Bonjour à tous, 

Je solicite votre aide car en faisant le point sur mon tableau, je me suis apercu que que l'ampoule plafonière de ma cuisine peut se disjoncter avec les deux disjoncteurs C10 Lumière de mon tableau. J'ai acheté l'appartement comme cela.

Pour informations supplémentaire, tous les interrupteurs fonctionnent correctement, allument et éteignent ce qui doit l'être.

Comme indiqué, il y a juste ma lumière plafonière de cuisine qui se disjoncte avec l'un ou l'autre des disjoncteurs de lumière dans le tableau.

En regardant comme était fait mon appartement, je me suis apercu qu'il y avait un boitier de dérivation dans les toilettes situé entre la cuisine et l'entée ou est la tableau.

En réfléchissant, je me suis dit que tout simplement la phase était sur un disjoncteur et le neutre sur un autre ce qui permet d'ouvrir le circuit avec les deux disjoncteur et donc de couper la lumière.

Avez vous des pistes, solutions permettant d'identifier d'ou vient le problème ?
Comment puis-identifier et retrouver les fils de ma lumière de cuisine ?

J'ai un testeur électrique ou testeur de tension de ce type : 
https://www.directindustry.com/prod/fluke/product-7570-1645170.html
Je pense que cela peut m'aider à retrouver mes cables et régler le problème ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez faire un test de continuité entre vos 2 fils de plafonnier cuisine et les fils dans la boite de dérivation.

Une solution possible est la suivante :
- couper le courant au général
- relier phase et neutre au niveau de l'ampoule
- au niveau de la boite tester tous les couples phase/neutre en 1,5² : vous en trouverez avec résistance infinie (pas de récepteur), avec résistance finie (récepteur type ampoule de raccordé), avec résistance nulle (votre lampe cuisine)
- séparer phase et neutre au niveau de l'ampoule
- remettre le courant

Une autre :
- couper le courant au général
- prendre un long fil volant que vous reliez à la phase de la lampe
- tester la continuité entre l'autre extrémité du long fil et les fils de phase en 1,5² de la boite de dérivation
- faire la même chose pour le neutre

Une fois vos 2 fils repérés dans la boite, coupez tous les disjoncteurs sauf celui qui devrait être le circuit d'éclairage de la cuisine et repérer la connexion phase/neutre qui reste sous tension.
En toute logique un fil de la cuisine devrait être reliée à ce couple et pas l'autre fil.
Déplacez le fils au bon endroit

Tout cela suppose bien sûr que l'erreur soit faite au niveau de cette boite de dérivation.


Si au final vous ne vous en sortez pas, regroupez les 2 circuits d'éclairage sous le même disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Merci pour votre aide, j'ai réussi à trouver et rectifier
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir