Bonjour

Je suis en train d'installer un moteur de portail automatique et j'aurais besoin de conseil pour le tableau électrique.

Si  je ne me trompe pour l'installation électrique du portail, je dois rajouter un disjoncteur (entre la prise et le disjoncteur déja présent ?)
Par contre en haut des disjoncteurs il y a des rateaux, du coup il faut que jje les remplacent par deux rateaux plus long que je connecterais sur mon disjoncteur (sur la partie haute du disjoncteur)?
et je branche ma phase et mon neutre provenant du moteur en bas du disjoncteur ?
du coup la terre je la branche ou?

Je souhaitais aussi rajouter 2 prises a coté du compteur pour alimenter mon visiophone,
es ce possible de ce brancher après le disjoncteur que je vais rajouter? et ou puis je me repiquer pour alimenter mes prises ?

Je vous poste les photos de mon compteur

Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Pour l'emplacement de votre nouveau disjoncteur, oui, sur la dernière rangée qui n'a pas l'air trop sollicitée.

Il suffit effectivement de poser des peignes + longs sur le haut des disjoncteurs.

Pour la terre, le bornier est en haut de votre tableau (vert): vous connectez le fil sur n'importe quel emplacement libre

Vous pouvez ajouter le visio sur ce même disjoncteur

Attention à la section des câbles par rapport à la protection choisie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Merci pour ces réponses
Si je veux rajouter deux prises sous ce disjoncteur ou dois je prendre ma phase et neutre? Je peux connnecter deux câbles par bornes sous mon disjoncteur?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Pour la section du câble qui va du moteur au disjoncteur j'ai tiré un câble de 40 M section 2.5 et j'ai acheté un disjoncteur de 16 À je pense que c'est bon? Pour la section des câbles pour alimenter mes prises je peux prendre des câbles de 1.5 ou 2.5 ? Peux importe?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Oui, je crois que c'est maxi 2 phases et 2 neutres sous chaque disjoncteur, sinon simplement reprendre la 2eme PC sur la 1ere.
Ikarus31 a écrit:Merci pour ces réponses
Si je veux rajouter deux prises sous ce disjoncteur ou dois je prendre ma phase et neutre? Je peux connnecter deux câbles par bornes sous mon disjoncteur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ikarus31 a écrit:Pour la section du câble qui va du moteur au disjoncteur j'ai tiré un câble de 40 M section 2.5 et j'ai acheté un disjoncteur de 16 À je pense que c'est bon? Pour la section des câbles pour alimenter mes prises je peux prendre des câbles de 1.5 ou 2.5 ? Peux importe?


Pour du 2,5mm2 le calibré c'est maxi 20A donc vous êtes bon.
Pour les prises, 1,5mm2 sur 16A ou 2,5mm2 sur 20A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ok merci pour les réponses.
J'y pense aussi pour alimenter mon visio je vais devoir me brancher sous le disjoncteur aussi donc cela fera 3 phase et 3 neutres.
Il doit y avoir une astuce je pense.
Sinon brancher mon visio en parallèle de ma prise de courant mais je pense pas que ce soit trés propre
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Normalement, il est autorisé de mettre un wago en aval du disjoncteur pour connecter + de 2 fils: les pros de l'élec vous renseigneront mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir