Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable alimentation EDF en rigide puis souple

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Je suis en autoconstruction et vais être soumis à une visite du consuel.

Consuel ou pas je ne souhaite prendre aucun risque.

J'ai une distance de 77 mètre entre mon mur où va pénétrer le câble EDF et le compteur. Puis 9ml à faire encore en intérieur en cheminant au plafond et en traversant un plancher pour atteindre le tableau principal.

Je dimensionne le cable pour 60A (soit 12kW)

Je dois donc mettre un câble avec 2 fils de section 70mm2. Problème: Arriver à cheminer proprement en intérieur, à traverser le plancher et rentrer derrière le tableau, je pense que le rayon de cintrage ne va pas le permettre.

Ma proposition (et c'est là que j'ai besoin de vous):

Faire les 77m extérieur en rigide de 50mm2. Puis, dès que je suis à l'intérieur, mettre une boite avec des fouets de raccordement pour passer de 50mm2 rigide à par exemple 25mm2 ou 16mm2 en souple pour franchir les 9 derniers mètres et pouvoir cheminer proprement et rentrer facile dans le tableau.

Merci pour vos conseils éclairés.
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour,
Du 50mm2 ca donne un câble d'environ 25mm de diamètre, ca passera partout ou ca doit passer !
Par contre moi je prendrais le probleme dans l'autre sens, ou comment simplifier l'installation afin d'avoir un cheminement le plus simple possible.
Tu fais du neuf et tu le fais pour toi, il faut en profiter ;)
Pense a mettre une chambre de tirage intermédiaire a l'extérieur.

Au faite le compteur (et le DB) sont bien en limite de propriété ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

60A avec 77m de 50² --> 1,8% de chute de tension
60A avec 9m de 16² --> 0,7% de chute de tension
Soit 2,5% cumulé, un peu élevé

60A avec 77m de 50² --> 1,8% de chute de tension
60A avec 9m de 25² --> 0,4% de chute de tension
Soit 2,2% cumulé, c'est mieux.

Votre solution tient la route

A comparer à 60A avec 86m de 50² --> 2,1% de ce chute de tension, et un câble qui fait 2,5cm de diamètre


Attention, embouts nécessaires avec le fil souple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Le linky et le disjoncteur abonnée edf est sous le poteau edf à 50m de ma limite de propriété. Et j'ai ensuite remis un disjoncteur d'abonné sur le tableau principal dans la maison

cyril20-2 a écrit:Bonjour,
Du 50mm2 ca donne un câble d'environ 25mm de diamètre, ca passera partout ou ca doit passer !
Par contre moi je prendrais le probleme dans l'autre sens, ou comment simplifier l'installation afin d'avoir un cheminement le plus simple possible.
Tu fais du neuf et tu le fais pour toi, il faut en profiter ;)
Pense a mettre une chambre de tirage intermédiaire a l'extérieur.

Au faite le compteur (et le DB) sont bien en limite de propriété ?
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Nord
aure8142 a écrit:Bonjour,
Le linky et le disjoncteur abonnée edf est sous le poteau edf à 50m de ma limite de propriété. Et j'ai ensuite remis un disjoncteur d'abonné sur le tableau principal dans la maison

cyril20-2 a écrit:Bonjour,
Du 50mm2 ca donne un câble d'environ 25mm de diamètre, ca passera partout ou ca doit passer  !
Par contre moi je prendrais le probleme dans l'autre sens, ou comment simplifier l'installation afin d'avoir un cheminement le plus simple possible.
Tu fais du neuf et tu le fais pour toi, il faut en profiter  ;)
Pense a mettre une chambre de tirage intermédiaire a l'extérieur.

Au faite le compteur (et le DB) sont bien en limite de propriété  ?


+1 
je vais faire la même chose dans ma rénovation ! deux disjoncteurs.
Il faut aussi "régler" le disjoncteur dans la maison légèrement plus sensible que l'extérieur (pour éviter de courir à 50m dehors en pyjama sous la pluie par 3°c   )
PS : moi je suis à 100m 
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Si ça se règle, je n'ai pas encore regardé comment, c'est effectivement ce que je comptais faire.

tipierro a écrit:
aure8142 a écrit:Bonjour,
Le linky et le disjoncteur abonnée edf est sous le poteau edf à 50m de ma limite de propriété. Et j'ai ensuite remis un disjoncteur d'abonné sur le tableau principal dans la maison

cyril20-2 a écrit:Bonjour,
Du 50mm2 ca donne un câble d'environ 25mm de diamètre, ca passera partout ou ca doit passer  !
Par contre moi je prendrais le probleme dans l'autre sens, ou comment simplifier l'installation afin d'avoir un cheminement le plus simple possible.
Tu fais du neuf et tu le fais pour toi, il faut en profiter  ;)
Pense a mettre une chambre de tirage intermédiaire a l'extérieur.

Au faite le compteur (et le DB) sont bien en limite de propriété  ?


+1 
je vais faire la même chose dans ma rénovation ! deux disjoncteurs.
Il faut aussi "régler" le disjoncteur dans la maison légèrement plus sensible que l'extérieur (pour éviter de courir à 50m dehors en pyjama sous la pluie par 3°c   )
PS : moi je suis à 100m 
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
A l'origine il fallait demander à EDF de poser un disjoncteur "sélectif" en limite: de ce fait le disjoncteur "standard" au tableau déclenchait juste avant, pour la même sensibilité.

Avec Linky, ça ne fonctionne plus comme ça : disjonction dès le dépassement de la puissance souscrite : il faudra donc aller réarmer dehors quand même... Sauf à calibrer le disjoncteur intérieur en dessous, mais du coup, le faire passer à la puissance inférieure et payer l'abonnement plein pot...

je vais faire la même chose dans ma rénovation ! deux disjoncteurs.
Il faut aussi "régler" le disjoncteur dans la maison légèrement plus sensible que l'extérieur (pour éviter de courir à 50m dehors en pyjama sous la pluie par 3°c   )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.


Il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.
Tout dépend en fait du type de défaut :

1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
Comme doit au dessus, en mettant un des 3 dispositifs que je préconise à l'intérieur du logement, c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.

2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.

3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur si vous en avez mis un, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir