Bonjour à tous,
Voici mon souci ou du moins ma question.
J’ai depuis peu une chaudière à condensation qui remplace mon ancienne chaudière a gaz classique
J’avais déjà une ventouse mais deux choses changent et je ne sais pas si elles sont normales : 

- il y a beaucoup plus de fumée de rejet qu’avant. Avec une telle chaudière je me dis que c’est normal...
- la ventouse est classique et par rapport à avant j’ai un autre changement. La vapeur produit des gouttes d’eau qui tombent de la ventouse en pied de façade (à 15/20cm du mur) et j’ai donc en permanence une flaque d’eau par terre.

Cette eau n’est pas top en terme de qualité et surtout il parait qu’elle est assez nocive pour les matériaux. J’ai donc peur qu’au fil du temps cette eau dégrade ma terrasse et ma façade en enduit.

Est ce normal et y a-t-il des solutions? Réglage de la chaudière? Allongement de la ventouse (qui fait déjà 20 à 25cm et qui semble classique et posée à 2,3m de hauteur)?

Par avance merci de votre expérience sur ce sujet
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Faudrait demander au chauffagiste. Mais en attendant pourquoi ne pas mettre un seau. Cette eau s'évaporerait au moins en partie, sinon on vide de temps en temps. ou alors on met comme un entonnoir dessous, et un tuyau pour guider l'eau là où on veut.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Herault
Bonjour la fumée est normale par contre l eau qui tombe par terre non la ventouse doit avoir en 3 et 5 % de pente vers la chaudière pour que l eau ne tombe pa dehors peut peut-être il n y sont pas
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Ha ! Merci beaucoup pour cette réponse qui m'éclaire un peu!
Je vais demander au plombier
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Herault
Et si vous aviez une ventouse classique avant la pente aller ver dehors sur les ancienne ventouse donc des fois pour rattrapé la contre pente on doit agrandir le trou
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Ce doit être cela
Merci beaucoup
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir