Norme électrique pour hotte aspirante Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Rhone
[size=3]Bonjour.[/size]
[left][size=3]J’ai vue sur un tutoriel qu’une hotte aspirante pouvait être relié à 3 conducteurs de 1,5 mm² et protégés par un disjoncteur de 10 ampères.
Personnellement ça m’arrangerait car je pourrais piquer le courant sur la lumière qu’il y a au-dessus de mon évier pour alimenter ma hotte….Seulement je voudrais être sûr que ce soit dans la nome…
[/size][/left]
[left][size=3]Merci.[/size][/left]
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non ce n'est pas dans la norme.

Une hotte doit se brancher sur un circuit prises.
Qui peut d'ailleurs être en 1,5² ou en 2,5².

Ceci dit, si vous vous mettez sur un circuit d'éclairage, cela restera sécurisé et personne n'ira rien vous dire.
Mais ce ne sera pas aux normes.

A noter qu'au niveau de la lumière vous n'avez pas une phase permanente, mais une phase coupée par un interrupteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Rhone
Merci pour la réponse.
Je vais faire ça bien meme si ça doit me prendre plus de temps.Je vais piquer sur une prise.Mais il me vient une question. La prise sur laquelle je vais piquer, je l'ai déjà fait deux fois,
Sur un même circuit, on est pas limité par le nombre de prises .
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Depuis la norme de 2015 :
- 12 prises maxi sur un circuit en 2,5²
- 8 prises maxi sur un circuit en 1,5²
- 6 prises maxi sur le circuit en 2,5² de la cuisine
Mais pareil, si vous avez une prise en plus, personne n'ira rien vous dire, c'est un critère de confort dans la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Rhone
Merci pour les réponses
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 13h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir