Retour
Menu utilisateur
Menu

Prolongation de mur de refend portant IPN

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour à tous !

   Je suis en pleine rénovation de ma maison, acquise il y a quelques mois. C'est une maison de 1963, environ 82 m2, briques creuses, un étage. 

   Les espaces sont trop cloisonnés, je vais donc allonger un linteau. En chêne, il mesure actuellement 2m80, et je vais augmenter la portée à 3m80 (poutrelle HEA de 200). Voici la situation actuelle:




Et voici ce vers quoi je vais :







   Le sujet qui me préoccupe aujourd'hui concerne le mur de refend que je dois poursuivre sur 80 cm et qui portera le nouveau linteau de 3m80 (charge estimée environ 4,5 tonnes sur chaque appui). Le mur actuel est en briques creuses de 15 cm, il porte le refend de l'étage (et la moitié du poids du toit, qui a dit qu'à l'époque on construisait solide ?). Je dois poursuivre ce mur de refend, afin de faire porter mon nouveau linteau sur 40 cm. J'ai opté pour de l'agglo B40 de 20cm (la brique creuse de 20 cm étant introuvable par ici).

Voici mes interrogations :

- Je pense que poursuivre le mur actuel de 80 cm en s'y accrochant serait une bonne idée! Comment ? Fer à béton de 10 repris dans les joints à la résine chimique sur 20 cm de chaque côté, un joint sur deux ? Tailler la brique creuse et l'agglo pour faire un système d’emboîtement (clavetage ) ? ...autres suggestions ?

- Ma dalle (j'ai sondé, je suis sous un mur de fondation dans le vide sanitaire), devra être creusée un peu pour recevoir les agglo ? De combien ? Faut-il fixer des fers à béton dans le sol pour ajouter en stabilité ?

- Selon mes calculs, la portée de 40 cm de la poutrelle HEA (sur asselet ou sommier) permet aux agglos B40 de tenir la charge centrée : C = R/N soit 100 cm x 20 cm x 6.66 Mpa = 13.33 t/ml, soit 5.33 tonnes sur ma portée de 40 cm. Mais je suis quand même limite non ? D'où l'idée d'utiliser des parpaings d'angle (béton et féraille donc), qui consoliderait, rigidifierait, l'ensemble. Fausse bonne idée ? Inutile ?

   Ci-dessous, quelques photos, c'est plus parlant ! On y voit le mur en BC de 15cm que je dois poursuivre sur 80 cm.











   
Merci de m'avoir lu !

Vos suggestions sont les bienvenues !

  A+
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 500 message Isere
Bonsoir

ne pas oublié de faire 2 clé dans le mur en brique, avec des agglos d'angles ferraillé avec un chaînage 8x8 repris dans le linteau et la poutre, attention d'être bien sur un support porteur pour les poteaux
Messages : Env. 500
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Calvados
Merci pour cette réponse.
Une clef dans les agglos, c est sans doute une encoche pour qu' ils s emboîtent dans les briques creuses.

Comment chainer une poutrelle HEA ? Une platine metal scellée en haut du mur avec queue de carpe et soudée à la poutrelle?

Pour les fondations, j ai sondé à la perceuse, j ai un mur qui traverse le vide sanitaire au dessous.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Calvados
Merci pour cette réponse.
Une clef dans les agglos, c est sans doute une encoche pour qu' ils s emboîtent dans les briques creuses.

Comment chainer une poutrelle HEA ? Une platine metal scellée en haut du mur avec queue de carpe et soudée à la poutrelle?

Pour les fondations, j ai sondé à la perceuse, j ai un mur qui traverse le vide sanitaire au dessous.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Vos idées paraissent bonnes.

Pour l'appui du linteau, le DTU 20.1 considère que la charge se répartit sur le mur sur une profondeur égale à la hauteur du linteau.

Donc, il va falloir prendre l'option blocs d'angle incorporant un chainage BA fonctionnant en poteau.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Image du DTU

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Calvados
Merci llovir pour ces précisions.

J'ai donc pris connaissance de cette partie de la dtu 20.1, que je découvre:

"5.3.1 Hypothèses de calcul
On admet que la distribution des contraintes dans une paroi est uniforme, sauf en ce qui concerne les contraintes
dues aux charges du plancher ou du linteau situé immédiatement au-dessus de la section horizontale de la
paroi considérée.
Le supplément local de contrainte, dû à la réaction d'appui d'un linteau ayant le même plan moyen que la paroi,
est évalué en supposant que la longueur d'appui du linteau est au plus égale à sa hauteur, et que la répartition
des contraintes correspondantes est triangulaire sur une longueur limitée à une fois la hauteur du linteau
(Figures 65 et 66)."

Je pensais qu'un linteau devait reposer sur 1/10 de sa longueur sous chaque appui, et au minimum de 20 cm. Sans doute les deux approches sont-elles complémentaires ? Donc, avec un appui de 20cm, ca ne passe plus avec des agglo B40. Des agglos d'angles avec poteau feraillé integré ajoutent de la rigidité et de l résistance en compression, si j ai bien compris. Je vais donc partir sur cette solution. Le tout ancré dans le mur en briques creuses.

Un point me tracasse encore : dois-je ancrer ces poteaux dans la dalle par des fers, sans craindre de fragiliser l ouvrage en fondation (dalle de 10 cm en BA puis, encore au dessous,au moins deux hauteurs d agglo - pas facile de faire parler davantage un forage de 20mm sur 40 cm de profondeur... )?
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 11h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir