Env. 100 message Vendee
Bonjour,

Nous venons de constater que certains connecteurs de fermettes ont bougé. cf photos ci-dessous :



Qu'en pensez-vous ? Lors de la construction, les connecteurs étaient "plaqués" sur les fermettes.

Est-ce normal ? Quelles seraient les causes ? Y a-t-il des risques ?

Précisions : il s'agit justement des fermettes sous lesquelles le plafond est fissuré (réseau important de fissures, fissures de plus de 6 mètres de long) avec affaissement du plafond de l'ordre de 1 à 2 cm. 


En vous remerciant par avance,

Bonne journée !
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir,
non ce n'est pas normal, pas facile de se rendre compte avec les photos,mais cela pourrait ressembler a un désordre quand le dispositif d'anti flambement est défectueux ou absent.
Les arbas sont t'ils rectilignes ? et les connecteurs incriminés forment-il une ligne ?
tes vous sûr qu'il étaient parfaitement plaqué a l'origine ? quel âge a votre charpente ?
En tous cas le désordre est sérieux .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Vendee
Bonjour et merci pour votre retour.
La charpente a 14 ans. Les connecteurs étaient bien plaqués à l'origine...
Ci-dessous le plan de pose, et le relevé réalisé récemment suite aux nombreux désordres rencontrés dans notre maison...
A priori, les plans confortent votre réponse.
Quels sont les risques et les évolutions possibles ?


Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Jef a écrit:B
Quels sont les risques et les évolutions possibles ?]


Affaissement ou effondrement de l'ouvrage lors d'un épisode neigeux associé à des coups de vent .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Les CVS contreventements de stabilité qui prend 8 fermettes !!! pas plus de 4 fermettes car ce cas ils sont trop couchés
Les connecteurs mal pressé au montage atelier !!et les bois bien trop humide
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Vendee
Pas très rassurant tout cela...
Ce n'est pas étonnant que ça craque régulièrement, et encore plus lorsqu'il y a du vent...
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

L'assemblage est celui d'une barre comprimée, sur l'arbalétrier. Le connecteur peut être dimensionné pour ne reprendre seulement qu'une partie de l'effort, en considérant que le contact bois/bois en reprend l'autre partie.
Mais il faut pour cela qu'il y ait eu un jeu de moins d'un mm dans le contact bois/bois.
Sinon, lors du rattrapage de jeu lors de la mobilisation de l'effort sous charge de la charpente, le connecteurs peut se trouver forcé, et se déchausser.

Ou le connecteur a été malmené lors du transport ou du montage de la fermette.

Moins vraisemblable :
- une rotation d'appui du fait d'une déformée de flambement de la contre-fiche. Moins vraisemblable parce c'est quand-même une barre de faible longueur.
- un mouvement horizontal d'ensemble de la charpente par manque de contreventement. Dans ce cas il y aurait d'autres désordres.

Y en a-t'il d'autres comme-ça ? Quels sont les désordres en plafond ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Vendee
Bonsoir et merci pour votre message.
Je n'ai pas vu d'autres connecteurs déchaussés... mais je n'ai pas tout vérifié. Ces connecteurs se situent sur les fermettes correspondant aux désordres les plus importants.
Ce qui a été constaté est le non respect du plan de pose (cf plans ci-dessus).
Voici quelques photos des désordres en plafond (les fissures se sont aggravées depuis):










A noter qu'au niveau de cette fissure de près de 8 mètres de long, nous avons un affaissement du plafond de 2,8 cm.

Dans l'attente de vos éventuels retours ou conseils.
Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Ce que vous décrivez semble correspondre à une déformation de flexion anormale de fermette.
Une déformation des assemblages provoque une telle déformation, indépendamment d'une éventuelle insuffisance de sections de bois.

Je pense que vous auriez intérêt à montrer ça de près à un charpentier connaissant bien la fermette (ce n'est pas le cas de tous), car il doit y avoir un certain nombre de chose à voir que vous ne pourrez pas faire passer par le forum.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Vendee
Je suis retourné dans les combles et il y a peu de connecteurs déchaussés ; essentiellement au niveau des fissures du plafond. Ce problème est constaté également sur la partie supérieure des fermettes :






Nous avons par contre constaté qu'il y a un liteau de cassé :



Et que l'espace entre la fermette d'une des extrémités et le pignon n'est pas régulier : à peine 5 mm en bas et environ 2 cm en haut... bizarre....

Messages : Env. 100
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 08h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir