Bonsoir, 

Voilà mes petits soucis, je vais installer un tableau divisionnaire pour une annexe située à environ 30m de mon tableau électrique principal. Et j'avais quelques doutes. 
- Je souhaite partir sur une protection de ligne de 40A mais pour ce qui est du câble j'ai eu deux avis : un 3X6mm² et l'autre un 3X10mm² vous en pensez quoi ? Sachant qu'il s'agit de l'alimentation d'un studio.
- Au niveau du branchement à mon tableau principal j'ai pile la place pour ma protection de ligne ouf, mais j'ai un doute sur le branchement car il y a déjà beaucoup de départ à partir de mon interrupteur tableau général, a-t-on le droit de se brancher au dessus d'un autre interrupteur différentiel 40A  qui alimente une ligne de modules ? [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif](de sorte de prendre le courant avant cet interrupteur de 40A)
- Et une dernière question, pour des raisons pratiques je me posais la question de poser un 2ème tableau divisionnaire à 5/6 mètre de celui que je vais installer a-t-on le droit de repartir d'un premier tableau divisionnaire pour en alimenter un second ?

Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 40
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si c'est pour 40A du 6² est interdit.
A minima du 10² et encore sur 30m c'est juste (2,4% de chute de tension maxi, alors qu'il ne faudrait pas dépasser 2%)
Du 16² serait plus pertinent si vous avez réellement besoin de 9kW

2/ L'idéal serait de repartir des borniers phase/neutre
A défaut l'amont d'un interrupteur différentiel peut faire l'affaire

3/ Oui c'est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Vendee
Merci pour vos réponses du coup je vais partir en 40A et 16mm2 par sécurité. Bonne soirée
Messages : Env. 40
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Néanmoins, si c'est juste pour un studio, pas certain que vous ayez à tirer 9kW et le 10² pourrait suffire. Un peu moins cher et plus facile à manier.
Sur 30m, l'écart de coût sera d'environ 70EUR.

A voir en fonction de votre besoin réel en puissance et au pire de manière exceptionnelle 2,4% ce n'est pas dramatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 06h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir