Retour
Menu utilisateur
Menu

Perte de pression sur puits canadien hydraulique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,

Je cherche des solutions à une perte de pression sur le circuit d'eau glycolé de mon puits canadien hydraulique.
3 boucles en PE32 de 50 m chacune.
Depuis sa mise en pression il y a 6 mois, la pression est passée déjà deux fois (un appoint a été fait une fois) de la pression nominale de 1,5 bar à une pression trop faible de 1 bar environ.
La perte de pression est très lente. L'installateur n'a pas constaté de fuite lors de la mise sous pression initiale.
Il ne pense pas qu'il s'agit d'une fuite, mais de poches d'air dans une zone du circuit qu'il n'arrive pas à évacuer. Il dit que les tubes n'ont pas été posés à plat. Je ne peux pas le vérifier, n'ayant pas assisté à la pose.
Avant d'activer le garant et la garantie de parfait achèvement (constructeur en redressement), j'aurais aimé avoir vos avis sur la cause et les possibles solutions. 
Creuser à travers tout le jardin ne semble pas très attrayant.
Si c'est une fuite, il ne s'agirait que de quelques litres sur plusieurs mois, est-ce possible ?
Dans ce cas-là, est-il possible d'étanchéifier les tuyaux de l'intérieur ?
Pensez-vous qu'il peut effectivement s'agir de poches d'air qui mettent des mois à se purger ?

Merci à vous !

Julien
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 60000 message
Question bête, la pression du vase d'expansion est comment ?
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour Chaudevant !
Merci pour la réponse. Je dois faire une réponse bien plus bête que la question pour l'instant . Je n'avais pas encore regardé. Le vase d'expansio se trouve dans le boîtier, que je n'ai encore jamais démonté. Je vais voir ça ce soir et vous tiens au courant. Bonne journée et merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 10 message Haut Rhin


Bonsoir, il n'y a pas de manomètre intégré au vase d'expansion. Est-ce que je branche mon manomètre sur la valve rouge qu'on voit sur la photo?

Merci !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Le gonfler à l'azote, pour vérifier sa pression, la pression du réseau hydraulique doit être a 0
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 10 message Haut Rhin
Merci !
Je vous tiens au courant..
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 06h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir