Retour
Menu utilisateur
Menu

Différences de disjoncteurs Legrand Pro ou Grand public ? Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 644 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Bonsoir,

En recherchant sur le site de Legrand les disjoncteurs qui me seraient nécessaires pour refaire mon tableau, je me rend compte qu'il existe parfois 2 disjoncteurs a priori très semblables avec le même système de raccordement mais avec 2 références différentes selon que l'on regarde la gamme Grand public (avec une petite maison dessinée sur le module) ou Pro.

Par exemple en cherchant le disjoncteur 2A (P+N) en bornes auto, je trouve ces 2 références :

Ont-ils des caractéristiques différentes ? Puis-je les mélanger dans mon tableau en fonction du besoin ? La gamme pro n'est-elle pas utilisable pour rénover le tableau de ma maison ?

Et que veulent dire "DNX3" et "4500 6kA" accolés au libellé du disjoncteur dans la gamme Pro.
Je pensais avoir suffisamment compris comment faire mon tableau pour bientôt commander tous les modules mais maintenant j'ai un gros doute.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour moi ce sont les mêmes modèles.
Ce sont juste les références qui sont différentes suivant la type de distribution

Sinon 
DNX3 : gamme
4500 A : pouvoir de coupure norme EN 60898-1
6 kA : Pouvoir de coupure norme EN 60947-2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
ben ....pour moi ce ne sont pas les mêmes :
-il y en a un 3000A utilisable exclusivement en domestique
-et il y a un 6000A utilisable en domestique et en industriel
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'avais pas fait attention.
Dans la gamme de domestique le pouvoir de coupure n'est que de 3000A.
Du coup ce ne sont pas exactement les même.

Mais pour un installation domestique vous utiliser indifféremment l'un ou l'autre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
poiluu Voilà la différence et bien là, et vous pouvez trouver ceux pour pro au même pris que les autres, mais pas dans les grandes surfaces
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
poiluu a écrit:Bonsoir
ben ....pour moi ce ne sont pas les mêmes :
-il y en a un 3000A utilisable exclusivement en domestique
-et il y a un 6000A utilisable en domestique et en industriel

Voilà la différence et bien là, et vous pouvez trouver ceux pour pro au même pris que les autres, mais pas dans les grandes surfaces
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Merci à tous pour vos réponses. À priori il y a aussi le packaging différent avec une notice simple pour la gamme grande public. De toute façon sur les sites de vente en ligne spécialisés ce ne sont presque que des modèles de la gamme pro donc ça me va très bien.
Une dernière question :
Je compte prendre des modules à bornes auto. Ils sont prévus pour y raccorder 2 circuits Max. Pensez-vous que l'on peut tout de même y loger 2 fils de 1,5mm2 dans chaque trou ? Ça me permettrait de réduire le nombre de disjoncteurs de 10A pour y brancher au moins 3 circuits d'éclairage désormais.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pas possible.
Si vous avez plus de 2 conducteurs à mettre, il n'est pas forcément nécessaire de mettre plus de disjoncteur.
Il suffit de faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Surtout, il est interdit de mettre 2 fils ( même dans le cas ou ça aurait pu rentrer ) la ou il est prévu d'en mettre qu'un seul.

Il y va de la sécurité de l'installation. En effet, il faut que le système puisse assurer un serra correct du fil dans la borne.

Sinon les autres ont tout dit sur les différences entre le DNX logement et tertiaire ... Même si il faut avouer qu'utiliser la même dénomination commerciale pour l'un et l'autre ne facilite pas la tâche.
Il est autorisé d'utiliser des disjoncteur tertiaire en logement, mais pas le contraire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Ok, je vous rassure, il n'est pas question que je force pour mettre + de 2 fils si en effet ce n'est pas prévu pour. J'aurais trop peur que ça se déssert en effet. Mais bon mettre 2 Wago derrière un disjoncteur je ne trouve pas ça non plus beaucoup plus propre ni sécurisant au final je trouve.

Mais il faudrait peut-être que j'en passe par là car garder 6 disjoncteurs de 10A juste pour des circuits d'éclairage à cause de cette limite de 2 circuits que l'on peut brancher directement au disjoncteur c'est exagéré il me semble de nos jours pour une maison avec 2 niveaux et un sous-sol, non ?
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Tout est à pondérer, un disjoncteur ça coûte 8€ ...
Combien de points d'allumages as tu par circuit ?

Beaucoup de gens n'ont pas assez de circuits, toi tu en a trop ce n'est qu'un bonus. ça ne fais que limiter les risques ( et les problèmes le jour ou il y a un défaut ).

Personnellement, quand je groupe avant un disjoncteur ( chez moi ou les copains, je ne fais que du BE sinon ^^ ), je préfère le faire dans une boite de dérivation ou dans la GTL que dans le coffret.
Ya jamais de place dans les coffrets ...
Mais dans la mesure du possible, il est toujours préférable d'ajouter un ou des disjoncteurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


sinon, utiliser des bornes modulaires (il en existe en serrage automatique), là, ça fait propre


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
MrBapt , le problème n'est pas le nombre de points d'allumage (interrupteurs), mais le nombre de points lumineux


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
20 points lumineux (ou 22 s'il l'on distingue les éclairages de miroir de salles de bain)
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Rfco a écrit:MrBapt , le problème n'est pas le nombre de points d'allumage (interrupteurs), mais le nombre de points lumineux


@+

Effectivement, mon clavier à fourché
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Tolf a écrit:20 points lumineux (ou 22 s'il l'on distingue les éclairages de miroir de salles de bain)

si il y avait 4 spots, même 20 sur le miroir, cela ne compterait que pour 1
si on a trois plafonniers commandés ensemble cela comptera pour trois
c'est différent si décompte des spots (1 point pour 300VA dans une seule pièce).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Euh... On compte pas plutôt en watt...
230 V x 10 A = 2300w...
Soit 460 spots de 5 W...

Lol nous en pratique chez nous on a fait comme si il y avait un pot de centre par pièce et on a mit 6 dcl par circuit.
Dans une pièce tu peux facile mettre 10 spots de 5W a la place de ton ampoule 50W...

Bref t'es large sur un disjoncteur, mais limite toi en fait à 6 pièces par exemple (dcl ou spots) il y a de la marge.

Pour les circuits au tableau, si tu ne veux pas mettre de wago dans le tableau, ba une solution simple c'est que tu repique l'alim sur chaque inter tout simplement...tu pars du disjoncteur avec 3 fils rouge bleu et V/j, et tu reviens pas lol. Sauf cas particulier...
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Euh... On compte pas plutôt en watt...
230 V x 10 A = 2300w...
Soit 460 spots de 5 W...

Lol nous en pratique chez nous on a fait comme si il y avait un pot de centre par pièce et on a mit 6 dcl par circuit.
Dans une pièce tu peux facile mettre 10 spots de 5W a la place de ton ampoule 50W...

Bref t'es large sur un disjoncteur, mais limite toi en fait à 6 pièces par exemple (dcl ou spots) il y a de la marge.

Pour les circuits au tableau, si tu ne veux pas mettre de wago dans le tableau, ba une solution simple c'est que tu repique l'alim sur chaque inter tout simplement...tu pars du disjoncteur avec 3 fils rouge bleu et V/j, et tu reviens pas lol. Sauf cas particulier...

Les électriciens font comme ça en général et je suis surpris que personne ne te l'ai proposé ici...
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 08 aout 2024 à 19h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir