Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation compteur : Combien de différentiels ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,
J'arrive dans ma nouvelle maison et je refait la cuisine (ajout d'une plaque à induction, lave-linge + sèche linge anciennement dans une buanderie)
Les prises disponibles ne sont pas suffisantes et j'ai décidé de profiter de l'occasion pour refaire le tableau électrique qui marche encore avec des fusibles.
Le voici : 





J'ai donc regardé les différentes règles pour tout refaire et j'ai un doute sur la quantité des différentiels.
Si je suis la "règle de l'aval" (exemple ici : règles tableau electrique) il m'en faudrait au moins 3 de 63A . Mais quand je regarde les tableaux électriques des copains je constate que bien souvent il y en a moins que la théorie.
Voici le schéma que j'ai fait, pouvez-vous me donner votre avis?





Merci à bientôt !
Rémi






Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Soit vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité et vous pouvez vous contentez d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête

Soit vous voulez respecter la dernière norme en vigueur de manière volontaire (ce n'est pas une obligation) et dans ce cas je vous conseille de plutôt respecter la règle amont.
Dans ce cas 2 interrupteurs différentiel 30mA 63A (dont au moins un type A) suffiront

Pour les copains, la norme a changé en 2015, c'était peut être antérieur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci pour votre retour !
J'avoue ne pas tout saisir de cette règle amont/aval..
Si mes disjoncteur ont un total supérieur aux 63A de l'interrupteur différentiel, ne risque -t-il pas de "sauter" lorsque j'utilise plusieurs appareils?

Mettons que j'installe deux interrupteurs 30mA 63A (un A et un AC) je distribue les valeurs de disjoncteur de façon équivalente sur les deux?

J'ai refait le schéma, qu'en pensez-vous?

Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un ID ne saute jamais pour surcharge
Si vous tirer plus que le courant assigné d'un ID, celui-ci se détériore et peut finir par cramer.

Pour éviter cela, la norme propose 2 solutions. Il faut appliquer au moins une des deux :
- soit la règle amont : En limitant le courant en amont de l'ID par un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'ID.
Le disjoncteur EDF ne vous délivre jamais plus de 60A, vous etes donc certain de ne jamais atteindre 63A, quelque soit la nature des circuits qu'il protège

- soit la règle aval : en s'arrangeant pour que les circuits placés derrière ne vous fasse pas dépasser 40A en usage simultané. Avant on appliquait cela de façon empirique. La dernière version de la norme a donné une règle très restrictive (indiquée au dessus) mais de toute façon imparfaite (un disjoncteur 16A peut protégé aussi bien un four qui tire 3500W qu'une chaudière gaz qui ne tire que quelques watts)

C'est pour cela que sauf cas particulier (par exemple un ID dédié à l'extérieur avec juste prises, éclairage, portail) je déconseille l'usage des 40A et préconise les 63A beaucoup moins contraignants, mais certes un peu plus chers.


Par rapport à votre répartition cela me semble pas mal.
Par contre sur une installation dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs.
Mettez des 16A à la place des 20A. Cela vous autorise 3600W ce qui suffit de toute façon pour tous les appareils spécialisés qui se raccordent sur une prise 16A.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci Carminas pour cette explication très claire !
Donc je peux partir sur deux différentiels de 63A, c'est parfait Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir