Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon nouveau tableau électrique Legrand ? Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 329 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Bonjour,

J'aurais besoin de vos avis car je compte remplacer le tableau électrique de ma maison de 1987 (2 niveaux + 1 sous-sol total) qui pour l'instant est équipé de fusibles et sans aucun interrupteur différentiel et avec des neutres communs (qu'il me reste encore à identifier en partie). Je vais en profiter pour rajouter des circuits supplémentaires (volets roulants, portail automatique) et donc je pense tout remplacer par un nouveau coffret Drivia (3x18) et modules Legrand au maximum avec bordiers auto. Je ne cherche pas à rénover mon tableau pour qu'il soit à 100% aux normes actuelles.

Ma maison est équipée de radiateurs électriques et d'un ballon d'eau chaude qui fonctionne la nuit en heures creuses.
Certains éclairages sont controlés par des télérupteurs. La VMC ne peut pas être branchée sur un disjoncteur dédié de 2A car elle est branchée sur le même circuit que l'éclairage de la cuisine.
Avec les éclairages qui consomment moins actuellement, j'ai essayé de réduire un peu le nombre de disjoncteurs de 10A pour les éclairages (20 points lumineux) mais je suis contraint par le fait que je ne peux mettre que 2 circuits directement sur le bornier de chaque disjoncteur.

1) est-ce que je peux bien clipser le bornier de terre en haut du tableau Drivia au lieu d'en bas comme on le voit souvent (car les fils de terre sont déjà sur un bornier en haut dans l'ancien tableau) ?

2) est-ce que vous constatez une grosse aberration dans mon futur tableau (dernière image) et peut-être le branchement du parafoudre qui recevra les câbles en 16mm2 venant du disjoncteur général situé sous le tableau et qui sera en amont de l'inter différentiel de type A ?

AVANT :





PROJET DE REMPLACEMENT :





Merci pour vos avis
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Onsoir

1/ Aucun problème

2/ Dans le cadre d'une mise en sécurité, pas vraiment problèmes majeurs visibles

Quelques remarques cependant :

- Sur une installation dont vous ne connaissez pas la qualité, évitez d'augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport aux anciens fusibles.

- Un circuit four c'est en 2,5² 16A ou 20A

- Pourquoi les disjoncteurs chauffe-eau ne sont pas reliés au reste ?

- Une prise modulaire cela ne sert pas à grand chose

- si vous avez plus de 3 éclairage par disjoncteur, il suffit de faire une dérivation intermédiaire (dans le tableau ou ailleurs)

- mettre tout l'éclairage sous un même ID est peu pertinent. S'il saute tout est dans le noir.

- pour le parafoudre essayez de le mettre au plus proche du bornier de terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
- je n'ai augmenté aucun calibre de disjoncteur par rapport à l'existant, j'ai juste regroupé parfois 2 circuits d'éclairage sur un même 10A.

- Le circuit four actuel est déjà en 32A en 6mm2 (ce qui est étonnant en effet) mais donc autant le conserver je pense ? ça permettrait d'y brancher 2 fours ou déplacer éventuellement la plaque de cuisson sur ce 2ème circuit en 32A ? (il ya une petite erreur sur la modélisation d'ailleurs, les disjoncteurs 32A seront bien tous les 2 avec bornes haute pour peigne auto et non pas vis)

- Je n'ai pas modélisé les peignes horizontaux (pas évident le logiciel XL Pro de Legrand) que je compte bien laissés les + longs possibles pour bien alimenter tous les modules d'une même rangée. Les modules à bornes auto Legrand laissent même passer les peignes au dessus même s'ils en ont pas besoin. Ce qui me permettra de ne pas les couper et d'éventuellement déplacer les modules en cas de changement. Je pense plutôt ajouter des protections des dents de peignes pour les dents que je n'utiliserai pas.

- c'est vrai que la prise modulaire prend de la place pour pas grand chose, mais en même temps pour des questions de commodité ça me permettrait au moins d'avoir 1 prise alimentée dès que j'aurai fini d'alimenter la rangée du bas avant de poursuivre le branchement des 2 rangées supérieures et au moins de pouvoir continuer sans être dans le noir et son disjoncteur me servira également pour un nouveau circuit de prises que j'installerai plus tard.

- Pour le parafoudre j'ai bien vu qu'il fallait le mettre le + proche du bornier de terre mais en même temps est-ce qu'il n'est pas également important de ne pas trop allonger les fils de phase et neutre qui proviennent du disjoncteur général qui lui est en bas ?

merci pour ce retour rapide.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
J'ai modifié la répartition des modules en suivant le conseil de mettre le parafoudre + proche du bornier de terre qui sera en haut.
Pour me faciliter le travail, par rapport au tableau existant j'ai également remplacé les interdifférentiels de type AC pour n'avoir que des types A.
J'ai modélisé sous forme de tableur ce qui est + rapide :

Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans le cadre d'une mise en sécurité, et si vos radiateurs ne sont pas gérés par un programmateur centralisés par fil pilote, cela me semble correct.

Personnellement je préfère couper les peignes à la bonne longueur et ne pas laisser de dents vides (même avec le cache), mais ce n'est pas une obligation.
En plus pour la rangée du bas, cela vous oblige à mettre 2 peignes 18 modules
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Bonjour Carminas,

avec cette répartition je n'aurai pas besoin de laisser de peigne dépasser finalement. Je mettrais des peignes de 13 modules sur les 2 rangées du haut (les télérupteurs cacheront même les dents en trop) et des peignes de 18 pour la rangée du bas en effet.
Pour le pilotage des radiateurs, j'utilise des modules Z-wave qui sont directement branchés dans la boite électrique derrière chaque radiateur et donc alimentés avec le radiateur concerné donc même pas possible de protéger ces modules fil-pilotes différemment sur le tableau.
Il n'y a qu'un seul branchement un peu particulier: celui des radiateurs qui sont tous sur la rangée du bas du tableau qui partagent tous un module module fil-pilote et dont le fil pilote est partagé en réutilisant en fait le fil inutilisé par mes radiateurs : le fil de terre de tous ces radiateurs dont j'ai bien vérifié qu'ils n'étaient plus du tout branchés aux autres fils de terre. ça fonctionne très bien depuis des années. Il faut juste faire attention à bien disjoncter les 3 disjoncteurs de la rangée du bas en même temps et je les ai mis derrière le même interdifférentiel.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le fil pilote (qui est une phase) utilise le neutre du radiateur pour faire son retour.
Donc il est indispensable que phase/neutre/fil pilote soient issus du même interrupteur différentiel.
Ce qui, avec une gestion centralisée filaire, impose d'avoir tous les radiateurs concernés sous le même différentiel

A vous de voir si vous etes dans ce cas de figure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Oui c'est bien le cas, les radiateurs partageant le même fil pilote sont sous le même différentiel.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Merci pour les différentes réponses et conseils que j'ai reçu dans cette discussion et dans d'autres conversations sur ce forum, grâce à vous tous j'ai terminé le remplacement de mon tableau et tout a bien fonctionné du 1er coup lors de la remise en route.

Très pratique les éléments de Legrand avec disjoncteurs en borne auto/auto (rien à visser) ainsi que le peigne vertical.



Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Beau travail et merci pour le retour Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 20h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir