Bonjour,

J'aurais besoin de conseil à propos de ma PAC.
J'ai une ophely duo depuis 2010 seulement pour le chauffage (j'ai un ballon électrique à côté pour l'eau) , plancher chauffant au RDC et gros radiateurs à l'étage.
Elle fonctionne parfaitement depuis l'installation.
Cependant depuis un (énorme) désembouage l'année dernière (le circuit était très sale) on dirait que les réglages initiaux ne sont plus bon.

Le principal problème est que quand il fait bon à l'extérieur (10/15°) il fait frais ds la maison (18/19°).
Et quand il fait froid 0/3° dehors, il fait très chaud à l'intérieur, la PAC monte à 21/22°.
Je n'avais pas ces écart de température avant, je suis obligé de régler la PAC suivant la température extérieur, pas bien pratique ...
L'installateur m'avait dit qu'il ne fallait modifier que le paramètre M05 (temp retour d'eau) mais je pense que j'ai besoin d'autre réglages suite à ce désembouage.

Auriez vous une idée ?
Merci par avance
Cordialement
Julien
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
D'après la notice que j'ai pu obtenir via Internet, cette PAC n'est pas programmable en loi d'eau.
un thermostat(. Le thermostat sonde radio standard THSR) est-il connecté ?

Mais j'ai réussi à trouver ça chez Aldès qui a racheté Airpac :

https://www.aldes-international.com/wp-content/uploads/2014/[...]tice_utilisateur_fr.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour Raymond

Merci pour ta réponse.
A quoi correspond la loi d'eau ?
Il me semble que j'ai un réglage loi d'eau dans le pupitre décommandé, mais ne sachant pas à quoi cela correspond, je n'y ai pas touché...
J'ai un pupitre sous la pompe à chaleur mais l'installateur m'avait dit de ne pas y toucher.
Il est allumé et programmé à 20°
Les menus de mon pupitre ne correspondent pas aux photos de la notice on dirait que ce n'est pas le même modèle.
Julien


Raymond037 a écrit:Bonjour,
D'après la notice que j'ai pu obtenir via Internet, cette PAC n'est pas programmable en loi d'eau.
un thermostat(. Le thermostat sonde radio standard THSR) est-il connecté ?

Mais j'ai réussi à trouver ça chez Aldès qui a racheté Airpac :

https://www.aldes-international.com/wp-content/uploads/2014/[...]tice_utilisateur_fr.pdf
[url][/url]
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonsoir,

J'ai regardé a nouveau les différents menu de paramétrage sur mon pupitre de commande et je pense que la PAC se règle justement avec la loi d'eau mais je ne comprends pas son principe...
Voici les différents menu et valeurs renseigné à l'instant T
* pente loi d'eau :-1.3
* T ret eau Deb pente : 13°
* T ext Deb pente : 20°

Pour rappel, depuis le désembouage, lorsqu'il fait "chaud" dehors,la température est trop faible à l'intérieur.
Et lorsqu'il fait froid à l'extérieur, la température est chaude à l'intérieur.

Je pense qu'il a un petit paramétrage à réaliser pour rester à la même température suivant le temps extérieur.

Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Julien
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ain
...
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,
C'est la loi d'eau qui n'est pas bien paramétrée.
D'après la photo, la pression affichée, si c'est celle de l'installation, est trop faible; vous devriez avoir 1.5 à 2.0bars.
En gros pour la loi d'eau, avec des radiateurs, vous devriez avoir :
- Par -10°C extérieur, un départ d'eau entre 50 et 60°C selon vos radiateurs( basse, moyenne ou haute T°).
-pour une t° ext de 18°C soit la T° de non chauffage (TNC), T° du départ d'eau de 25°C
- Pour le PC :
-Par -10°C il faudrait un départ d'eau à environ 35°C, selon le PC lui même(le pas, le diamètre des tuyaux, la dalle).
- par 15°C, départ d'eau à environ 25°C, ou 22°C pour TNC= 18°C ext.
Pour vous actuellement, le départ est trop élevé par basse T°, il faut donc la baisser et le départ par T° clémente est trop faible, il faut la monter.
la pente se déduit de ces valeurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse 😊
L'installateur avait en effet réglé la PAC en fonction du plancher chauffant, s'il fait un peu plus vrais ds les chambre (radiateur) ce n'était pas grave.

Si je résume :

* pente loi d'eau :-1.3 
=> je ne la bouge pas
* T ret eau Deb pente : 13° 
=> je l'augmente, par exemple 15° ?
* T ext Deb pente : 20° 
=> je la baisse par exemple 18°

Pourriez vous me rexpliquer concrètement avec les valeurs ci dessous ce que veulent dire les 2 derniers paramètres j'ai du mal à visualiser... 😕

Votre résumé correspond bien à ma situation actuelle en tout cas 😊
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour Raymond,

Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année ! 😉

La vague de froid revient est j'ai à nouveau la température qui augmente beaucoup à la maison.

J'ai donc passé la
* T ret eau Deb pente de 13 à 15°
* T ext Deb pente de 20 à 18°
J'ai laissé la pente loi d'eau à -1.3

On verra si cela arrange (ou non) la température à l'intérieur.

A l'occasion, si vous avez le temps de m'expliquer à quoi correspond ces paramètres, je suis preneur 😁

Merci par avance
Cordialement
Julien
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Merci, et à moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020.

Pour une loi d'eau, il faut rentrer :
-la T° de sortie PAC que l'on veut pour la T°ext basse(mini) du lieu(un peu inférieur à la T° de base).
-la T° de sortie d'eau pour la T° ext de chauffage minimum ou pour T° de non chauffage; on peut prendre 20 et 20.


La manière de "voir" du fabricant est un peu inhabituelle et non logique; sur ma PAC c'est la T° de sortie(PAC) que l'on entre, pas la T° de sortie, et la pente de la loi d'eau n'est jamais négative.




Mais ça c'est uniquement pour les PC.

C'est une grosse con..ie que beaucoup font: associer PC et radiateurs, car cela oblige à paramétrer la PAC pour les radiateurs (donc T° beaucoup plus haute qu'un PC, ce qui diminue l'intérêt d'une PAC qui a, alors, un COP plus faible), et oblige à faire un mélange eau de sortie "haute" T° /eau de retour ("froide") pour envoyer une eau tempérée dans le PC; mais un retour de radiateur restera toujours trop élevé pour faire baisser la T° d'entrée PC(maxi 35°C); procédé de paramétrage complètement débile !

Il vous faut paramétrer la loi d'eau en fonction des radiateurs.

Les changements que vous avez fait ne suffiront pas car c'est la pente qu'il faut changer: faites des essais en augmentant la pente puis en la baissant.
J'y "verrais plus clair" si vous pouviez m'envoyer un scan ou copie de votre notice(en MP).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir