J'ai actuellement un tableau principal auquel est accolé un tableau secondaire.
Du bornier à 5 places du tableau principal partent des fils qui vont sur le bornier du tableau secondaire. Du bornier de ce tableau secondaire, partent aussi des fils qui vont sur un tableau divisionnaire au deuxième étage.

Pour diverses raisons, je veux supprimer ce tableau secondaire et le remplacer une un tableau divisionnaire dans le garage (donc à distance).

Je pourrais alimenter les deux divisionnaires (2ème étage et garage) à partir du bornier du principal. En effet, en supprimant le tableau secondaire, je libère une place sur le bornier du principal, qui s'ajoute à une existante, et ai donc deux places: une pour le divisionnaire du 2ème et une pour le divisionnaire du garage.
Le problème est que les fils du divisionnaire du 2ème étage ne peuvent pas atteindre le bornier du principal.

J'imaginais donc partir du bornier du principal sur une boite de dérivation juste à côté du principal et qui soit atteignable par les fils du divisionnaire du 2ème étage. De cette boite, j'alimente les divisionnaires du 2ème et du garage. En gros, je remplace le tableau secondaire par une boite de dérivation. Cette boite de dérivation n'aura pas de protection autre que le disjoncteur principal en amont; est-ce un problème?

Qu'en pensez-vous? Avec quel matériel faire cela sachant qu'on est sur du 10mm2 ?

Merci à vous.
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En gros un répartiteur.

Attention :
- ce répartiteur doit être alimenté en 16² si votre DB est un 30/60A
- il faut un disjoncteur au départ des câbles vers vos tableaux divisionnaires (de calibre adapté à la section des câbles)
Donc peut être plutôt un mini tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Val De Marne
Merci Carminas pour ce message.
Pour le mini tableau, on parle bien de choses comme des coffrets cache-bornes à 4, 6 ou 8 modules? Peut-on mettre des borniers là-dedans? Faut-il les mettre sur le rail?
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Souvent peu de place pour les borniers dans ces petit tableaux.
Il faut prendre des bornier à clipser sur le rail.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Val De Marne
OK merci.

Donc si je comprends bien

1. Je mets un répartiteur comme celui-ci: https://www.materielelectrique.com/repartiteur-modulaire-mon[...]ons-modules-p-2971.html
2. J'y ajoute, clipsé dessus, un bornier de répartition pour la terre, comme ceci https://www.materielelectrique.com/repartiteur-modulaire-mon[...]ons-modules-p-2971.html
3. J'ajoute 2 disjoncteurs 40A sur mon rail din comme celui-ci https://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-2[...]rbe-depart-p-31838.html

Et je suis bon?
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le répartiteur c'est peut être un peu encombrant pour cet usage.
Perso je me serais limité à 2 borniers de ce type :
https://www.materielelectrique.com/bornier-repartition-phase[...]mmsup2-noir-p-2953.html

Les disj 40A conviennent si les câbles sont au moins en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Val De Marne
Super merci Carminas. J'ai maintenant les idées bien claires. Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 06h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir