Éclairage d’un mur extérieur avec bardage bois

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour. 

Je vais construire un mur prêt de ma terrasse extérieur. Il sera en parpaings de 6m de long et deux mètres de haut.  Il sera ensuite revêtu d’un bardage bois sur ossature En claire voie. 

Je souhaite poser deux appliques murales pour l’éclairage. Le départ de l’installation se fera à partir d’un local technique à partir d’un disjoncteur 10A dédié. Le local technique est situé juste à côté du mur à construire. 

Comment procéder pour tirer le réseau électrique en étant aux normes tout en évitant les fils visibles ?

1 - je passe par les fondations en tirant des gaines icta ? Ça me paraît irréalisable compte tenu de la structure alvéolaire des parpaings...

2 - des saignées horizontales et verticales ?

3 - passer entre les parpaings et le bardage bois ? Mais du coup, quid de l’étanchéité / du matériel nécessaire / de là ose en œuvre ?

4 - une autre solution. D’une d’une autre planète ? ✌️

Merci pour votre aide. Je suis un peu bloqué là.....
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Pourquoi pas, justement on se sert des alvéoles pour passer la gaine

2/ Non ou sur des très courtes longueurs

3/ La solution la plus simple. Je ne vois pas de qu'elle étanchéïté on parle concernant le cheminement du câble ?

4/ En apparent ? (bof esthétiquement)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse.

1 : Je pourrais prendre alors des agglo d'angle, positionner les ferrailles, passer les gaines dedans et noyer le tout dans du béton un peu comme on le fait lorsque l'on coule des poteaux de portails). Et cela renforcerait au passage le mur.

2 : les saignées j'abandonne.

3 : Passage derrière le bardage : il n'y aura pas d'étanchéité entre les agglos et les lames de bois du bardage : la pose est en clair voie. Quand il pleut, l'eau s'écoulera sur les gaines. La norme autorise des gaines icta à l'air libre ?

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le câble R2V peut être posé en apparent en extérieur.
Donc en théorie possible derrière votre bardage.
Mais la norme dit également que tout câble doit pouvoir être remplacé.

Si votre câble circule librement entre le mur et le bardage et à peu près en ligne droite pas de problème pour mettre le câble en direct.
Dans le cas contraire il serait plus approprié de le mettre dans une gaine ICTA.
Celle-ci peut se mettre en extérieur, même si elle a tendance à devenir cassante avec le temps soumise aux conditions extérieur. Mais le bardage la protège un peu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Alors effectivement le passage derrière le bardage avec du cable r2v 1,5 carré me semble être la meilleure solution. Et tant qu'à faire je le gainerai dans de l'icta 16mm. 
Ceci dit je vais me retrouver avec 3 fils que je ne peux pas désolidariser alors que ces fils devraient être dispatchés sur l'installation : phase vers l'interrupteur / retour lampe vers les appliques murales /  neutre et terre des appliques vers l’armoire électrique. Il faut jouer de la boîte de dérivation ? (sachant que les lambourdes ont une hauteur de 42mm, ces boîtes risquent de me gêner pour la pose des lames de bois...) 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous amenez le câble à l'interrupteur et vous repartez de celui-ci pour alimenter la lampe, afin de ne pas avoir de boite de dérivation.
Voir exemple 3 :


Attention ICTA de 16 un peu juste en taille pour le remplacement ultérieur d'un câble 3G1.5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
16 pour la gaine icta c'est pour minimiser le trou à faire dans les lambourdes afin de faire passer la gaine. Au pire si j'ai besoin de recabler, je dévisserai quelques lames....

Merci pour vos indications 
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, ne pas vous embêter avec la gaine ICTA
Mettre le R2V en direct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 12h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir