Bonjour à tous,

La construction du garage a bien avancé, les élévations sont maintenant terminées. Courant Mars, j'aimerai attaquer la toiture mais là je coince un peu sur le dimensionnement. Comme dit dans le titre, les dimensions intérieures du garage font 10,60m par 5,10m, pente à3% et bâche EPDM. 

Je pensais mettre deux muralières (75 x 225) sur les murs de 10,60m fixées par tire-fond ou scellement chimique, sur ces muralières fixer des sabots pour maintenir des madriers de 75 x 225. Dans le schéma on retrouve les charges permanentes que j'ai pu trouver (pour l'instant c'est prévu toiture froide mais il se peut qu'on change pour du panneau PIR en 120mm). Pour les charges temporaires, je trouve neige = 65kgs, j'avais donc arrondi à 100kgs pour considérer surtout ma charge si je dois intervenir après. La pente est dans le sens du vent.

Je pensais prendre un entraxe de 50cms entre madrier ce qui me fait 22 madriers à répartir.



J'imagine que mon calcul n'est pas le bon (ça me parait trop simpliste) :

54m² de toiture x (26,4 kg/m² de charge perm. + 100kg/m² de charge temp.) + 22 madriers x 67kgs/madrier = 8299,6 kgs.

Les abaques que je trouve donnent une charge supportée répartie de 429 kgs pour un madrier de 75 x 225 en portée 5m donc j'ai bêtement fait : 429 kgs x 22 madriers = 9438 kgs supportés. Ca me laisserait 13% de marge.

Mais je me doute que j'ai raté une étape, c'est pourquoi, avant de faire une bêtise je voudrais voir avec vous ce que vous préconiseriez .

Je vois souvent un calcul de flèche nécessaire et que le fait d'ajouter des entretoises permet de limiter cette flèche. Qu'en est-il ?

Je penses avoir donner un maximum d'informations, s'il en manque je suis là

Merci à vous
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

On aurait donc :

Solives en madriers classe structurale C18, section 7.5 x 22.5
Portée 5.10m entraxe 0.50 m
Charges fixes : 40 kg / m² avec le plafond et les solives
Exploitation : 100 kg/m² , ou 150 kg ponctuel
(ou neige, si elle est supérieure, notamment en cas d'accumulation contre un surplomb - à préciser)
Local non chauffé.

Avec ça, je trouve :

Taux de travail du bois en flexion : < 60 % donc < 100% conforme
Flèche net finale : 1.9 cm, soit L/268, < L/200 conforme.
avec flèche active L/300

Votre choix me parait donc tout à fait convenable, s'agissant d'un garage pour lequel on ne va pas vouloir limiter davantage la flèche active.

La charge non pondérée à chaque appui de solive est de 200 kg. Cela fait pratiquement une fixation de muraillère par solive (dans la maçonnerie creuse).
Sauf à trouver un système de fixation plus performant. Pour cela, éventuellement, questionner un fabricant de fixations.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Merci pour votre retour rapide, ça me rassure ! J'ai oublié d'indiquer les éventuels éclairages (néons ou dalle lumineuse) qu'il faudra placer au plafond, bien que je pense en placer une grande quantité au mur. 

Dans les 100kg/m² d'exploitation, on comprend un homme, la neige, la pluie ? J'avais arrondi à 100 pour être serein.

L'acrotère fera 10cms au plus haut et 25cms au plus bas (évacuation). Par contre le local sera chauffé (très peu, surtout quand j'y bricolerai), cela a une influence ?

Concernant les fixations, je serai sur la partie la plus haute dans l'acrotère (agglo banché) et la partie basse à cheval entre agglo creux et banché. Je verrai directement avec le fournisseur ce qu'il peut me proposer. Mais j'étais parti à l'origine pour mettre un tirefond (ou scellement chimique) entre chaque solive.

Hier soir, je suis allé voir les deux fournisseurs de matériaux proches de chez moi, j'ai vu un truc qui m'a fait tiquer. L'un des deux stocke ses bois de charpente directement dehors sans couverture alors que l'autre les garde dans un hangar fermé. Je pensais qu'il fallait éviter l'humidité sur les bois de charpente, je me trompe ?

A ce sujet, le mois de Mars est assez "calme" en météo chez nous mais est-ce qu'il y a un risque si la toiture (hors OSB --> ça c'est sur que ça n'aime pas) prend l'eau pendant la pose ? 

Merci pour vos retours,
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Si vous avez un doute concernant la fixation de la muralière, vous pouvez peut-être renforcer le supportage en mettant 3 poteaux en dessous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
@john8854, ce n'est pas trop la fixation qui m'inquiète, c'était surtout la tenue des poutres au poids de la toiture et des différentes charges. Mais je retiens l'idée des poteaux.

Merci,
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
La charge sur le toit, c'est soit la neige (ici le vent ne joue pas), soit l'exploitation. L'exploitation est le plus défavorable donc dimensionnant (sauf cas d'accumulation de neige contre mur dépassant)

on reste en local non chauffé (un petit peu plus de fluage)

Faites un système d'évacuation d'eau qui ne puisse pas se boucher, genre grand déversoir. La toiture bois supporte mal la surcharge d'eau accumulée suite à obstruction des descentes. Au moins 2 évacuations.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci Ilovir pour les retours. il est prévu deux évacuations (une à chaque angle de la pente).
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Et à propos de l'humidité du bois : bien sûr que s'il est humide il va davantage fléchir, une fois en oeuvre, en même temps qu'il sèche.
En principe, on ne le pose pas à plus de 20 % d'humidité.
Si vous n'avez pas pu faire autrement que de le poser humide, vous aurez intérêt à étayer les solives pendant quelques mois pendant lesquels le bois séchera, avant de charger le plancher.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour tout , Je vais passer le sujet en résolu
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Je devrais attaquer courant Mars les travaux de toiture. Je reprends les recherches concernant les fixations dans le béton de la muralière.

Spit propose des goujons de 12 x 220 supportant de 15,64 kN (1564kgs),
épaisseur maxi de la pièce à serrer 145mm --> Je suis à 75mm, ce qui me laisserait un ancrage de 145mm dans l'acrotère banché.

Pensez-vous que je puisse partir sur une section de goujons plus faibles ou alors mettre seulement 1 goujon tous les 2 madriers ? Ce qui ferait 11 goujons sur chaque muralière. Plus haut on indiquait 200kgs à chaque appui de solive donc 22 x 200 = 4400 kgs. Avec mes 11 goujons x 1564 = 17204 kgs je suis bon non ?

Ce n'est pas une question d'argent c'est juste pour ne pas surdimensionner exagérément non plus

Merci pour vos retours
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 10h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !