Env. 500 message Castanet (31)
Bonjour,

je dispose dans mon sous-sol d'une buanderie, munie d'un extracteur d'air Silent-100 CHZ DESIGN.
Le débit d'air est de 85 m3 par heure.

Je souhaiterais avoir un débit beaucoup plus élevé, par exemple 200 ou 300m3 /heure, afin non seulement de sécher le linge quand il y en a, mais aussi d'extraire l'air humide qui se forme l'été par condensation dans tout mon sous-sol.

Le volume du sous-sol est d'environ 100 m2  x2m20, soit environ 200m3.

L'idéal serait pour moi de conserver le conduit existant de 100 mm de diamètre et de ne pas l'élargir, si c'est possible.

Auriez-vous un modèle à me conseiller ?

Merci par avance.
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous pouvez vérifier ici ce que ça donne:
http://www.ouestventil.fr/regle.php

Pour un conduit circulaire Ø100, 200 m3/h vous donneront environ 7 m/s de vitesse d'air et 7,5 Pa/m de perte de charge.
Pour un conduit circulaire Ø100, 300 m3/h vous donneront environ 10,5 m/s de vitesse d'air et 17 Pa/m de perte de charge

Pour moi l'idéal serait d'être en Ø160. Regardez ici pour des ventilateurs qui pourraient vous intéresser.
https://www.aldes.fr/files/c[...]es-bd-1.pdf

En fonction de la longueur de gaine que vous avez au sous-sol, tapez au bas mot sur 100-150 Pa de pression disponible si vous restez en Ø100. Attention au bruit et à la consommation électrique également.

Vous avez prévu de mettre une bouche de ventilation ou de rester avec le tube nu ?

Dernière chose, extraire 200 ou 300 m3/h c'est bien , mais il faut pensez que vous aller en amener de l'extérieur également. A voir si c'est la meilleure solution que de surventiler.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Merci pour les infos. Je vais regarder les documents.

Actuellement il y a un conduit de 100mm dans du parpaing. Est-ce que c'est facile d'élargir ce conduit au cas où je voudrais mettre une VMC avec un plus gros diamètre ?

Qu'entendez-vous par gaine ?

J'ai remarqué que la porte de garage de mon sous-sol laisse légèrement passer l'air . Est-ce que ça peut suffire ou bien je suis obligé de faire un conduit d' entrée d'air dans le parpaing ?
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Gaine = conduit

Ce conduit en Ø100 ne fait que traverser le parpaing de l'intérieur vers l'extérieur, ou vous avez un réseau complet qui traverse le sous-sol ?

Pour élargir le conduit dans le mur, il faut démonter le conduit existant et le remplacer par un plus gros "tout simplement" -> ça peut quand même représenter pas mal de boulot.

Vous pouvez toujours laisser tel quel pour le moment et faire le test uniquement avec la porte. Il sera toujours temps de faire un trou dans le mur plus tard si nécessaire.
Le but est surtout d'éviter d'aspirer de l'air depuis l'intérieur de la maison pour le rejeter -> EUREUREUR
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Oui le conduit de 100 mm est totalement indépendant, et traverse un seul mur en parpaing.
Pour élargir le trou, est-ce qu'un perceuse à percussion peut convenir ou bien il faut une scie cloche ?

Je ne comprends pas quand vous écrivez "Le but est surtout d'éviter d'aspirer de l'air depuis l'intérieur de la maison pour le rejeter -> EUREUREUR".

J'ai une vraie VMC au niveau du RDC et du 1er étage de ma maison.
Celle-ci est séparée du sous-sol par une porte étanche à l'air car munie de joints.
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
jpv31 a écrit:Oui le conduit de 100 mm est totalement indépendant, et traverse un seul mur en parpaing.
Pour élargir le trou, est-ce qu'un perceuse à percussion peut convenir ou bien il faut une scie cloche ?
J'aurais plutôt dis un perforateur. A moins de trouver une carotteuse, ce qui serait idéal, mais sinon il faudra buriner un peu autour du conduit actuel pour agrandir.
Quoique à votre place je tenterais le coup de laisser le conduit en place et de mettre mon nouveau ventilateur et de vérifier le résultat.
Le fait que votre conduit en Ø100 fasse 20 cm de long ça change quand même pas mal la donne. Ça ne sera pas optimal mais ça pourrait quand même marcher. Investisser uniquement dans un nouveau caisson de ventilation pour le moment et faites des tests.


Je ne comprends pas quand vous écrivez "Le but est surtout d'éviter d'aspirer de l'air depuis l'intérieur de la maison pour le rejeter -> EUREUREUR".

J'ai une vraie VMC au niveau du RDC et du 1er étage de ma maison.
Celle-ci est séparée du sous-sol par une porte étanche à l'air car munie de joints.

Effectivement j'avais peur que l'étanchéité à l'air avec le logement soit mauvaise. Dans ce cas là ça devrait aller.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
C'est sûr que je préférerais laisser le conduit tel quel et ne pas l'agrandir !

Pourrirez-vous me dire en quoi la longueur du conduit à une importance ? (c'est pour comprendre)

Vous pensez que si la porte entre la maison et le sous-sol n'était pas étanche, l'effet de la VMC dans le sous-sol se ferait ressentir jusque dans la maison ? C'est si puissant que ça ?
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
La longueur du conduit a une importance à cause des pertes de charge comme je l'avais noté au-dessus.
Par exemple: Pour un conduit circulaire Ø100, 200 m3/h vous donneront environ 7 m/s de vitesse d'air et 7,5 Pa/m de perte de charge.

Cela signifie que pour chaque mètre de conduit en Ø100, il y a une "résistance à l'air" de 7,5 Pa. Si votre ventilateur est capable de fournir 200 m3/h à une pression de 100 Pa -> vous pourriez avoir 100/7,5 = 13 ml de conduit en Ø100.
Au delà il y aura trop de perte de charge et donc le ventilateur ne sera plus capable de délivrer le même débit -> il sera diminué

Concernant ces pertes de charge je vulgarise vraiment pour que vous compreniez le principe. Là on vient de parler des pertes de charge linéaire ( conduit ) mais il faut également rajouter les pertes de charge singulières normalement ( coudes, réductions, bouches, ... )

Concernant la porte ... il faut se rendre compte que vous parlez d'un débit d'extraction de 250 m3/h en moyenne. Ça doit correspondre à 3x plus de débit que votre VMC. Donc effectivement il peut y avoir un risque d'aspirer un peu d'air de l"intérieur de la maison si jamais l'amenée d'air au sous-sol n'est pas suffisante.

Encore une fois c'est une chose que vous pourrez voir après l'installation. Vous aurez vite fait de vérifier si de l'air circule à travers cette porte.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
jpv31, vous pouvez mettre une photo de votre sortie d'air à l'extérieur, juste pour voir comment est faite cette sortie d'air (type de bouche).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Bonjour, voici comment c'est vu de ' l'extérieur.  

Cependant on ne voit pas grand chose car il y a une espèce de grille.



Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
john8854 a écrit:La longueur du conduit a une importance à cause des pertes de charge comme je l'avais noté au-dessus.
Par exemple: Pour un conduit circulaire Ø100, 200 m3/h vous donneront environ 7 m/s de vitesse d'air et 7,5 Pa/m de perte de charge.

Cela signifie que pour chaque mètre de conduit en Ø100, il y a une "résistance à l'air" de 7,5 Pa. Si votre ventilateur est capable de fournir 200 m3/h à une pression de 100 Pa -> vous pourriez avoir 100/7,5 = 13 ml de conduit en Ø100.
Au delà il y aura trop de perte de charge et donc le ventilateur ne sera plus capable de délivrer le même débit -> il sera diminué

Concernant ces pertes de charge je vulgarise vraiment pour que vous compreniez le principe. Là on vient de parler des pertes de charge linéaire ( conduit ) mais il faut également rajouter les pertes de charge singulières normalement ( coudes, réductions, bouches, ... )

Concernant la porte ... il faut se rendre compte que vous parlez d'un débit d'extraction de 250 m3/h en moyenne. Ça doit correspondre à 3x plus de débit que votre VMC. Donc effectivement il peut y avoir un risque d'aspirer un peu d'air de l"intérieur de la maison si jamais l'amenée d'air au sous-sol n'est pas suffisante.

Encore une fois c'est une chose que vous pourrez voir après l'installation. Vous aurez vite fait de vérifier si de l'air circule à travers cette porte.

Bonjour,
vos calculs me rappellent mes cours de mécanique des fluides ! ça fait quand même longtemps et j'ai tout oublié ...
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
avec cette bouche à ailettes dans un tube de 100 n'espérez pas une seconde faire passer plus de 200m3/h et encore je suis très large Unsure
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
+1 avec Emile73.

https://pro.aldes.fr/media/7[...]1/ar637.pdf

Regardez les perte de charge et vous comprendrez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Il y a peut-être moyen de mettre une grille plus aérée de façon à réduire la perte de charges ?
Après 200m3 par heure, c'est quand même beaucoup mieux que ce j'ai actuellement.
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
oui avec une entrée grillagée anti volatil d'au moins 125.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 03h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir