Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation de tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

Je me penche actuellement sur la rénovation de mon tableau électrique, qui est actuellement un chantier sans nom.
L'ancien propriétaire a transformé le tableau d'origine en borniers et installé un nouveau tableau juste à côté.

Je souhaite changer tout l'appareillage existant par du Legrand (bornes auto), le tout sur 3 rangées avec 4 inter diff (3 en AC et 1 en A).
Mon abonnement EDF est du 9 kva.

Je me pose les questions suivantes :

1) J'ai lu quelque part qu'il était "interdit" d'utiliser des interrupteurs différentiels 63 A sur les 3 rangées, et qu'on devait en utiliser 1 seul en 63A, et le reste en 40A.
Je ne comprend pas pourquoi, car pour moi utiliser des 63A partout me garantit une sécurité sur toutes mes rangées (pas de calculs à faire), ou y'a t'il quelque chose qui m'échappe ?

2) Si je dois me passer des interdiff 63 A et donc calculer par rapport aux disjoncteurs qui suivent l'inter diff (régle de l'aval), je vois quelques exemples ou un inter diff en 40 A est suivi du four, du lave-linge et d'1 ou 2 circuits de prises.
Concernant le four et le lave-linge, doit-on prendre dans le calcul la moitié de l'intensité du disjoncteur, comme pour un circuit de prises ?

D'avance merci,

Ben.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais pas où vous avez lu cela c'est complètement faux
La plupart du temps avec la dernière version de la norme on ne met que des ID 63A partout
Pour rappel 63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer donc 63A c'est forcément mieux que 40A.

Personnellement, sauf cas particulier, je ne pose que des 63A type A pour limiter les contraintes de répartition.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonsoir Carminas,

Merci de votre réponse.

Cà me semblait effectivement étrange cette histoire de 63 A ...

Concernant les type A, vous les utilisez également pour le four, lave-vaisselle & coo ?

Ben
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui partout c'est plus simple et c'est plus évolutif.
Mais si vous voulez économiser quelques euros vous pouvez vous limiter à plaques, lave-linge et IRVE.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Pour ma part moi j'ai prévu de mettre juste un interdif pour alimenter chaque rangée, c'est plus simple question branchement. Je pars donc également uniquement sur des 63A pour être tranquille. Sur un tableau 3 rangées de 18 modules j'avais prévu de mettre donc 1 type A et 2 types AC pour les 2 autres rangées mais c'est vrai que finalement le surcoût d'un type A par rapport à un type AC n'est pas forcément élevé et peu faciliter la répartition.
Et donc si ce n'est pas interdit par la norme et que ça permet même d'avoir des interdif qui sont même encore mieux, pourquoi pas. Je vais y réfléchir également.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas du tout interdit, au contraire.

La norme dit exactement :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.

Les autres circuits doivent être protégés par un DDR type A ou type AC."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Dire que j'ai pensé mon propre tableau en pensant à la contrainte de regrouper tous les modules nécessitant d'être protégé par le type A pour être sur la même rangée. Si je mets du type A partout je ne suis plus obligé de les regrouper obligatoirement sur la même ligne. ça devrait me faciliter les choses.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonsoir

Ce n'est pas du tout interdit, au contraire.

La norme dit exactement :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.

Les autres circuits doivent être protégés par un DDR type A ou type AC."

Bonjour Carminas,
Merci pour cet extrait, je ne savais pas que la norme acceptait des type A partout.
Bonne journée.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 09h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir