Retour
Menu utilisateur
Menu

Armoire électrique gîte

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sarthe
Hello,

Je ne sais pas ou mettre cette question...

Dans un gite de groupe, il y a une pièce d'environ 15m², qui n'est pas une chambre, enfin sur les plans ce n'est pas une chambre, et un grand placard ou se trouve l'armoire électrique, et à coté, un autre placard avec les ballons d'eau chaude.

La gérante veut en faire une chambre, sauf que c'est l'accès à la partie technique, en à telle le droit ?
Parce que celui qui dormira dans cette chambre, la fermera surement à clé, ou même en journée, si il part, il fermera à clé, donc plus d'accès.
Et au niveau des assurances, ça donne quoi ?

Merci de m'orienté vers une solution, ou bien me donner un lien pour poser cette question 


 
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si je comprend bien vous êtes propriétaire? et donnez ce gite en location, puisque vous parlez de gérante?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Slt,
non du tout, je suis juste l’électricien qui se pose la question de l'accès à l'armoire.
Même si ce qu'elle fait ne me regarde plus 
 
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Je crois me souvenir que les gites sont soumis à la même réglementation que les locaux d'habitation, en ce qui concerne les installations électriques .... et si c'est le cas, il faut que le tableau soit accessible s'il comporte le dispositif de coupure d'urgence (disjoncteur de branchement, interrupteur en tête du tableau ....).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Je crois me souvenir que les gites sont soumis à la même réglementation que les locaux d'habitation, en ce qui concerne les installations électriques .... et si c'est le cas, il faut que le tableau soit accessible s'il comporte le dispositif de coupure d'urgence (disjoncteur de branchement, interrupteur en tête du tableau ....).

Bonjour
Il peut aussi y avoir des particularités liées au réseau auquel le gite est rattaché. (il n'est pas obligatoire d'être rattaché à un réseau).
Personnellement, que les armoires électriques soient dans une chambre me surprend ... je pense que ce n'est pas possible s'il s'agit d'un gite d'étape : plusieurs chambres mais une cuisine et des sanitaires communs

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Slt,

les armoires ne sont pas dans une chambre, elle veut transformer la pièce(rangement de 15m²) en chambre.
C'est donc ensuite que les armoires seront dans une chambre.

Merci Thierry,
Donc, les armoires ne seront pas accessible par une porte fermer.
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Dans tous les cas, le bon sens fait qu'il n'est pas très judicieux et sécurisant d'aménager une chambre dans une pièce où se trouve des installations techniques, en l'occurrence un tableau électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A noter que si le compteur et le disjoncteur ENEDIS sont dans cette pièce, ce n'est pas autorisé par la NF C14-100 qu'ils soient dans une chambre à coucher (paragraphe 9.2.1).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
astuces72 a écrit:Slt,
non du tout, je suis juste l’électricien qui se pose la question de l'accès à l'armoire.
Même si ce qu'elle fait ne me regarde plus 
 

bonjour, donc vous avez un devoir de conseil, si il y a un problème la gérante vous mettra cela sur le dos
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Merci Carminas pour la reference à la nfc14-100.
Le disjoncteur générale Enedis n'est pas un ces armoires, mais dans une autre armoire dans un autre bâtiment. ça ne doit pas changer que l'accès aux protections doivent être libre. Ou qu'elle donne la clé à un responsable de la location, enfin bref, qu'une clé doit être donner à une seconde personne.
Je vais lui dire tout ça, merci
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir