur au départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse. Pour l'interrupteur différentiel, j'ai acheté (un peu trop vite) un coffret "prêt à l'usage" dans lequel cet élément à 63A est déjà installé... Qui peut le plus peut le moins comme l'on dit !

Donc si je souhaite un réseau plus évolutif, il vaut mieux installer un cable de 10²?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Jusqu'à 7kW le 6² suffira.
Si vous pensez avoir besoin de plus, passez en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 16h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir