Retour
Menu utilisateur
Menu

Froid + brouillard givrant catastrophe. Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 300 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour,

La journée d'hier et cette nuit ont été pour moi catastrophique!
Une température de -5 et un brouillard givrant à couper au couteau.
Résultat la PAC givre très vites et se met en dégivrage souvent (10 dégivrage en 4h).

Hier soir à 20 h, un bruit effroyable, les ventilateurs venaient toucher la glace (le dégivrage auto ne semblait plus se faire).
J'ai mis la PAC en mode arrêt et l'ai dégivré à l'aide d'une bouille à sulfater de 20 litres d'eau chaude
Je l'ai laissé égoutté 30 minutes et l'ai remise en route.
Elle a regivré presque de suite, mais le dégivrage automatique a bien refait son travail derrière.

Sur cette période j'ai dépassé le 55 kW\h rien que pour la PAC.
Ce phénomène est-il dû au surdimensionnement de la PAC et au circuit de chauffage trop faible en volume?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, c'est bizar qu'elle fait de la glace. est-ce que elle a déjà fait ça dans le passé dans les mêmes conditions.?
une PAC qui se met en glace ça peut être un problème de gaz ou un problème de sonde.
perso j'ai eu ce cas et pour moi c'était une sonde de température à changer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
La PAC a été posée il y a 3 semaines.
Elle doit être normalement remplacée car surdimensionné et un ballon tampon doit normalement lui aussi être posé car le volume d'eau du circuit de chauffage est trop faible.
Je cherche juste a savoir si ce comportement peut être liée à ce surdimensionnement + le circuit d'eau faible.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Ah bingo!
Je doutais fort que les PAC posent problème de panne à cause du givre...
Les PAC sont séduisantes en INTER-SAISON mais par grand froid, j'ai un doute...
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Une pac sur dimensionnée devrait givrer moins facilement pourtant.
Le givrage apparaît lorsque l'évaporateur atteint une température égale au point de rosée et que la température de point de rosée est négative.
La pire situation c'est en effet le brouillard givrant, température négative et atmosphère saturée d'humidité.
Dans ces conditions, ma PAC dégivre toutes les 45 minutes.
Mais dans des situations de froid sec, le givrage prend beaucoup plus de temps à se mettre en place.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Je pense que le phénomène est amplifié par ces cycles très court, enfin je suppose.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Oui c est très possible. Le dégivrage automatique est conditionné à un certain nombre de facteurs, dont le temps de fonctionnement de l'UE. Les cycles très courts empêchent peut être le fonctionnement normal de la procédure de dégivrage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Savez-vous si les PAC Atlantic fonctionnent sur ce principe ?
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
nerixs a écrit:Bonjour,

La journée d'hier et cette nuit ont été pour moi catastrophique!
Une température de -5 et un brouillard givrant à couper au couteau.
Résultat la PAC givre très vites et se met en dégivrage souvent (10 dégivrage en 4h).

Hier soir à 20 h, un bruit effroyable, les ventilateurs venaient toucher la glace (le dégivrage auto ne semblait plus se faire).
J'ai mis la PAC en mode arrêt et l'ai dégivré à l'aide d'une bouille à sulfater de 20 litres d'eau chaude
Je l'ai laissé égoutté 30 minutes et l'ai remise en route.
Elle a regivré presque de suite, mais le dégivrage automatique a bien refait son travail derrière.

Sur cette période j'ai dépassé le 55 kW\h rien que pour la PAC.
Ce phénomène est-il dû au surdimensionnement de la PAC et au circuit de chauffage trop faible en volume?

Merci pour vos réponses.

L'eau s'écoule bien ? Il faut peut-être vérifier l'écoulement en dessous ? Sinon normalement pas de problème même si le brouillard givrant est le pire. Quant à savoir c'est quoi cette période ? Difficile de comprendre les 55 kW\h....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,
nerixs a écrit:La PAC a été posée il y a 3 semaines.
Elle doit être normalement remplacée car surdimensionné et un ballon tampon doit normalement lui aussi être posé car le volume d'eau du circuit de chauffage est trop faible.
Je cherche juste a savoir si ce comportement peut être liée à ce surdimensionnement + le circuit d'eau faible.

Voilà ce que je vous avez répondu Le 30/11/2019 à 18h35 dans le post:PAC avec ballon tampon.
"BT sur le départ PAC (les dégivrages seront plus efficace) en série avec les radiateurs, entrée par le bas du ballon et sortie par le haut.
PAC-BT-Radiateurs-PAC."
Le givrage et le dégivrage dans votre configuration sont pénalisés, par contre une PAC surdimensionnée (donc avec une surface d'échange plus importante) mais dans la configuration que j'ai cité plus haut sera plus efficace.
Le dégivrage sera plus rapide d'une part et d'autre part ne va pas impacter la T°C d'eau dans les radiateurs (donc la T°C ambiante)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Jetblack a écrit:Oui c est très possible. Le dégivrage automatique est conditionné à un certain nombre de facteurs, dont le temps de fonctionnement de l'UE. Les cycles très courts empêchent peut être le fonctionnement normal de la procédure de dégivrage.
Tout à fait certaines PAC ont leur dégivrage basé sur un temps de fonctionnement (système pas toujours efficace)
Bien supérieur est le dégivrage optimisé:
il contrôle en permanence la T° extérieure et la T° du fluide (évaporation). Quand la batterie est propre, ces 2 courbes qui évoluent dans le temps sont parallèles (avec un écart de 6 à 7°V environ), dès qu'elles divergent (avec un écart > à 10°C ,la T° Basse Pression baisse) c'est que l'échange ne se fait plus correctement ( les T°C entrée et sortie évaporateur sont similaire), donc présence de givre sur la batterie, La PAC dégivre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Merci pour ces explications.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 08h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir