Oubli EU cuisine

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour,

Le plombier du constructeur n'a pas positionné l'attente EU pour la cuisine avant le coulage de la dalle du RDC (je suppose que c'est un oubli mais ca me semble gros quand même)

Le constructeur me dit que cela serait fait plus tard.

Je viens de passer aujourd'hui. L'isolant prévu sous la chape a été projeté au sol et je ne vois toujours pas d'attente EU au sol dans la cuisine.

Je souhaite donc savoir si cela ne pose pas de problème si le plombier fait son carottage au dernier moment après réalisation complète de la chape ? L'accès au vide sanitaire est pour le moment complètement encombré par les déchets du chantier.

Merci. Cdt

Sébastien
Messages : Env. 60
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Avec un vide sanitaire il n'y a pas de soucis pour le faire par la suite.
Parfois ce n'est pas plus mal de le faire après,ca évite qu'elle soit mal placée.
Faudra simplement s'assurer de ne pas percer une poutrelle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
La question qu'il faut surtout se poser est : comment va t'il rentrer et fixer les tuyaux d'un diamètre de 125, dans un vide sanitaire, qui fait en général 70 cm de hauteur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Pour une cuisine 50 suffit largement. 125 c'est beaucoup trop par rapport au debit d'une cuisine. Et 70cm de VS,c'est royal pour y bosser.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Autant pour moi, j'ai cru lire qu'il n'y avait aucune VRD EU posée dans le VS, d'ou ma remarque de 125 pour la cuisine, bien évidemment un 40 de lavabo ou cuisine qui s'y greffe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Hauts De Seine
Merci pour vos messages qui me rassure beaucoup. Il est prévu une EU diam 100 mm et j'ai un VS de 60 cm. Je me demande finalement si cela n'a pas été fait exprès par habitude pour gérer les modifications de cuisine des clients. A voir ...
Messages : Env. 60
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 21h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir