Bonjour,
N'ayant plus de place sur les borniers du tableau principal, je voulais savoir si il était possible de faire une dérivation avec des Wago sur les fils de 6mm2 des borniers pour alimenter un 2ème tableau pour volets roulants.
Y a t'il danger ?
Merci par avance de votre réponse
J Michel
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce que vous envisagez n'est pas très clair.
Quel 6² ?
Une photo ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
J'ai déjà vu des wagos dans des tableaux, il existe des modèles qui peuvent se fixer sur les rails DIN. Mais le plus simple serait de mettre des borniers plus grand.

Par contre l'alimentation des différentiels se fait avec du 10mm² pour les 40A et du 16mm² pour les 63A. Donc pas de 6mm².
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Si le tableau secondaire est accolé au principal il faut alimenter le(s) différentiel(s) de celui-ci avec la même section que les autres différentiels.

Si le tableau est distant tu peux très bien l'alimenter avec une section plus petite à partir du moment où ton départ est protégé par un disjoncteur adapté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
+1: a quelle distance est ce tableau du principal?
+1: pour du 10², pas moins

Combien de volets comptes-tu alimenter? Tu n'as même pas la place pour ajouter un disjoncteur? Ou alors ré-organiser ton tableau pour libérer un module?

Je te demande cela car, personnellement je nevois pas trop l'intérêt d'ajouter un tableau juste pour des volets qui consomment pas grand chose et qui au final fonctionnent très ponctuellement...

tu peux sans risque mettre jusqu'à 8 volets sur un 10 A ou une 12aine sur un 16A...Même si je partage que l'idéal est de créer 2 lignes ou plus afin d'éviter que tous les volets soient neutralisés en cas de coupure du dijoncteur....Mais comme tu manques de place, je la tenterais comme cela
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Loire
2éme tableau car l'arrivée des volets et de l'éclairage extérieur se fait de l'autre côté du garage.
Je pensait donc alimenter le 2éme tableau par les borniers, protégé par un 32A et ensuite mettre deux interrupteurs différentiels sur le nouveau tableau.
Entre les 2 tableaux du 6mm2 car peu de puissance demandée.
Encore merci.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai toujours pas compris à quel endroit vous envisagiez de mettre les Wago ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Sur les fils 6mm2 qui sont sur les borniers.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela veut dire que vous avez des fils en 6² sur les borniers qui desservent quelque chose (je ne sais pas quoi car c'est faible) et que vous envisagez de mettre des Wago à cet endroit.

Pour moi ce n'est pas bon car vous auriez un tronc commun en 6² de section manifestement insuffisante.

Une photo de votre tableau capot ouvert aiderait à mieux vous proposer des solutions, car si vos borniers sont saturés, on doit pouvoir réorganiser cela différement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire

Et voilà
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Elle est trop petite pour qu'on puisse deviner quelque chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai l'impression que les borniers sont en aval de l'unique interrupteur différentiel 30mA

Si vous voulez refaire un tableau avec des différentiels 30mA, il faut repartir de l'amont du différentiel en place, donc repiquer votre 6²sur les bornes du dessus.

C'est quoi le câble qui par des borniers et descend dans le capot plastique en dessous
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Le cable du dessous alimentait de l'éclairage extérieur, il y a bien longtemps.
Les 3 fils sont dans 1 boite de dérivation à l'intérieur du garage.(ça va sauter quand je vais refaire)
Quand vous dites alimenter par dessus, je me repique sur les peignes?????????
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Comme ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Ce qui me fais souci, sur le dessus du diff, les fils sont déjà doublés.
Pourquoi??????, je l'ignore.
Mais si je peux en mettre un 3ème, alors pas de problème.
D'après vous c'est possible
Merci d'avance encore une fois.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
3 fils cela fait beaucoup

A l'occasion ce serait bien de refaire cela proprement en changeant le câble entre le disjoncteur EDF et le tableau.

Vous mettez un barreau plat et des borniers sur la partie haute
Vous faites arriver dessus les fils en provenance du disjoncteur EDF.
Vous alimentez d'un côté votre interrupteur différentiel et de l'autre côté votre disjoncteur 32A :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Le problème, c'est que le compteur se trouve à 50 mètres...........
Et si je me repique sur celui juste à côté du Diff???????????????
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas de coupure générale dans le logement ?

Sinon on va repartir des borniers en place en aval du différentiel, mais dans ce cas inutile de remettre des différentiels 30mA dans le nouveau tableau

Si vous dites que le câble de l'éclairage extérieur ne sert plus il vous libère une place sur les borniers si vous l'enlevez ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Et non pas de coupure générale.
Le bornier où l'on voit le cable souple est occupé par 3 fils pour l'instant.
Je regarderai si je peux passer les 2 + 1 6mm2.
Mais je ne peux pas me repiquer sur le dessus de celui à côté du diff qui alimente le four????????
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si mais dans ce cas, inutile de mettre des différentiels dans le nouveau tableau.
Vous etes déjà protégé par l'actuel

Une révision de ce tableau s'imposerait, mais à défaut faites comme vous suggérez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
On va essayer de limiter les frais pour l'instant.
Après, peut être le refaire petit à petit et surtout, trouver un électricien pour retirer du cable entre le compteur et de diff.
En tous cas, merci de votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est peut être pas la peine de retirer le câble.
S'il y a 4 fils, c'est peut être une ancienne installation tri repassée en mono.

Par contre il faudrait refaire cela proprement, par exemple

- Arrivée EDF sur un interrupteur sectionneur qui sert de coupure d'urgence
- Puis alimentation des 2 borniers du type de ceux que j'ai mais en photo
- à partir de ces borniers alimentation de 2 différentiels 63A type A (un par rangée)
- et alimentation de votre disj 32A vers le 2ème tableau
- reliez ensemble par peigne tous les disjoncteurs d'une même rangée.

On peut avoir une variante avec utilisation d'un peigne vertical qui remplace les bornier
Voir en photo cet exemple de mon tableau ci-dessus une fois refait, il alimente lui même 2 tableaux divisionnaires

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
C'est propre, il n'y a pas de doute.
Merci de votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir