Bonjour,

je souhaite installer un ruban led dans une piece.
celui ci sera monter via un circuit d'interrupteur vas et viens.
jusqu'ici pas de souci, je connecte le convertisseur comme n'importe quel point lumineux.
MAIS!! sur certain convertisseurs, il y a 3 bornes d'entrée, phase, neutre, terre, logique!!
sur celui que j'ai, il n'y a que phase et neutre, pas de terre.

1 - est ce dangereux??

2 - est ce conforme??

3 - ou est ce que je met mon fil de terre qui se retrouve seul en sortie de sa gaine??

merci à vous!!
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y existe 2 type d'appareils
- les appareils de classe 1 qui nécessitent un raccordement à la terre
- les appareils de classe 2, qui possèdent une double isolation, et qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre (le symbole c'est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre)

Si votre convertisseur est de classe 2, vous laissez le fil de terre en attente en l'isolant avec un domino ou une borne Wago
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Merci beaucoup!!

Carminas a écrit:Bonjour

Il y existe 2 type d'appareils
- les appareils de classe 1 qui nécessitent un raccordement à la terre
- les appareils de classe 2, qui possèdent une double isolation, et qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre (le symbole c'est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre)

Si votre convertisseur est de classe 2, vous laissez le fil de terre en attente en l'isolant avec un domino ou une borne Wago
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir