Retour
Menu utilisateur
Menu

Svp des avis sur le coulage de mes fondations

Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 1.592 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Val De Marne
Je suis en ccmi.
Bonjour, pourriez vous s’il vous plaît me donner votre avis sur le coulage de mes fondations.

D’après ce que j’ai pu lire sur le forum , quatre points étaient essentiels :
1. Couler rapidement les fondations après que les tranchées aient été creusées.
2. Mettre un film polyane a défaut de béton de propreté.
3. Respecter 3cm d’enrobage des armatures.
4. Attention à la poussée au vide concernant les équerres.

J’ai essayé tant bien que mal de vérifier leur travail.
Les fondations ont été coulées le lendemain du jour où les tranchées ont été creusées
et le film polyane a été posé : tout cela après que j’ai très lourdement insisté auprès du conducteur de travaux.

Pour les 3cm d’enrobage ils ont utilisé des cailloux pour tenir le rôle de cales. C’est assez inquiétant.

J’ai pris des photos des équerres, leur positionnement me paraissait correct selon ce que j’ai pu voir sur le forum..

Svp que pensez vous de ces 4 points et votre avis global.

























Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Bonjour, en tout cas c'est beaucoup mieux fait que chez moi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
C'est pas top top mais c'est déjà plus propre que ce qu'on voit ici et là. Pour les artisans qui veulent mettre des cales, Il y y a des trucs simples à faire plutôt que les cailloux (jamais les mêmes) : Prendre de la bordure béton (4 cm d'épaisseur) et faire des morceaux avec un coup de meuleuse pour rainurer pour que les fers se calent bien dedans.  Pas cher, facile et propre.

Ce qui me dérange le plus ce sont les fers qui sont boueux, pas très adhérent pour le béton...
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 90 message Yvelines
L'equerrage est bon, les fondations ont été coulées rapidement. Les pierres comme cales ça peut aller, ce n'est pas poreux. Le béton a l'air propre (pas d'eau ajoutée ou stagnante dans les rigoles). Il y a juste la boue sur la ferraille mais dans l'ensemble c'est quand même bien réalisé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

on voit tellement pire habituellement qu'on va finir par dire que c'est bien Smile

bravo pour le Polyane, c'est rare -et heureusement qu'ils l'ont posé-

par contre, pour les aciers verticaux c'est loupé : c'est encore du planté de bâton après coulage.

il semble que certaines cages manquent d'acier (au moins la dernière photo).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
C'est pas trop mal fait on voit nettement pire ailleurs, et pour ceux qui auraient la critique facile qu'ils essaient de comprendre que travailler à cette saison c'est galère et pénible .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Et bien, on ne voit pas souvent ce niveau de réalisation.
Vous avez été entendu et considérez vous béni du Saint patron des fondations...Biggrin:

Par contré côté raidisseurs verticaux , le Saint patron a du être appelé sur un autre chantier.....

Je me demande vraiment pourquoi ils sont globalement tous fâchés avec la mise en oeuvre des raidisseurs verticaux et zappent le liaisonnement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Betula a écrit:Et bien, on ne voit pas souvent ce niveau de réalisation.
Vous avez été entendu et considérez vous béni du Saint patron des fondations...Biggrin:

Par contré côté raidisseurs verticaux , le Saint patron a du être appelé sur un autre chantier.....

Je me demande vraiment pourquoi ils sont globalement tous fâchés avec la mise en oeuvre des raidisseurs verticaux et zappent le liaisonnement
[quote]
Svp pourriez m’en dire plus sur le soucis avec les raidisseurs verticaux.
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Normalement il faut faire des coudes pour assurer qu'ils ne s'arrachent pas et que la solidité des fers ne soient pas plus faibles au niveau des liaisons que les fers eux-mêmes.  On doit donc normalement mettre des fers coudés comme dans les angles avec un coude de longueur suffisante.... Les planter c'est une longueur insuffisante pour lier les armatures entre-elles et affaiblir les jonctions (tremblement de terre par exemple avec des oscillations, le béton n'est pas souple ou élastique) et ensuite ça peut aussi rouiller si c'est en contact avec l'extérieur.

Cependant sur les photos on ne peut pas dire s'ils ont été placés avant ou après le béton et s'ils ont fait ou non les liaisons. Je ne vois que les fers qui sortent du béton mais pas plantés dans la terre (enfin je n'ai pas vu) alors après les photos fers avec liaisons ou  pas ?

Ensuite avec le boue, le mieux c'est aussi de bien vibrer pour que le béton imprègne tout ça correctement. On peut comprendre que la saison n'est pas idéale mais vibrer c'est simple à faire.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Sam944 a écrit:
Betula a écrit:Et bien, on ne voit pas souvent ce niveau de réalisation.
Vous avez été entendu et considérez vous béni du Saint patron des fondations...Biggrin:

Par contré côté raidisseurs verticaux , le Saint patron a du être appelé sur un autre chantier.....

Je me demande vraiment pourquoi ils sont globalement tous fâchés avec la mise en oeuvre des raidisseurs verticaux et zappent le liaisonnement

Citation:
Svp pourriez m’en dire plus sur le soucis avec les raidisseurs verticaux.


Les raidisseurs verticaux doivent être liés en retour d’équerre au ferraillage des fondations avant le coulage, en respectant le recouvrement minimum. Ce que s'est passé chez vous (et ce que font 95% des constructeurs): les fers de chaînage vertical ont été plantés dans le béton juste après coulage. D'abord, ils ne sont pas liés au ferraillage (donc ne donnent pas toute leur raideur). Puis, il y a un risque (minime dans votre cas de film polyane) que leur bouts traversent le ferraillage et se trouve dans la terre (bonjour corrosion). Cette pratique est normalement interdite par DTU, mais comme les constructeurs ne sont pas tenus de les respecter...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Sam944 a écrit:
Betula a écrit:Et bien, on ne voit pas souvent ce niveau de réalisation.
Vous avez été entendu et considérez vous béni du Saint patron des fondations...Biggrin:

Par contré côté raidisseurs verticaux , le Saint patron a du être appelé sur un autre chantier.....

Je me demande vraiment pourquoi ils sont globalement tous fâchés avec la mise en oeuvre des raidisseurs verticaux et zappent le liaisonnement

Citation:
Svp pourriez m’en dire plus sur le soucis avec les raidisseurs verticaux.


En image ce que je pense etre souhaitable avant coulage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
gluon a écrit:...

Cependant sur les photos on ne peut pas dire s'ils ont été placés avant ou après le béton et s'ils ont fait ou non les liaisons. Je ne vois que les fers qui sortent du béton mais pas plantés dans la terre (enfin je n'ai pas vu) alors après les photos fers avec liaisons ou  pas ?...

justement : on ne les voit pas au moment du ferraillage, pas non plus pendant le coulage et miracle : quand tout est fini ils sont là !
c'est le planté de bâton dans le ciment frais
--------------------
ils n'ont pas la bonne longueur (en "standard" chez le fournisseur) ; ils ne doivent pas être à l'équerre pour la liaison horizontale ;

il n'y aura pas les 2-3cm d'enrobage car ils ont planté croisés (ça tient mieux)  mais au coulage (depuis le dessus ) ça va coincer avant d'arriver (en bas)
-et jouer  avec un fer "tor" pour touiller et faire descendre , ça prend du temps ...
d'autant plus qu'il faudra la liaison (recouvrement) avec les 2 suivants ...

j'arrête, pour une fois que c'est presque correct Blush

le bon point : crossé , ça évite de se blesser -quand on ne met pas les capuchons Smile




Citation: Je me demande vraiment pourquoi ils sont globalement tous fâchés avec la mise en oeuvre des raidisseurs verticaux et zappent le liaisonnement


parce que c'est + long, c'est + chi**t ... faut s'appliquer...

payé au lance-pierre avec des délais du genre : "dépêêêche la toupie arrive" .... ça ne pousse pas à "fignoler"
(z'ont pas l'air bien nombreux sur le chantier)

youps, j'avais dit que

bonne aprèm.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Désolé pour vous. Courage..
And a écrit:Bonjour, en tout cas c'est beaucoup mieux fait que chez moi...
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Pour moi le film polyane c.est bien mais avez vous penser que outre la fait de protéger les fondations des remontées d.humidite par le mur celui-ci peut jouer le rôle inverse lorsque la fondation n.est pas en contact directe avec la terre celle- ci empêche la fondation de secher et enferme l.humidite dans celle-ci. L.ideal c.est de demander de couler une fondation avec un adjuvant hydrofuge mais cela n.est pas strictement nécessaire.. Sleep Bon c.est pas grave le polyane avec le temps ce dégradera et laissera l.humidite passer.
Happy ce qui est important c.est entre la dalle et la première ranger de vos mur il applique une couche d.impermeabilisant. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre construction. J.ai eux aussi quelques problèmes il faut être derrière eux et vous avez raison de vous renseigner. Moi même je ne sais pas toujours tous.HappyWinkWinkWink
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonsoir. Je ne suis pas une experte mais franchement je rêverais d avoir vos fondations.
Oui y a du planté de bâton pour les ravisseurs verticaux mais ça peut se rattraper grâce à la fameuse pompe avec du produit de liaison.

Pour moi... dormez tranquille
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
J'ai vécu 8 ans dans ma première construction en Savoie il n'y avait pas de polyane sous les fondations je n'est jamais eux d'infiltration d'eau et j'avais un sous-sol chacun et et libre de penser ce qu'il veux.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 300 message Essonne (91)
Bonsoir, de ce que je vois sur les photos sur les équerres d' angles , elles semblent au dessus des cages , elles devraient etre dedans et je n'arrive pas a voir si elles sont liées...le mieux envoyez à un expert qui vous dira si c'est correct ou pas, si vous faites partie de l'aamoi, il y a une liste d'experts sur le site pour les adhérents si non je peux vous recommander celui qui suit mon chantier en MP
aamoi8145
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Oui avec plaisir . J’attends votre message merci
flo.flo91 a écrit:Bonsoir, de ce que je vois sur les photos sur les équerres d' angles , elles semblent au dessus des cages , elles devraient etre dedans et je n'arrive pas a voir si elles sont liées...le mieux envoyez à un expert qui vous dira si c'est correct ou pas, si vous faites partie de l'aamoi, il y a une liste d'experts sur le site pour les adhérents si non je peux vous recommander celui qui suit mon chantier en MP
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
flo.flo91 a écrit:Bonsoir, de ce que je vois sur les photos sur les équerres d' angles , elles semblent au dessus des cages , elles devraient etre dedans et je n'arrive pas a voir si elles sont liées...lP

Etes vous dans le milieu de la construction ?
Ou faut-elles qu'elle soient ? et vous pensez que le maçon n'aurait pas attaché ces équerres ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Essonne (91)
NON, je suis en train de faire construire et j'apprends avec mon expert au fur et à mesure...
aamoi8145
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Pourtant, sur la photo avec le bras de la toupie, on voit une attente en place avec son retour en équerre sur la nappe supérieure... mais elle est bien seule. On peut toutefois imaginé que les autres attentes sont au minimum crossé ? et la marmotte mets le chocolat ...........
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
Les équerres d'angles sont liées; zoom sur photo, c'est évident! Pour le bâton planté lié ou pas, pourquoi pas tout simplement leur demander? Sans les offusquer! WinkWink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Saint-patrice (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Bonjour,
Pour le "planté de bâton" il est tout a fait possible qu'ils aient mis des équerres, c'est faisable, surtout quand on voit la hauteur des semelles, enfiler une équerre dans du béton frais au travers d'une armature c'est pas impossible.
et couler au tapis c'est rapide, ils ont très bien pu commencer à placer les attentes au fur et à mesure à l'avancement.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
A part le planté de baton, sport roi au royaume des fondations en categorie CCMI, vos fondations semblent correctes. Vous avez un enrobage qui n'est pas parfait mais qui existe, certains le posent a meme la terre.
Et l'autre point positif, c'est que votre constructeur vous prend au sérieux avec la mise en place du film polyane. Ne relâchez pas votre vigilance. Pour la suite, surveillez la mise en place des chainages et les liaison de chainage selon votre zone sismique de construction.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Je donne mon avis au sujet du polyane car personnellement je ne suis pas adepte d'en mettre quand je coule une fondation...Un polyane ne préserve en rien les remontées d'humidité, c'est une idée reçue qui est fausse.
Il sert simplement à éviter que l'eau du beton ne s'écoule trop vite dans la terre et compromette le bon sechage de l'ouvrage et que de la terre se mélange au béton lors du coulage...En gros il remplace le beton de propreté (le DTU préconise d'ailleurs l'un ou l'autre).
En plus de tout ça, lors du coulage, le béton étant retenu par une poche en plastique ne va pas épouser les irrégularités du terrassement et donc, la liaison sol/fondations sera moins bonne que SANS polyane.

Pour éviter les remontées d'humidités, il faut créer une barrière entre le plancher et le premier rang de parpaings.
Personnellement j'applique de l'enduit d'étanchéité fondation sur le plancher avant de poser mon premier rang d'agglos et jamais constaté de soucis de remontée d'humidité.

Voilà c'est juste mon avis et je respecte ceux qui sont pro polyane...Il faut de tout pour faire un monde!
Moi je suis clairement contre pour une fondation
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
J'ajouterais pour ton chantier, que hormis le polyane et le fait qu'on ne sait pas si les attentes verticales sont bien attachées au feraillage (point sur lequel je doute au vu des photos) meme si cela n'est pas non plus dramatique, tes maçons ont bien travaillé
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Bonjour. C'est moi qui voit mal ou il n'y a pas d'équerres de liaison sur la partie basse de la semelle ?
Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
C’est à dire ? Les équerres sont toutes au dessus ...il devrait y en avoir d’autres placées plus bas ?
titi2dan a écrit:Bonjour. C'est moi qui voit mal ou il n'y a pas d'équerres de liaison sur la partie basse de la semelle ?
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Bonjour, le polyane a été mis non pas pour les remontées d’humidité, ça sera plutôt le rôle de l’arase étanche, mais plutôt pour préserver l’intégrité du béton coulé.
booboo28 a écrit:Je donne mon avis au sujet du polyane car personnellement je ne suis pas adepte d'en mettre quand je coule une fondation...Un polyane ne préserve en rien les remontées d'humidité, c'est une idée reçue qui est fausse.
Il sert simplement à éviter que l'eau du beton ne s'écoule trop vite dans la terre et compromette le bon sechage de l'ouvrage et que de la terre se mélange au béton lors du coulage...En gros il remplace le beton de propreté (le DTU préconise d'ailleurs l'un ou l'autre).
En plus de tout ça, lors du coulage, le béton étant retenu par une poche en plastique ne va pas épouser les irrégularités du terrassement et donc, la liaison sol/fondations sera moins bonne que SANS polyane.

Pour éviter les remontées d'humidités, il faut créer une barrière entre le plancher et le premier rang de parpaings.
Personnellement j'applique de l'enduit d'étanchéité fondation sur le plancher avant de poser mon premier rang d'agglos et jamais constaté de soucis de remontée d'humidité.

Voilà c'est juste mon avis et je respecte ceux qui sont pro polyane...Il faut de tout pour faire un monde!
Moi je suis clairement contre pour une fondation
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Les attentes n’ont pas été attachées car mises juste après le coulage du beton,
booboo28 a écrit:J'ajouterais pour ton chantier, que hormis le polyane et le fait qu'on ne sait pas si les attentes verticales sont bien attachées au feraillage (point sur lequel je doute au vu des photos) meme si cela n'est pas non plus dramatique, tes maçons ont bien travaillé
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Normalement le chaînage a été mis . Mais comment contrôler les liaisons de chaînage ? Il faut vérifier si des parpaings du premier rang ont été cassés pour effectuer les liaisons ?
DavidVoiron a écrit:Pour la suite, surveillez la mise en place des chainages et les liaison de chainage selon votre zone sismique de construction.
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Ils ont attendu la fin du coulage pour mettre les attentes .
De quel genre d’équerre parler vous svp ?

sward a écrit:Bonjour,
Pour le "planté de bâton" il est tout a fait possible qu'ils aient mis des équerres, c'est faisable, surtout quand on voit la hauteur des semelles, enfiler une équerre dans du béton frais au travers d'une armature c'est pas impossible.
et couler au tapis c'est rapide, ils ont très bien pu commencer à placer les attentes au fur et à mesure à l'avancement.
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Ils ont attendu la fin du coulage pour mettre les attentes .
De quel genre d’équerre parler vous svp ?

sward a écrit:Bonjour,
Pour le "planté de bâton" il est tout a fait possible qu'ils aient mis des équerres, c'est faisable, surtout quand on voit la hauteur des semelles, enfiler une équerre dans du béton frais au travers d'une armature c'est pas impossible.
et couler au tapis c'est rapide, ils ont très bien pu commencer à placer les attentes au fur et à mesure à l'avancement.
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Que veut dire crosser les attentes svp?
popeyeBZH a écrit:Pourtant, sur la photo avec le bras de la toupie, on voit une attente en place avec son retour en équerre sur la nappe supérieure... mais elle est bien seule. On peut toutefois imaginé que les autres attentes sont au minimum crossé ? et la marmotte mets le chocolat ...........
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Ils ont été placés après le béton . Dans le béton encore liquide
gluon a écrit:
Cependant sur les photos on ne peut pas dire s'ils ont été placés avant ou après le béton et s'ils ont fait ou non les liaisons. Je ne vois que les fers qui sortent du béton mais pas plantés dans la terre (enfin je n'ai pas vu) alors après les photos fers avec liaisons ou  pas ?
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Sam944 a écrit:C’est à dire ? Les équerres sont toutes au dessus ...il devrait y en avoir d’autres placées plus bas ?
titi2dan a écrit:Bonjour. C'est moi qui voit mal ou il n'y a pas d'équerres de liaison sur la partie basse de la semelle ?


Oui bien sûr !
De plus les équerres ne sont pas toutes bien placées.

Un peu de lecture :
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-technique-maconnerie/
Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 90 message Yvelines
Sam944 je vous conseille vivement de faire appel à un expert si vous souhaitez avoir l'avis de quelqu'un éclairé. On lit de tout dans ce fil de discussion, des choses vraies et d'autres moins. Si vous avez des doutes sur vos fondations, un expert saura vous renseigner. Si ces doutes sont confirmés, informez votre constructeur et demandez à ce que vos fondations soient expertisées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Essonne
Bonjour Sam944,

Je suis comme vous en CCMI et comme vous on coule mes fondations semaines prochaine, pouvez-vous me conseillez vous sur ce que je dois surveiller voir anticiper avec mon constructeur svp ? Je ne connais pas grand chose à la construction et autour de moi c'est pas mieux.

Je débute d'ailleurs un récit sur mon expérience si vous souhaitez me suivre et commenter/ conseiller... Ce sera avec plaisir !

Merci à vous !

Sam944 a écrit:Je suis en ccmi.
Bonjour, pourriez vous s’il vous plaît me donner votre avis sur le coulage de mes fondations.

D’après ce que j’ai pu lire sur le forum , quatre points étaient essentiels :
1. Couler rapidement les fondations après que les tranchées aient été creusées.
2. Mettre un film polyane a défaut de béton de propreté.
3. Respecter 3cm d’enrobage des armatures.
4. Attention à la poussée au vide concernant les équerres.

J’ai essayé tant bien que mal de vérifier leur travail.
Les fondations ont été coulées le lendemain du jour où les tranchées ont été creusées
et le film polyane a été posé : tout cela après que j’ai très lourdement insisté auprès du conducteur de travaux.

Pour les 3cm d’enrobage ils ont utilisé des cailloux pour tenir le rôle de cales. C’est assez inquiétant.

J’ai pris des photos des équerres, leur positionnement me paraissait correct selon ce que j’ai pu voir sur le forum..

Svp que pensez vous de ces 4 points et votre avis global.

























Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Pourriez vous m’expliquer pourquoi elles ne sont pas bien placées ?
J’ai déjà lu ce dossier justement, et j’ai l’impression Que justement le problème de la poussée au vide est évité.
titi2dan a écrit:
Sam944 a écrit:C’est à dire ? Les équerres sont toutes au dessus ...il devrait y en avoir d’autres placées plus bas ?
titi2dan a écrit:Bonjour. C'est moi qui voit mal ou il n'y a pas d'équerres de liaison sur la partie basse de la semelle ?


Oui bien sûr !
De plus les équerres ne sont pas toutes bien placées.

Un peu de lecture :
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-technique-maconnerie/
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
Si tu as lu ce dossier, repars voir les schémas de la mise en place des équerres. Dans ton cas elles sont mal placées et il en manque au moins une sur le dessus.
Il en faut 4 pour faire un angle. Multiplié par 2 (dessus et dessous).
Ca veut dire qu'il en manque 5 par angle. Ca fait beaucoup.
Et si tu regardes bien les phots des angles que tu as mis, tu verras que les équerres ne sont pas mises de la même façon à chaque fois....
Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Quand je parcours les posts de forum, il y a parfois des interventions de personnes condescendantes.
Apparemment pour mon post c’est toi qui tiens le rôle.
T’as vu un schéma et tu en fais une vérité universelle.
Si toi tu as lu ce dossier alors retournes y vite y faite une deuxième lecture, et tu verras qu’il y est écrit que ce n’est pas le seul placement valable.
L’essentiel étant de ne pas susciter de la poussée au vide.
Tiens je t’aide : regarde cette capture et la ligne surlignée

titi2dan a écrit:Si tu as lu ce dossier, repars voir les schémas de la mise en place des équerres.
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
J'aime bien les gens qui viennent demander des avis et qui, quand ils ne vont pas dans leur sens crient au scandale.
Si tu sais, que fais-tu là ???
Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
C'est sûr que dans ton ferraillage tu ne risques pas de poussée au vide. Il y a au moins 2 photos où l'angle intérieur n'est pas ferraillé du tout.
Mais pas de soucis, le condescendant te laisse à ton chantier...
Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
titi2dan a écrit:J'aime bien les gens qui viennent demander des avis et qui, quand ils ne vont pas dans leur sens crient au scandale.
Si tu sais, que fais-tu là ???




Faut peut être aussi arrêter de faire le super grand sachant affolant.
Si pour ces fondations faut faire venir un expert .... on va être nombreux à aller se pendre à l’arbre au fond du jardin.

Rien n’est jamais parfait , c’est clair pour nous tous mais là on a quand même un travail plus que correct.
Ce n’est que mon humble avis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val De Marne
Quel rapport ? T’es hors sujet la.
Je te reproche ta manière de répondre , pourquoi essaie tu de me prêter une autre réaction.
Si je demande c’est que je ne sais pas.Une personne qui demande des avis fait justement preuve d’humilité .
Ta réaction sur ma lecture du dossier insinue que soit j’ai menti et que je ne l’ai pas lu, soit que je suis stupide.
Si tu réponds, faudrait au moins avoir la politesse de répondre de manière convenable.
Surtout que c’est toi qui a tord. Il n’y a pas qu’une seule manière convenable de placer les équerres.
Donc clairement les miennes ne sont pas placés comme sur le schéma mais je cherchais à savoir si c’était bon tout de même , CAR IL N’Y A PAS Q’UNE SEULE BONNE MANIERE DE FAIRE.


titi2dan a écrit:J'aime bien les gens qui viennent demander des avis et qui, quand ils ne vont pas dans leur sens crient au scandale.
Si tu sais, que fais-tu là ???
Messages : Env. 40
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 07h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir