Retour
Menu utilisateur
Menu

Bande arase étanche présente ou non Résolu

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 621 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour à tous,
[font=Verdana, sans-serif]Mon cst vient de finir mon vide sanitaire, sur mes plans on a bien spécifié arase étanche par bande spécifique. On constate une fine couche d'enduit sur la dernière rangé de parpaing sous les planelles. Est-ce que mon CDT peut me dire que cet enduit constitue l'arase étanche

[font=Verdana, sans-serif]Voici quelques photos pour étayer mes dires

[font=Verdana, sans-serif]








sachant que par endroit il n y en a meme pas.

Merci d'avance pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 200 message Corse
Salut ,pas facile a dire si il a ete utilisé un hydrofuge liquide pour faire ton arase.
Demande leur quelle produit a été utilisé
Messages : Env. 200
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je demanderais lundi au CDT en fonction de ce qu il me repond car je lui est envoyé un mail ce matin pour lui dire qu ils n'ont rien mis, et qu il fallait absolument qu'ils enlèvent les plannels pour remettre l'arase
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Pas grand monde pour donner son avis ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Pour moi elle y est.
Sinon jusqu'à quelle hauteur montera le niveau de la terre autour de votre Vide sanitaire?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Difficile a dire mais je dirais jusqu'en haut des planelles je pense. Après je vais faire un enduit d étanchéité sur le pourtour extérieur, donc je pense que ça aidera à ce que les blocs creux du VS ne prennent pas l'humidité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
DTU maçonnerie....pas d'arase Enterrée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
"]Je dirai 15 cm sous l'arase
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Mais le cst doit faire une bande d'enduit d'une hauteur de 20 cm sur la planellle , Ca devrait empecher l'huliditer de rentrer dans la planellle. Car si tu me dit 15 cm sous la planelle. tu te retrouve avec une sacré marche
Et en plus je serais sous la hautur naturelle du terrain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Pour moi ce n'est pas une arase étanche , juste un petit coup de trapcofuge qu'il a badigeonné sur les derniers parpaings
l'arase étanche est obligatoire sous le plancher,   le sol extérieur doit être 15 cm en dessous de l'arase étanche donc Avec planelle -> arase sous le plancher et 15cm au dessus du terrain fini sur toute l'épaisseur du sous bassement.
il faut un mortier hydrofugé dosé à 600 Kg/m³ et une épaisseur de 4 cm

L'arase étanche, conforme au DTU, doit être réalisée de la manière suivante :
- soit une bande bitumineuse entre deux couches de mortier de 2 cm (donc environ 4,5 cm, ça se voit !) sauf en zone sismique cette bande n'est pas autorisée
- soit une couche de mortier fortement dosée (500 à 600 kg/m3) additionnée d'un hydrofuge de masse.

cherchez sur le forum ce sujet est abordé souvent et il y a le croquis du dtu
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Voilà....en aucun cas un plancher ne doit être enterré.
Votre plancher sera derrière vos planelles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Ok merci pour ces infos
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Voici ce que je viens de voire

Le CDT me propose également d ajouté une arase au dessus de la dalle sous le rang de la première brique.
Je sais que cela ne respecte pas le DTU. Est ce que cela peut quand même le faire où doit je demander de tout défaire pour recommencer ce qui n'est pas une mince affaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Si vous êtes en zone sismique 3 le ferraillage de cet angle n'est pas bon.
regardez ce post franchou qui est un pro explique tout , le ferraillage, et l'arase étanche
s'il fait l'arase au dessus de la dalle ce n'est pas bon, si par la suite vous aurez des remontées capillaires et un crépis qui s'effrite dans le bas, vous saurez pourquoi
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
en cas de planelle et VS vous êtes dans le premier cas a)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Non je ne suis pas du tout en zone sismique. Ce que je pense lui proposer est d'enlever les planelles et de coffrer l'ensemble du VS pour couler la dalle.
Mais je pense qu'il va refuser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Les planelles c'est comme un sucre que l'on trempe dans l'eau, elles  absorbent l'eau comme une éponge, l'eau monte par capilarité, un effet mèche, ça peut vous apporter du salpêtre dans vos murs faire moisir le placo ...décoller le crépis à long terme ce n'est pas bon
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
alexbuisson a écrit:Les planelles c'est comme un sucre que l'on trempe dans l'eau, elles  absorbent l'eau comme une éponge, l'eau monte par capilarité, un effet mèche, ça peut vous apporter du salpêtre dans vos murs faire moisir le placo ...décoller le crépis à long terme ce n'est pas bon


Petite question, les planelles sont faites pour isoler et éviter les ponts thermiques. Du coup si on coffre et coule entièrement la dalle jusqu'aux bords du VS. On a une grosse déperdition par ici
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Le CDt propose d'ajouter une arase au dessus de la planelles, ce qui empêchera les remontées dans les murs de briques. Savez vous pourquoi le DTU préconise cette solution que sur terre plein et pas sur VS?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Rouby02 a écrit:
Petite question, les planelles sont faites pour isoler et éviter les ponts thermiques. Du coup si on coffre et coule entièrement la dalle jusqu'aux bords du VS. On a une grosse déperdition par ici

Les planelles servent à coffrer pour le coulage de la dalle, pas à isoler des ponts thermiques, je sais pas qui vous a dit cela.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Personne, c est ce que j'en déduisais car les planelles sont perforées pour avoirs des poches d'air. Et comme l'air est un isolant...

fabien_m2002 a écrit:
Rouby02 a écrit:
Petite question, les planelles sont faites pour isoler et éviter les ponts thermiques. Du coup si on coffre et coule entièrement la dalle jusqu'aux bords du VS. On a une grosse déperdition par ici

Les planelles servent à coffrer pour le coulage de la dalle, pas à isoler des ponts thermiques, je sais pas qui vous a dit cela.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
fabien_m2002 a écrit:
Rouby02 a écrit:
Petite question, les planelles sont faites pour isoler et éviter les ponts thermiques. Du coup si on coffre et coule entièrement la dalle jusqu'aux bords du VS. On a une grosse déperdition par ici

Les planelles servent à coffrer pour le coulage de la dalle, pas à isoler des ponts thermiques, je sais pas qui vous a dit cela.


Les planelles peuvent aussi isoler si on opte pour des planelles isolantes.
Ce qui a été notre cas sur notre chantier.






Dans le cas présent ces planelles brique n’ont rien à faire à ce niveau.
La construction brique, et donc le 1er rang doit démarrer au dessus de la dalle portée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Les planelles servent à contenir le béton lorsque l'on coule son plancher (comme le hourdis ).
Sauf que les planelles contiennent le béton par les cotés et que le hourdis contient le béton par le fond .
Les planelles sont de différentes hauteur .Pour faire simple la hauteur de la planelle est égale à la hauteur du hourdis + la hauteur de la dalle de compression.
Elles remplacent le coffrage en bois qui consiste à mettre des planches et des
serres joints, ce qui se faisait avant dans le temps .Faire un coffrage bois et plus économique que mettre des planelles mais c'est plus de travail aussi .Aprés c'est plus une affaire de confort, d'habitude et de rapidité dans le temps de pose .
Certaines planelles sont isolantes avec 1 isolant inclus
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Rouby02 a écrit: Savez vous pourquoi le DTU préconise cette solution que sur terre plein et pas sur VS?

parce que c'est un peu logique regardez le croquis ci dessus
tant que les maîtres d'ouvrages n'exigeront pas un travail conforme de la part des cst , ils s'en foutent ils continueront ainsi, ils savent d'avance que les MOE baissent les bras, ils ne vont pas casser  , par le fait ils ont encore de beaux jours devant eux !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Oui je sais bien mais j'ai cru comprendre que pour construction qui ne sont pas pour un usage public; Les CST ne sont pas obligé de respecter le DTU. Du coup il est difficile de se faire entendre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Vous avez cru comprendre ou vous en êtes certain?,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je l'ai lu sur ce site. Après étant novice et en absorbant tellement d'informations par differentes personnes sur ce site (professionel à simple amateur) difficile de faire le tri.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Les dtu il vaut mieux les respecter, le juge prend en compte le non respect en cas de sinistre , si dans quelques années votre crépis s'effritent dans le bas, car dessous il y a du salpêtre du aux remontées capillaires ,cest le cas chez moi ,et je suis en procédure judiciaire , pour d'autres malfaçons encore ,malfaçoons que vous découvrez au fur et à mesure pendant les expertises judiciaires et reconnues par l'expert , car en général un cst qui fait mal son travail ne se limite pas à une seule malfaçon ,il y en a souvent d'autres ....

Mais bon j'arrête le post car vous semblez convaincu que le cst a raison, à vous de voir ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Ah non je n'ai jamais dis ca bien au contraire, je sais que la regle est celle que le DTU préconise, apres j'en suis seulement au debut des traveaux et je voudrais pas que le CDT se braque contre nous. De ce faite j'essais de voire quelles sont les possibles derogations que je pourrais demander à effectuer avant l'ultime solution qui est de tout demonter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Au faite, pour info par rapport à un commentaire au debut du post, je suis en zone sismique 1 (tres faible).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bon ok.
Pour en revenir à votre questionnement initial.
Votre arase semble bien présente.
Par contre votre plancher n'a pas à être enterré et vos planelles brique encore moins.

Votre CST ne peut vous prendre en grippe si vous lui demandez de respecter les DTU.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
D après ce que je lit sur certains récit. Certain entre très vite en guerre avec leur cdt et tout le chantier est après un conflit permanent. Ce que j'aimerais éviter si possible.
Pour revenir a la question initiale si jamais malgres les relance courriers etc je n'arrive pas a obtenir gain de cause. Est ce que le fait d'impermeabilisé le vs ainsi que les plannels et ajouté une autre arase étanche au dessus des planneles ne résoudrait pas en partie le problème. Je précise bien en dernier recours. Car pour l'instant j'aimerais bien qu'il refasse soir une arase sous les planneles soit un coffrage a l'ancienne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Il n'est Pas question de rentrer en guerre juste de faire respecter lesDTU.
Dans quelques années si problème il y a, la 1 ère démarche d'un huissier sera de vérifier ce respect.
Dans le cas contraire vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Autant prévenir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 07h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir