Bonjour à tous,

Notre chantier a démarré il y a 2 semaines, les fouilles ont été creusées et depuis il a beaucoup plu. Il y a eu une semaine de pluie sauf pour une journée, le terrain n'était donc pas sec quand les ferraillages ont été mis en place et les fondations ont été coulées. Nous sommes en zone de sismicité 4.

Malheureusement je ne suis arrivé que le matin d’après le coulage. Je suis arrivé a prendre quelques photos: 
(i) des fouilles 3 jours avant coulage 
(ii) fondations le matin après coulage avec des attentes de chaînages verticaux



Nous venons de recevoir l'appel des fonds pour les fondations. Avant de le signer, j'ai pensé que peut-être des personnes ici peuvent m'aider et donner des avis ou conseils. 

Est-ce que on voit des bons signes et/ou des signales d'alarmes dans ces photos? 
Pour la prochaine etape, y a-t-il des choses particulières a faire attention?

Merci pour vos remarques, et vos explications éventuelles.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Je doute de la situation de la gaine rouge.
Et quelle est la profondeur de ces fondations?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 90 message Yvelines
Difficile de se prononcer. Il aurait fallu vérifier les armatures avant le coulage d'une part, et pouvoir vérifier s'il y a eu ajout d'eau ou non au béton.

Les attentes pour les blocs à bancher sont déjà placées donc c'est toujours ça.

Avez vous une étude de sol ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photolover Env. 20 message Isere
Betula a écrit:Je doute de la situation de la gaine rouge.
Et quelle est la profondeur de ces fondations?


Les gaines rouges dans les fondations sont pour faciliter le passage des gaines en plus petite taille pour l'eau (gaine bleue) et de l'électricité (gaine rouge). Je pense que la photo montre que les 2 gaines rouges passe dedans plutôt que sous les fondations?!

Dans la notice c'est écrit : semelles de fondations de 0.5 x 0.3 m en béton (R = 20 MPa) arme par 6 fers filants reliés par cadres. Malheureusement nous n'avons pas reçu plus d'informations malgré des efforts.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 20 message Isere
bossk a écrit:Difficile de se prononcer. Il aurait fallu vérifier les armatures avant le coulage d'une part, et pouvoir vérifier s'il y a eu ajout d'eau ou non au béton.

Les attentes pour les blocs à bancher sont déjà placées donc c'est toujours ça.

Avez vous une étude de sol ?

Bonjour,
Très malheureusement nous n'avons pas vu les armatures avant le coulage. Notre réunion de chantier pour l'ADF fondations était plutôt réunion de chantier pour une malfaçon avec notre branchement eau usée (fais hors CCMI avec une autre entrepise-travaux non compris) qui n’était pas aux bon profondeur ni dans le bon orientation.
Nous n'avons pas encore eu une réunion de chantier pour les murs donc j'espère de faire mieux pour cette étape.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 20 message Isere
Je viens de voir que le tranchage des fouilles en rigoles est prévu d'être 0.5 x 0.5 m. Je pense qu'on n'est pas trop loi de ça. Les fouilles en rigoles sont bien remplis donc les fondations sont probablement plutôt 0.5 que 0.3. Mais bons, tout ça n'est pas précis évidement.

En plus, je n'ai pas d'étude de sol malgré plumiers demandes. GGrrrr
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS