Retour
Menu utilisateur
Menu

Onduleur et protections électriques

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 390 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour à tous,

Je souhaite ajouter à mon installation un onduleur de 11kvA monophasé afin de me protéger des micros coupures que nous avons ( 6 coupures <1s en 6 semaines), dernier clients du village à 7km du centre, et une ligne en aérien pour la majeur partie de son trajet.

Nous sommes en tri 24kvA, tableau de répartition visé par consuel, tout est neuf.
La notice de l'onduleur visé mentionne de le protéger avec un 63A en courbe D.
Ma question est son insertion dans mon tableau, et les protections qui viennent en aval.
Je voyais la chose comme le schéma suivant :

Les c20 ont ils toujours une utilités?
Par avance je vous remercie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble pas mal, même si j'ai du mal à voir le rôle du disj 63A.
Bien entendu vos C20 restent indispensables et obligatoires. Ils protègent chaque circuit individuellement contre les surintensités.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, belle installation électrique (tri et 24kva !!!)
Je ne comprends pas le choix de la puissance de votre onduleur de 11KVA. En effet, vous ne pourrez tirer que 8KVA sur une des phase, L3 sur votre shéma.
De plus, la doc recommande ne pas utiliser de disjoncteur 30 mA RCD/ELCB en amont de l'ASI (il risque de constamment déclencher), il faudrait une sélectivité de 300ma. Ok pour un 30mA en sortie onduleur.
Le 63A avec un câblage en 3G10 U 1000 R2V  amont et aval onduleur.
Pour les C20, à voir ce que vous allez brancher en sortie onduleur. 

Petits conseils : 

- Evitez les charges résisives type imprimante laser, four, micronde, radiateur et j'en passe, en sortie onduleur. Cela a pour conséquence de faire des pics de courants sur l'onduleur qui peut assimiler à un CC et qui le faisait passer par sécurité en Bypass statique auquel cas vous seriez alimenté par EDF sans vous en rendre compte.

- Prévoyez l'installation d'un coffret Bypass raccordé à l'onduleur afin de pouvoir facilement shunter l'appareil en cas de maintenance ou de soucis et ce, sans coupure d'alimentation. Un coffret Bypass est simplement un coffret IP2X avec 3x inter-sectionneur, alimentation onduleur, Bypass, et sortie), inter Bypass à cadenasser pour éviter toute manoeuvre quand l'onduleur est en fonctionnement normal ondulé (sinon gros C/C).

- Ça reste une installation orientée industrielle, donc précautions à prendre en fonction : 

- Installation d'un arrêt d'urgence sur l'onduleur, ça peut servir.
- Câbler un rapport alarme sur l'onduleur vous être au moins informé en cas de soucis.
- Détecteur incendie au dessus de l'armoire électrique et onduleur
- Extincteur CO2 5kg à proximité de l'onduleur et du coffret électrique.
- Prévoir un éclairage du local alimenté par l'onduleur et un second alimenté via EDF
- Prévoir un éclairage autonome 
- Si local fermé, normalement porte coupe feu
- Local tempéré à 20 et 25°C, à défaut au lieu de durer 4-5ans, les batteries tiendront 2-3ans, et vu le prix des batteries...

Ça peut sembler overkill mais c'est pourtant un minimum...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
ChukNorisk a écrit:Bonjour, belle installation électrique (tri et 24kva !!!)
Je ne comprends pas le choix de la puissance de votre onduleur de 11KVA. En effet, vous ne pourrez tirer que 8KVA sur une des phase, L3 sur votre shéma.
De plus, la doc recommande ne pas utiliser de disjoncteur 30 mA RCD/ELCB en amont de l'ASI (il risque de constamment déclencher), il faudrait une sélectivité de 300ma. Ok pour un 30mA en sortie onduleur.
Le 63A avec un câblage en 3G10 U 1000 R2V  amont et aval onduleur.
Pour les C20, à voir ce que vous allez brancher en sortie onduleur. 

Petits conseils : 

- Evitez les charges résisives type imprimante laser, four, micronde, radiateur et j'en passe, en sortie onduleur. Cela a pour conséquence de faire des pics de courants sur l'onduleur qui peut assimiler à un CC et qui le faisait passer par sécurité en Bypass statique auquel cas vous seriez alimenté par EDF sans vous en rendre compte.

- Prévoyez l'installation d'un coffret Bypass raccordé à l'onduleur afin de pouvoir facilement shunter l'appareil en cas de maintenance ou de soucis et ce, sans coupure d'alimentation. Un coffret Bypass est simplement un coffret IP2X avec 3x inter-sectionneur, alimentation onduleur, Bypass, et sortie), inter Bypass à cadenasser pour éviter toute manoeuvre quand l'onduleur est en fonctionnement normal ondulé (sinon gros C/C).

- Ça reste une installation orientée industrielle, donc précautions à prendre en fonction : 

- Installation d'un arrêt d'urgence sur l'onduleur, ça peut servir.
- Câbler un rapport alarme sur l'onduleur vous être au moins informé en cas de soucis.
- Détecteur incendie au dessus de l'armoire électrique et onduleur
- Extincteur CO2 5kg à proximité de l'onduleur et du coffret électrique.
- Prévoir un éclairage du local alimenté par l'onduleur et un second alimenté via EDF
- Prévoir un éclairage autonome 
- Si local fermé, normalement porte coupe feu
- Local tempéré à 20 et 25°C, à défaut au lieu de durer 4-5ans, les batteries tiendront 2-3ans, et vu le prix des batteries...

Ça peut sembler overkill mais c'est pourtant un minimum...

Merci de votre réponse.
Oui on a pas mal de matos qui sont amener à fonctionner assez souvent ensemble (ma femme qui cuisine très souvent uhmmm, les enfants regardant un média dans notre salle dédiée, et moi à l'atelier avec machines à bois etc...) ca fait du monde. On a même la possibilité de passer à 36kva si besoin.
L'onduleur est une opportunité d'où la puissance.
"Le disjoncteur 30 mA RCD/ELCB en amont de l'ASI" correspond à mon ID typeA?
Ok pour le 3G10
Les C20 protègent chacun 1 prise, car j'ai pour les appareils sensibles 1 appareil = 1 circuit, comme la chaudière, les pré et amplis de la salle.
Dans vos conseils :
- 1 ampli de puissance rentre t il dans la liste de ces appareils déconseillés?
- le coffret dont vous parlez ressemble à ceci? COFFRET cela est utile si nous souhaitons une inintérruptibilité du système? or je cherche simplement à me protéger des micro coupures, je peux éteindre les appareils ceci n'est pas gênant pour moi.
- merci pour ces conseils, je n'y aurais pas penser, surtout détecteur, extincteur. L'installation se trouve dans un bureau au rdc de la maison, très lumineux avec une des portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Mais c'est utile de me rappeler cela car on sort un peu du résidentiel...
Je vous remercie de m'aider.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Pas de quoi, d'autant que l'on a des installations et mode de vie assez similaires ! (on cuisine pas mal, grosse Install salle dédiée prévue, et atelier bois/metal aussi) mais on a de notre coté choisi pour du mono et j'utiliserai des Altivar pour recréer du tri 220.
Pour l'onduleur, si c'est une occase, commencez par estimer l'état des batteries. Stockage de 6mois max des batteries avant de devoir les recharger.
La durée de vie est de 4-5 ans dans des conditions de température de 20° et en fonction des décharges.

Ok, donc onduleur de 11KVA mais il devra être à moins de 8KVA de charge impérativement sinon, vous allez voir votre Linky déclencher. Au pire, prévoir des délesteurs... Attention à la section des câbles, les protections sont à prendre en fonction !

L'intérêt du Bypass, (c'est effectivement l'aspect du coffret que vous avez mis, sauf que là il serait en mono vu que l'onduleur est mono), c'est que le jours ou les batteries ou l'onduleur sont HS, vous pouvez tout shunter sans coupure de la charge. Apres il existe aussi des inverseurs, c'est moins cher.
Ça ressemble à ca :

https://www.manomano.fr/p/inverseur-de-source-40a-63910

Dans ce ca là, coupure apparente vu que cela passe paru un point milieu.Bien sur, d'autres marques existent et de calibre différents en mono et tri.
Parce que sans inverseur ou BYpass, onduleur à l'arrêt = charges non alimentées.
De notre coté, je mets le paquet pour la continuité de service (onduleurs redondant 2h d'autonomie à 6KVA de charge, inverseurs de sources motorisés, groupe électrogène à démarrage), le tout dans un local électrique aménagé en industriel. La domestique c'est bien; mais alors en cas de coupure de courant, c'est moins drôle.

L'ampli de puissance non, c'est du capacitif (pas mal de condensateurs de filtrage et lissage) donc aucun soucis. Heureusement d'ailleurs, j'ai 6 Nad 218 qui attendent gentiment dans leurs cartons !
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
OK, alors le groupe vient d'être arrêté, les batteries changées en préventif l'année dernière.

De mémoire, toute la distribution des phases de mon tableau sont en 16², je ne pense pas changer.
De mon coté, je ne vais pas faire aussi poussé que toi, je veux, pour le moment Biggrin faire face à ces micro coupures. Une fois les éléments sensibles sous protection on sera plus zen!
Mais suite à la dernière tempête du we dernier et les 3 jours sans électricité, mes idées portent plus auprès de ma femme, donc elle souhaite également un groupe.
Du coup, avec un ASI de 11kva, ok pas le droit d'avoir une charge de plus de 8kva par rapport à l'abonnement (mais pour le moment nous n'avons jamais déclenché et les appareils sont déjà sur la même phase) et si je veux un GE, doit il être égal aux 11kva de l'ASI ou peut importe la puissance? Un 6 comme un 12 kva suffisent?
Encore merci de votre aide!

Belle salle à venir avec 6 NAD218 J'adore ! c'est sur que si tu veux terminer ton film sans soucis il te faut toutes ces sécurités d'alimentation!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Pas déconnant du 16mm2 pour du 8KVA par phase. Privilégier du U 1000 R2V, meilleure conception que du 700V, pour l'onduleur le câblage est de toute façon de 10mm2 minimum d'après la documentation constructeur, pour du 16mm2, voir si les bornes de l'onduleur sont prévues pour, et câblage en souple de préférence (le rigide c'est toujours la merde pour passer correctement les câbles par rapport au cache bornes, et ca ne permets pas trop de déplacer l'appareil C'est certes plus chère que rigide, mais alors le temps gagné au câblage est incomparable).

Pour le GE, tout dépends de ce qu'il alimente. Le mieux étant encore de faire une bilan de puissance (normalement, on doit pouvoir voir la consommation sur l'onduleur en KVA et KW, à défaut pince amperemetrique !)et voir ce qui est réellement consommé pour dimensionner tout ce petit monde. Apres, une GE de plus de 5kva, en général ca coute un bras voir plus pour avoir quelquechose qui tienne la route.
Mais pour répondre à la question, le groupe ne devrait alimenter que ce qui est critique (éclairage, prises, box,téléphone,sonnette, alarme, volets roulants,tv,frigo et congélateur).Le reste peut être utile mais alors faut un sacré groupe (chauffage électrique, plaque de cuisson voir même micronde, chauffe eau)
Un chauffage électrique fait vite 1000W voir plus, la plaque je n'en parle pas. Vu le prix des GE...
Par contre sur votre installation, comment avez vous équilibré les phases???

De notre coté, il est prévu qu'un onduleur alimente l'entrée d'un second onduleur. L'intérêt? En cas de coupure de courant, c'est le premier qui prenne le relais et qui alimente le second onduleur qui pour le coups tiendra 2H, le premier 10-20min; ca permettra de préserver les batteries du gros et réduire le risque de panne de l'un ou l'autre. Chacun avec son Bypass de maintenance, et avec un inverseur motorisé avec verrouillage manuel (voir Socomec Atys) (ondulé / EDF) relié à un second inverseur motorisé avec entrée GE. Quand le gros onduleur arrive en fin d'autonomie batterie, ca envoi un contact sec à l'inverseur qui fait démarrer le GE et tout ce petit monde bascule tout seul. C'est un peu ce qui est utilisé dans les domaines critiques (hôpitaux,datacenter, etc). Le gros intérêt de ces inverseurs, c'est qu'il basculent en 10ms et qu'en cas de panne, on peut les forcer manuellement.
Bon j'avoue que c'est peu courant en domestique...

/HS :  Pour le HC; Nad 218 en ampli puissance, 208 pour les enceintes Atmos, Yamaha P7000S pour les 6 sub JBL CS1214 DIY, Onkyo PRSC5508 en préampli, correction acoustique avec un DSPEAKER Antimod Cinema et Driverak PA2 et des Jamo D500 dans tous les coins. MAIS avant, va falloir faire la salle et une bonne acoustique pour rester en bon termes avec les voisins !   (voir le super forum Cinetips et HCFR)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il en dit quoi ton distributeur Enedis des 6 coupures en 1 mois 1/2 ???
c'est un peu beaucoup !
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Il en dit quoi ton distributeur Enedis des 6 coupures en 1 mois 1/2 ???
c'est un peu beaucoup !
JC

Il est en bout de ligne, ca peut venir de là...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Oui évidement que cela vient de cette implantation.
... mais un fournisseur d'électricité doit être en mesure de fournir une électricité avec une certaine tolérance de tension, et cette fourniture doit être sûre et fiable.
au jour d'aujourd'hui, 1 coupure par semaine, je pense que ce n'est pas normal !
Enedis doit investir pour fiabiliser son réseau.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
En effet ce n’est pas normal, on s’est déjà plaint mais les vérifications menées par enedis n’ont rien révélé. Car cela fait presque 1 an que cela dur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bannock a écrit:En effet ce n’est pas normal, on s’est déjà plaint mais les vérifications menées par enedis n’ont rien révélé. Car cela fait presque 1 an que cela dur...

tu veux dire qu'Enedis ne constate aucune coupure durant leurs contrôles ??? ; ou alors qu'Enedis te mène en bourrique en repoussant systématiquement l'échéance !
Tu as un simple compteur ou un Linky ?
C'est facile d'installer un enregistreur de tension afin de prouver ces micro-coupures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Un conseil pour l'enregistreur de tension, prenez en un qui soit conforme a la norme EN50160 pour que les données receuillies soient opposables a celles d'Enedis.


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
JCdu26 a écrit:
Bannock a écrit:En effet ce n’est pas normal, on s’est déjà plaint mais les vérifications menées par enedis n’ont rien révélé. Car cela fait presque 1 an que cela dur...

tu veux dire qu'Enedis ne constate aucune coupure durant leurs contrôles ??? ; ou alors qu'Enedis te mène en bourrique en repoussant systématiquement l'échéance !
Tu as un simple compteur ou un Linky ?
C'est facile d'installer un enregistreur de tension afin de prouver ces micro-coupures.


Nous n’avons pas encore été à cette étape. Ils ne sont pas très coopératif et pour le moment seuls certains conseillers de notre fournisseur EDF font avancer la chose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
ChukNorisk a écrit:Pas déconnant du 16mm2 pour du 8KVA par phase. Privilégier du U 1000 R2V, meilleure conception que du 700V, pour l'onduleur le câblage est de toute façon de 10mm2 minimum d'après la documentation constructeur, pour du 16mm2, voir si les bornes de l'onduleur sont prévues pour, et câblage en souple de préférence (le rigide c'est toujours la merde pour passer correctement les câbles par rapport au cache bornes, et ca ne permets pas trop de déplacer l'appareil C'est certes plus chère que rigide, mais alors le temps gagné au câblage est incomparable).

Pour le GE, tout dépends de ce qu'il alimente. Le mieux étant encore de faire une bilan de puissance (normalement, on doit pouvoir voir la consommation sur l'onduleur en KVA et KW, à défaut pince amperemetrique !)et voir ce qui est réellement consommé pour dimensionner tout ce petit monde. Apres, une GE de plus de 5kva, en général ca coute un bras voir plus pour avoir quelquechose qui tienne la route.
Mais pour répondre à la question, le groupe ne devrait alimenter que ce qui est critique (éclairage, prises, box,téléphone,sonnette, alarme, volets roulants,tv,frigo et congélateur).Le reste peut être utile mais alors faut un sacré groupe (chauffage électrique, plaque de cuisson voir même micronde, chauffe eau)
Un chauffage électrique fait vite 1000W voir plus, la plaque je n'en parle pas. Vu le prix des GE...
Par contre sur votre installation, comment avez vous équilibré les phases???

De notre coté, il est prévu qu'un onduleur alimente l'entrée d'un second onduleur. L'intérêt? En cas de coupure de courant, c'est le premier qui prenne le relais et qui alimente le second onduleur qui pour le coups tiendra 2H, le premier 10-20min; ca permettra de préserver les batteries du gros et réduire le risque de panne de l'un ou l'autre. Chacun avec son Bypass de maintenance, et avec un inverseur motorisé avec verrouillage manuel (voir Socomec Atys) (ondulé / EDF) relié à un second inverseur motorisé avec entrée GE. Quand le gros onduleur arrive en fin d'autonomie batterie, ca envoi un contact sec à l'inverseur qui fait démarrer le GE et tout ce petit monde bascule tout seul. C'est un peu ce qui est utilisé dans les domaines critiques (hôpitaux,datacenter, etc). Le gros intérêt de ces inverseurs, c'est qu'il basculent en 10ms et qu'en cas de panne, on peut les forcer manuellement.
Bon j'avoue que c'est peu courant en domestique...

/HS :  Pour le HC; Nad 218 en ampli puissance, 208 pour les enceintes Atmos, Yamaha P7000S pour les 6 sub JBL CS1214 DIY, Onkyo PRSC5508 en préampli, correction acoustique avec un DSPEAKER Antimod Cinema et Driverak PA2 et des Jamo D500 dans tous les coins. MAIS avant, va falloir faire la salle et une bonne acoustique pour rester en bon termes avec les voisins !   (voir le super forum Cinetips et HCFR)

Oui je prendrais du souple bien plus pratique pour travailler.
Notre GE sera principalement pour notre chaudière à bois (~3000w au max) et notre pompe de relevage (~700w tous les 1/4h) car sans ces 2 éléments, on ne peut pas rester longtemps. Le reste c'est une prise et une lumière pour compter au plus juste. Comme la coupure s'est moins fréquent, on commence juste à y réfléchir.
L'équilibrage a été réalisé en fonction des puissances, des fonctions et des zones comme nous avons un étage le tout aidé par le forum ICI. Après presque 1 an de service cela semble pas mal, hormis quand on est tous dans la salle dédié le soir car le reste de la maison consomme très peu et toute la salle est sur la même phase.
De votre coté, tu as prévu la chose pour que cela se fasse en auto, c'est trop compliqué pour moi, je veux rester simple en cas de panne ou autre… en manuel ca me va bien.  Par contre si tu as des photos ou un post dédié je suis preneur! 
Pour la salle il y a du beau monde! Projection sur une base de combien?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
A prendre en compte pour le GE que souvent la puissance indiquée est sur-évaluée, sauf prendre des marques reconnues, privilégier des modèles diesel qui tournent moins vite et qui s'usent moins vite que les modèles essence.  Oui, j'ai prévu en auto pour plusieurs raisons : je fais 5000KM de déplacement/mois, donc pas tout le temps à la maison. Le but, c'est d'avoir une continuité de service de la domotique, sécurité, sans action.
L'installation est plus compliquée à mettre en place (industrielle, avec le cout que cela représente) mais l'efficacité est incomparable.
Pas de photos pour l'instant mais cela viendra ! J'ai juste une photo des baies 42U double porte prévue pour la partie HC et la IBM 25U pour la domotique, informatique et sécu. C'était bien fun à monter, les baies sont soudées...
Pour la salle HC, projection sur base de 3M - 3M50 normalement et salle de 25m2 avec le local tech de 5m2.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Merci pour tous ces conseils. Je comprends l'aspect auto dans votre cas.
Je vais donc prendre l'onduleur 11kva et protéger la phase qui comporte le plus d'éléments sensibles.
Ensuite nous prendrons un groupe pour les grosses coupures. Ça sera un diesel et j'aimerais un sdmo Biggrin A suivre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Doublon désolé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Bonne marque les SDMO, c'est pas pour rien que l'on les voit partout sur les chantier. J'ai une hantise des GE chinois, quand je vois comment c'est foutu au niveau électronique en général... Je ziotte aussi sur des GE a démarrage auto, mais alors ça pique. Vais surement en prendre un à lanceur classique, virer le démarreur à câble et mettre un démarreur électrique, avec un peu d'électronique, ca devrait le faire ! Certains les démarrent avec une visqueuse mdr (voir YouTube)

Ok pour l'onduleur mais attention à le mettre rapidement en fonctionnement même à vide (sans charge derrière) pour charger les batteries.
A voir au niveau de la doc d'utilisation si l'onduleur peut être en mode "haut rendement" ou "line interactive" (l'onduleur alimente la charge via EDF via son Bypass statique interne, en cas de coupure, il alimente la charge par les batteries). Par rapport à un fonctionnement en mode normal à double conversion, c'est plus énonome en énergie.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour,

j'ai récupéré mon onduleur et son petit tableau dont voici la photo :

Protection onduleur

Je ne comprends pas l'ordre des protection. L'arrivée se faisait à gauche en haut. 
Ce qui donne le SB263 - Inter Sectionneur de 63A ==> ONDULEUR ==> NGN240 Disj 40A Courbe D ==>  ADC716F Disj Dif 16 type AC pour la prise en tableau.

En fait, j'avais plutôt envisagé le courbe D AVANT l'onduleur.
Du coup, y a t il un intérêt à mettre IS 63A en amont?
Concernant le calibre du courbe D, il est de 40A ce qui peut suffir étant donné que nous sommes en 40A par phase? Il ne sera jamais possible d'utiliser l'onduleur au max de ses capacités, 56A.

J'attends de recevoir mon 3g10 souple lundi matin pour tout brancher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
ChukNorisk a écrit:Bonne marque les SDMO, c'est pas pour rien que l'on les voit partout sur les chantier. J'ai une hantise des GE chinois, quand je vois comment c'est foutu au niveau électronique en général... Je ziotte aussi sur des GE a démarrage auto, mais alors ça pique. Vais surement en prendre un à lanceur classique, virer le démarreur à câble et mettre un démarreur électrique, avec un peu d'électronique, ca devrait le faire ! Certains les démarrent avec une visqueuse mdr (voir YouTube)

Mais pourquoi diable virer le lanceur manuel !...
Un moteur 4 temps, ça démarre comme une horloge, très facilement et sans effort.
Tu aura probablement plus de soucis avec la batterie du démarreur !

J'ai un groupe petit groupe électrogène SDMO Phoénix 3000 (3KVA). J'habite dans la drome et nous venons de passer un épisode de neige très lourde provoquant casse et coupure prolongée d'électricité.
Après avoir fait le plein, le GE a démarré au 2ème coup, après plus de 4 années sans utilisation.
Mais par contre après utilisation :
- je vidange l'essence et assèche le réservoir
- je démonte et nettoie le carburateur
- j’insère 10ml d'huile dans le cylindre au travers du trou de la bougie.
Je viens d'acheter de l'huile pour faire la vidange moteur..., il y avait au moins 10 groupes électrogènes en attente de réparation suite à non démarrage. Aux dires du vendeur spécialisé en motoculture, les groupes ont tous le même symptôme : diffuseur & gicleur colmaté par résidus essence après longue inutilisation...

Mon débroussailleur, c'est 1 Honda 4 temps. Comme je l'utilise bien plus souvent, je ne fais rien de particulier après utilisation et il démarre toujours au 1er coup de lanceur.

Ma tronçonneuse en 2 temps, je mets du carburant prêt à l'emploi. Ainsi jamais de colmatage dans carbu et pas de soucis de démarrage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
En motoculture, le carburant est vraiment important! Tout comme les purges et nettoyages...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour et merci à tous pour votre aide concernant l'onduleur.
Sa mise en place n'a pas été trop compliquée, heureusement que c'était du cable souple , le seul hic, c'est le bruit  mais on va lui confectionner un coffre insonorisé.
L'installation a déjà été mise à l'épreuve, avec une série de 5 micro coupures, puis coupure générale durant 1 heure, alors quez j'étais en train d'écouter un cd, paisiblement. Rien à bouger, j'étais très satisfait!
Encore merci

En vrai ca donne cela :

Mise en service onduleur 11kva
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Souvent dans un onduleur, c'est le ventilateur qui fait le plus de bruit...
attention au coffre insonorisé car la chaleur ne sera plus évacuée et l'électronique risque de ne pas aimer.
il n'y a pas moyen d'installer cet onduleur dans une autre pièce ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Oui ce sont les ventilateurs! et il y a en a 6 je crois.
C'est juste que dans la pièce qui est le bureau, c'est un peu gênant surtout qu'on y accueille nos amis/familles. Sinon on ferme la porte et c'est bon ;)
Pour le coffre je vais faire au mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Juste à titre indicatif:

C'est l'article 14 du décret du 24/12/2007  modifié 7/1/2013  (c'est indigeste) qui définit les écarts de tensions et les coupures d'alimentations.
Par an
-6 coupures longues de plus de 3 minutes
-35 coupures brèves supérieures à 1 seconde sans dépasser 3 minutes
- cumul longue + brèves 13 heures

Ce que nous baptisons microcoupures (moins de 1 seconde) est absent...... donc pensez en ce que vous voulez........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bannock a écrit:Pour le coffre je vais faire au mieux

Oui mais quoi ?
Pour qu'il soit efficace phoniquement, il faudrait qu'il soit fermé...
et si il est fermé, la température va vite monter à l'intérieur de ce caisson
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Herault
Quelle est la marque et le modèle de l'onduleur que vous avez pris ? 

Je songe à m'en installer un aussi, mais si c'est trop bruyant ça peut être gênant !
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour,
C'est un Eaton 9SX 11ki et 1 pack EBM.
C'est un modèle à double conversion.
Je vais confectionner un placard autour de mon tableau qui dissimulera aussi l'onduleur. Cette partie va être insonorisée, ça devrait sensiblement réduire la nuisance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Herault
Ok, Eaton est l'une des meilleures marques d'onduleur, avec APC. Je sais que leurs onduleurs off-line (les modèles en forme de multiprises pour protéger des équipements individuels) sont très silencieux, c'est bon à savoir que les modèles on-line sont un peu bruyant.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Herault
En me renseignant un peu, j'ai d'ailleurs pu lire que tous les onduleurs de type on-line sont assez bruyants, parce qu'ils sont sollicités en permanence. Il n'y a donc pas d'autre choix que d'adapter l'installation et prévoir une insonorisation, ou installer l'onduleur dans un endroit où le bruit ne gênera pas (ce qui évidemment dépend de la configuration de la maison).

Niveau isolation, il me semble avoir lu à une époque sur http://www.forumconstruire.com qu'il valait mieux prendre quelque chose qui soit anti-feu.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ludostal a écrit:Niveau isolation, il me semble avoir lu à une époque sur http://www.forumconstruire.com qu'il valait mieux prendre quelque chose qui soit anti-feu.

c'est clair que faire un caisson, et même un placard, complètement étanche phoniquement entraîne que celui-ci soit complètement étanche.
... et quelque soit le volume du caisson, du placard, ça risque de chauffer !
Normalement les composants électronique devraient claquer avant de mettre le feu à l'onduleur, mais tout peu arriver.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir