Comment modifier cette évacuation ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Sommières (30)
Bonjour à tous,

Me voici face à un problème que je retourne dans tous les sens.





dans cette zone en bleu, se forme depuis qq temps un bouchon. Il s'agit d'un coude qui a dû être chauffé au chalumeau pour correspondre à l'angle...... et rejoindre le bouchon de l'évacuation en 100.
Le tube venant du mur est en 40.

Je viens d'acheter ce bien mais ne sait pas comment modifier cette partie en PVC d'après le reste de la configuration (couper? mais où? remplacer ?) afin de supprimer ce souci de bouchon

Merci pour votre aide
Messages : Env. 200
De : Sommières (30)
Ancienneté : + de 18 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour,
on ne se rend pas bien compte du genre de construction, c'est une vieille maison en pierre ?
Ce que je ferai, c'est virer ce tuyau de 40 pour continuer avec du 100 jusqu'en haut.
pour ça par contre, il faut vraisemblablement agrandir le trou dans la maçonnerie, et c'est surement pas une mince affaire
Crying
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
La vraie question est "pourquoi ça bouche?"
Tu as un regard, tu regardes dedans et viens nous dire quel bouchon est ce (je veux dire quelle m***e vient boucher) ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Bonjour à tous,

C’est bien une vue de dessus ?

@ cerambiz : d’où vient cette évacuation en 40 ? Elle semble être anormalement connectée à la base du T en 100 ce qui pourrait favoriser un engorgement (à plat et en cas de faible pente ou alors je vois mal).

Il faut effectivement envisager de refaire cette jonction.
Ce T a-t-il un bouchon de visite, (partie supérieure) sinon à quoi sert-il ?

Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 09h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir