Bonsoir, 

Voilà mes petits soucis, je vais installer un tableau divisionnaire pour une annexe située à environ 30m de mon tableau électrique principal. Et j'avais quelques doutes. 
- Je souhaite partir sur une protection de ligne de 40A mais pour ce qui est du câble j'ai eu deux avis : un 3X6mm² et l'autre un 3X10mm² vous en pensez quoi ? Sachant qu'il s'agit de l'alimentation d'un studio.
- Au niveau du branchement à mon tableau principal j'ai pile la place pour ma protection de ligne ouf, mais j'ai un doute sur le branchement car il y a déjà beaucoup de départ à partir de mon interrupteur tableau général, a-t-on le droit de se brancher au dessus d'un autre interrupteur différentiel 40A  qui alimente une ligne de modules ? [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif](de sorte de prendre le courant avant cet interrupteur de 40A)
- Et une dernière question, pour des raisons pratiques je me posais la question de poser un 2ème tableau divisionnaire à 5/6 mètre de celui que je vais installer a-t-on le droit de repartir d'un premier tableau divisionnaire pour en alimenter un second ?

Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 40
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si c'est pour 40A du 6² est interdit.
A minima du 10² et encore sur 30m c'est juste (2,4% de chute de tension maxi, alors qu'il ne faudrait pas dépasser 2%)
Du 16² serait plus pertinent si vous avez réellement besoin de 9kW

2/ L'idéal serait de repartir des borniers phase/neutre
A défaut l'amont d'un interrupteur différentiel peut faire l'affaire

3/ Oui c'est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Vendee
Merci pour vos réponses du coup je vais partir en 40A et 16mm2 par sécurité. Bonne soirée
Messages : Env. 40
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Néanmoins, si c'est juste pour un studio, pas certain que vous ayez à tirer 9kW et le 10² pourrait suffire. Un peu moins cher et plus facile à manier.
Sur 30m, l'écart de coût sera d'environ 70EUR.

A voir en fonction de votre besoin réel en puissance et au pire de manière exceptionnelle 2,4% ce n'est pas dramatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 18h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir