Bonjour à tous,
Nous avons emménagé au mois d'avril dernier, le besoin en chauffage étant réduit à cette période RAS tout fonctionne à "merveille" bien que durant les travaux de finition, nous avions ressenti parfois la maison un peu fraîche le matin..

Voilà quelques jours que le thermomètre est descendu jusqu’à -2° et là, catastrophe, le matin au réveil la température est bien plus basse que la consigne que se soit au RDC avec un PC ou à l'étage avec des radiateurs.




Mon installation est la suivante :
RdC Plancher chauffant + T55 130m² + 1 sèche serviette sur circuit étage
Étage 4 radiateurs avec robinet thermostatique et un sèche serviette + T55 80m2

La demande est une température confort et ECS confort 24h/24 7/7

en regardant le fonctionnement de la PAC nous obtenons ceci :



Il semblerait que la pompe est incapable de fournir la puissance nécessaire, de plus en arrêtant le PC la température départ PAC augmente de façon significative  et redescend presque instantanément à la remise en service du PC.

Les résistances additionnelles ne sont pas en fonctions paramétré pour un déclenchement si besoin à une température inférieure à 0° de plus je n'ai que 3KW puisque depuis ces derniers jours et après moult interrogations et recherches j'ai retrouvé dans son carton le KIT additionnelle pour passer les résistances additionnelles à 6KW !!!!

Inutile de vous préciser que je n'ai rigoureusement aucune confiance dans mon constructeur et que la réception provoquée ayant eu lieu le 17/12/2018 il me reste que quelques jours pour faire jouer la garantie bonne fin de travaux si besoin.

Merci d'avance pour votre aide.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Philbert Des Champs (14)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Bonjour,

Appelle l'entreprise qui a fait la mise en service
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Est ce que l'unité extérieure givre en ce moment ?
est ce que le dégivrage automatique s'effectue correctement ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Saint Philbert Des Champs (14)
Non l'unité ne givre pas en ce moment mais il fait 6° et la le fonctionnement et les différentes températures sont cohérentes
A priori oui le dégivrage automatique s'effectue correctement (présence d'eau sous le compresseur et vapeur autour du compresseur de temps en temps
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Philbert Des Champs (14)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le problème doit être ailleurs. Votre installation est très récente. Contacter l'installateur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super photographe Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour avez-vous trouvé le problème je rencontre le même souci avec une Alfea extensa simple zone .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour, j'ai une alfea extensa + 8kw et apparemment comme vous elle ne chauffe pas, pas plus de 22° en départ pac.
avez vous résolu votre problème et si oui comment.
merci
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,

130m de plancher et 80 sur radiateurs.

Machine sous dimensionnée.

A voir avec le constructeur ou installateur les déperditions et puissance mini à installer.

Chez nous en Alsace, pour cette surface on poserai au mini 12Kw de puissance.

Il faudrait tester en coupant le Circuit 1 radiateur pour voir si la puissance suffit déjà pour le PC.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour, je n'avais pas vu votre réponse.
si je coupe le PC de l'étage , pas de problème pour chauffer le RDC.
Si je remet l'étage, la PAC tourne pendant 4 à 5 h pour péniblement arriver à 19° au RDC avec une t°ext entre 2 et 6°.
EN m'aidant de ce que j'ai pu trouver sur internet, j'ai refait un calcul de puissance de PAC en RT 2005 et RT 2012. 13 KW EN RT 2005.
8KW EN RT 2012.
de 2009 à 2015 il y avait une pompe de 13kw( marque ? compresseur? type de fonctionnement?) d'installée qui a grillée et a été remplacée par une pompe Atlantic alfea de 8kw en 2015. sur le site on me dit que 8 kw doivent suffire et on me donne des exemples de maison plus anciennes chauffées avec des pompes de puissance similaire.
j'ai fait intervenir le chauffagiste qui l'a installée, comprend pas, et moi non plus. donc je ne sais plus quoi faire.
pour info j'habite la pointe ouest du Finistère et j'ai habité pendant 10ans à Metz.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 17h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir