Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour dimensionnement d'un caniveau et éviter les innodations:) Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 251 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Tarn
Bonjour,
pour mon projet de transformation de garage en habitation, vu qu'on va poser du parquet en chêne massif, on a un peu peur de se faire déborder par les eaux de pluie car la baie vitrée qui servira d'entrée est située en bas d'une pente de 20/25% et de 70 m2 environ. (a la place de la porte de garage de la photo)

Heureusement l'eau peut s’écouler sur le coté (a droite sur la photo) pour rejoindre le ruisseau de collecte des EP en contrebas.



autre photos ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-374152-avis-amenagement-garage-t2.php


Il y a un déjà petit caniveau a l'entrée du garage, (150L/min) qui envoie l'eau de pluie dans le réseau d'eau pluviale via canalisation. Ce petit caniveau (10cm de largeur) reçoit aussi l'eau de pluie de la toiture versant ouest. (environ 30m2)


vu que ce week end on maçonne pour accueillir la baie, on va en profiter pour remplacer le caniveau, en lui laissant une possibilité de débord si l'évacuation sature en cas de gros orage (le surplus rejoindrait via la pente naturelle du terrain le ruisseau de collecte des eaux pluviales en contrebas)

Sous la mousse, c'est du béton (la photo date, c'est dégagé aujourd'huie) On compte également couper la pente via un petit muret/marche  pour évacuer la partie haute de l'eau de pluie (on ne descend pas en bas en voiture)


on hésite entre un caniveau de largeur 120 (350L/min) avec grill en fonte (plus jolis) ou carrément un caniveau largeur 15 (700L/min) mais avec grille caillebotis, voir plus..

vous conseilleriez quoi?
(on est dans le sud ouest, quand il pleut, ca tombe!!)
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.

Mini 20cm de large et encore s'il pleut vraiment fort ça peut passer par dessus avec la vitesse.

Le mieux a mon sens serait de mettre une bordure caniveau cc1 50cm devant le seuil avec une grille concave au bout. Vous ne serez pas ennuyé par le phénomène de vitesse de l'écoulement qui "passe par dessus" le caniveau grille et il y a moins d'entretien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Tarn
Merci pour votre réponse!
c est une bonne idée, mais on vient
d acheter hier 5m de caniveau en 20cm, on les pose ce week end.

Hier et avant hier on a pu tester et constater l effet d'un bel orage (on a eu le droit a un jolie grain comme beaucoup dans le sud, ya eu des innond1tions dans le coin..)

le petit caniveau de 10 a tenu le coup, il n y a pas eu d eau dans le garage, l eau s'échappe sur le côté.

on va malgré tout rajouter une bordure style caniveau en milieu de pente pour devier une grosse partie de la pluie. A voir comment l intégrer.. (on va essayer de faire un truc sympa, l accès en béton a la fin des travaux y en aura plus besoins,.)

merci!
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
Bonjour,

Effectivement la vitesse de l'eau est le problème dans votre cas. Il faut effectivement essayer d'evacuer l'eau latéralement.

Autres options :
* Poser une bordure contre le bâtiment pour arrêter l'eau.
* éloigner le caniveau du bâtiment avec une pente de 2% entre le bâtiment et le caniveau.

Sinon pour un dimensionnement simplifié (hors prise en compte de la vitesse), prévoir environ 300l/s/ha.a votre calculatrice !
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Tarn


merci pour vos réponses, voila on a posé un caniveau en 20 + bordure d'entrée + on va prévoir une déviation dans la descente. J'espère que cela suffira
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir