Retour
Menu utilisateur
Menu

Charpente toiture plate double garage

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 201 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
J'envisage de construire un double garage avec une ossature bois.
Les dimensions sont de 325 cm x 940 cm
La toiture est plate composée d'un OSB 19mm, isolant PU 10 cm + membrane pvc fixée mécaniquement.
Je vais créer 4 portiques en panne 10x20 cm entre lesquels seront fixées des solivettes 8x16 cm. Les cotés seront fermés avec une ossature constituée de 4x10.A l'avant une petite porte sectionnelle et à l'arrière une petite porte de service. Voila pour les grandes lignes.
Mais je voudrai surtout un avis des spécialistes du bois sur mes portiques en bois et les solivettes constituant la charpente du toit.
Mercicharpente garage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

La résistance au vent se ferait uniquement par les portiques poutre/poteau ? attention, ces encastrements, c'est technique à faire, il faut de belles ferrures. Ou alors avec des bracons, mais cela prend de la place.

Comment seraient appuyés les poteaux en pieds ? Quelle hauteur ?
Quel est l'environnement : tout seul dans la nature, ou entouré d'autres constructions ?

Je ne connais pas les charges climatiques au Luxembourg (neige vent)- les connaissez-vous ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Les poteaux en pieds seraient posés sur des consoles métalliques a vis (mais je me demande s'il ne ferait pas mettre un bois à plat sous poteau pour répartir la charge). Le tout posé sur une dalle BA ép 13 cm.Les poteaux feraient 2,5 m. Le bâtiment serait accolé sur le côté à l'habitation principale.
Enfin la CHARGE DE NEIGE | EN 1991-1-3 | ILNAS-EN 1991-1-3, est de 1.
CHARGE DE VENT | EN 1991-1-4 | ILNAS-EN 1991-1-4 vb,0 en m/s est de 24.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
En fait j'ai déplacé le sujet. Les portiques reprendraient trop de charges et il faudrait mieu une ossature bois avec lisse soubassement pour répartir les charges.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que :

pour les charges verticales, les portiques peuvent fonctionner en poutres sur poteaux.

pour le vent, dans le sens longitudinal, il faudra des palées de contreventement, ce qui peut se faire par exemple par une croix dans au moins une travée, de chaque côté

pour le vent dans le sens transversal, peut-on considérer que le garage s'appuie horizontalement contre l'existant ? Cela ne devrait pas poser de problème pour ce dernier, puisqu'il reçoit toujours le même effort de vent (si j'ai bien compris)

Sinon, s'il faut faire des portiques ne se déformant pas, je pense qu'en bois ça va être difficile (si on ne veut pas de bracons) et qu'il vaudrait mieux carrément les faire en acier. Dans les deux cas, travail de spécialiste.

charges verticales : neige, donc 100 daN/m², ou exploitation 100 daN/m², ou exploitation ponctuelle 150 daN.

Mais si c'est accolé à un existant, il faut prendre en considération l'accumulation de neige contre le mur en héberge, sur une certaine largeur de toit. C'est pénalisant

Il faut donc que j'ai un dessin complet de l'existant et du garage accolé, avec les dimensions (un croquis à main levée suffit)
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Compte tenu de la grosse descente de charges par poteaux je suis parti sur une ossature bois complete.
Vous pouvez jeter un oeil.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-385520-doub[...]sature-bois.php#5608045

Cordialement,
Jean
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Il reste la question du vent transversal. Si les façades pignon peuvent être suffisamment rigides (ce sera peut-être plus difficile pour celle avec entrée auto), une poutre au vent peut se faire dans le plan de la toiture, reprenant la poussée du mur long-pan, et ayant ses appuis sur les façades pignons.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir