Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème pression dans réseau de chauffage Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour,
voici ma question : 

Suite à une panne de chaudière (ancienne chaudière gaz avec un mini ballon tampon) mon plombier à poser une chaudière à condensation. Le réseau a été purgé et désemboué.
C'était mi septembre.
Puis à la remise en eau, j'ai fait plusieurs série de purge de mes radiateurs (circuit ouvert avec tous les RT à 5). Ceci avant la saison de chauffe et pour avoir une pression de 1,5. 
Puis, mi octobre, à la mise en route du circuit de chauffage, j'ai refais une série de purge pour éliminer les dernières bulles d'air.
Mais voilà... j'ai à l'étage (une maison de 130m2 en R+1) un sèche serviette vertical sur RT qui est le point le plus haut du réseau. Et quasiment toutes les semaines, mon réseau monte gentiment en pression , passant de 1,5 à 2 bar.
Je purge quelques radiateurs pour vérifier mais il n'y a jamais d'air.
Je fini toujours par le sèche serviette et là, à chaque fois, je laisse le robinet ouvert et beaucoup d'air sort. Aujourd'hui, je l'ai laissé ouvert bien 20 secondes. Puis j'entends les glouglous synonymes de l'eau qui rempli le sèche serviette. 
Puis je vérifie ma chaudière et la pression revient à 1,5 bar... classique.

J'ai tel déjà deux trois fois mon plombier qui me dit que je ne dois pas trop me focaliser sur la pression. Et que si la chaudière fonctionne bien à 2 ou 2,2 bar, aucun soucis. De toute manière les secours unités sont là.

Sur ce point là, il a sans doute raison.

Mais quand je lui parle de tout cet air... à part me dire que le réseau fini de se purger (depuis le remplacement de la chaudière mi septembre).... et bien je suis dubitatif. J'ai deux purgeurs auto à l'étage mais je me dis qu'ils ne fonctionnent plus (installation de 15 ans et vert de gris dessus...)

J'ai bien entendu tendance à penser au pire et à une fuite dans mon réseau. Mais avant le remplacement de la chaudière, la pression ne bougeait jamais dans mon réseau. Ok, il s'agissait d'une ancienne chaudière avec un manomètre peu précis, mais il ne bougeait jamais.
Et aucune trace de fuite nulle part. Et je regarde partout. 
Alors en dalle basse? une fuite non visible? Mais que représente 0,5 bar par semaine en terme de quantité d'eau.? Et surtout, j'aurais un réseau qui fuirait comme par hasard depuis le remplacement de la chaudière alors que rien n'a été touché en dehors de la chaudière justement. Le désembuage avec la pression dans le réseau (mais un réseau qui n'a que 15 ans) aurais créé une fuite?

Donc question : l'air qui entre dans mon réseau (car j'ai du mal à penser que c'est l'air de la purge du réseau qui continue de se vider à mon point le plus haut) peut-il entrer à cause  de la chaudière? Un réglage à faire?

Ce qui me semble étrange c'est que j'ai cet air qui arrive chaque semaine, mais que la pression ne chute pas... au contraire... Elle augmente. Et il me semble qu'en cas de fuite, la pression baisse. ce qui semble logique. Sauf si avec cette chute, la chaudière compense et augmente mécaniquement la pression. mais là je n'y connais rien...

Donc, n'étant pas spécialiste... que dois je faire? Je vais relancer mon plombier oui... mais à force... quel argument lui donner pour qu'il me prenne au sérieux?

Au final... je n'ai pas de réels désagréments en dehors d'un chauffe serviette qui est parfois à moitié vide et qui chauffe donc mal. Toute le reste est ok. J'ai certains RT qui sont à zéro  par pièce profitant de la chaleur du reste de la maison, d'autres à 2, à 3, etc... la température de la maison est bonne. 

Par avance merci pour vos lumières.
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Quand il y a une fuite, la pression chute, elle ne monte pas.
Si la pression monte de plus en plus avec la mise en chauffe, ce serait plutôt le signe d'un problème avec le vase d'expansion. Si la membrane du vase d'expansion est percée, il peut y avoir de l'air (sous pression) qui passe du vase au circuit de chauffage.
Pour vérifier, il suffit de regarder la valve du vase d'expansion : s'il y a la bonne pression d'air, alors fausse alerte ; si c'est à plat, il faut regonfler (et vérifier qu'il n'est pas mort) ; si c'est de l'eau qui sort, la membrane est percée et il faut le changer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
D'accord merci
Mais pour cette question d'air qui est toujours là sans baisse de pression?
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 17h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir