Bonjour
Est-il possible de relier sur un même disjoncteur un circuit éclairage sous télérupteur et un ou plusieurs autres sous interrupteurs simple ou va et vient ?
Si c’est possible est-ce qu’il y a des choses à respecter ?
Merci
JL
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui c'est possible, et non rien de spécial à respecter de plus qu'une installation basique
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Ah d’accord merci.

Donc le fait, par exemple, que le neutre passe par le télérupteur n’a aucune incidence sur le fonctionnement normal du va et vient, qui lui, bien sûr n’a pas besoin de télérupteur ?
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non aucune incidence, faite un plan de votre futur branchement que l'on voit si vous ne faite pas une erreur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La seule limite que vous ayez c'est de ne pas dépasser 8 point d'éclairage par disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
J’aimerais bien vous envoyer une photo du schéma mais je ne comprends pas comment insérer la photo dans ce message.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas possible ici.
Il faut mettre un lien vers un site hébergeur d'images
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Pfff compliqué tout çà.
Bon j’ai jamais fait donc je vais essayer de voir comment çà marche
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
JL12  suivre les infos au dessus 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aveyron

Désolé la photo est de biais.
(Merci pour les indications pour charger la photo)
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est bon, mais votre représentation du raccordement sur les bornes du télérupteur n'est pas logique (en général la phase et le retour lampe sont en vis à vis)
Il faudra bien prendre garde à se connecter aux bonnes bornes en fonction de la marque de télérupteur choisie

Après, tout ceci n'est qu'un schéma théorique qu'il faudra optimiser pour le cheminement des fils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci Carminas pour ces explications.
Pour les bornes du télérupteur j’ignore la position car je ne les ai pas encore acheté. J’ai donc relié les fils du schéma sans penser à leur emplacement exacts.

Pour ce qui est de la théorie et de la pratique je suis parfaitement d’accord avec ta remarque car ce n’est pas toujours aussi simple
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour 

JL12 a écrit:Merci Carminas pour ces explications.
Pour les bornes du télérupteur j’ignore la position car je ne les ai pas encore acheté. J’ai donc relié les fils du schéma sans penser à leur emplacement exacts.

Pour ce qui est de la théorie et de la pratique je suis parfaitement d’accord avec ta remarque car ce n’est pas toujours aussi simple 

Bonjour je compte 9 points d’éclairage soit un de trop. Il doit y avoir au maximum 8 points d’éclairage sur un même circuit relié à un disjoncteur divisionnaire. 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Depuis 4 ans, espérons qu'il a terminé sa réalisation Biggrin

Et puis un point d'éclairage en plus, ce n'est pas dramatique dans une rénovation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Bzzzziii a écrit:Bonjour 

JL12 a écrit:Merci Carminas pour ces explications.
Pour les bornes du télérupteur j’ignore la position car je ne les ai pas encore acheté. J’ai donc relié les fils du schéma sans penser à leur emplacement exacts.

Pour ce qui est de la théorie et de la pratique je suis parfaitement d’accord avec ta remarque car ce n’est pas toujours aussi simple 

Bonjour je compte 9 points d’éclairage soit un de trop. Il doit y avoir au maximum 8 points d’éclairage sur un même circuit relié à un disjoncteur divisionnaire. 

Bonjour, 

Oui je ne crois pas que la norme ai changé.  Mais je sais qu'il y a aussi un autre mode de calcul en fonction du nombre de watts par circuit. J'ai choisi cette formule car avec les lampes led on peut en mettre beaucoup plus. 

Peut-être que Carminas pourra préciser sur ce sujet car il est mieux câlé que moi 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
JL12 a écrit:
Bzzzziii a écrit:Bonjour 

JL12 a écrit:Merci Carminas pour ces explications.
Pour les bornes du télérupteur j’ignore la position car je ne les ai pas encore acheté. J’ai donc relié les fils du schéma sans penser à leur emplacement exacts.

Pour ce qui est de la théorie et de la pratique je suis parfaitement d’accord avec ta remarque car ce n’est pas toujours aussi simple 

Bonjour je compte 9 points d’éclairage soit un de trop. Il doit y avoir au maximum 8 points d’éclairage sur un même circuit relié à un disjoncteur divisionnaire. 

Bonjour, 

Oui je ne crois pas que la norme ai changé.  Mais je sais qu'il y a aussi un autre mode de calcul en fonction du nombre de watts par circuit. J'ai choisi cette formule car avec les lampes led on peut en mettre beaucoup plus. 

Peut-être que Carminas pourra préciser sur ce sujet car il est mieux câlé que moi 

La norme n’a pas changé c’est tjs 8 points d’éclairage par circuit( spots led, lampes, halogènes, etc ) maximum. En cas de dépassement il faudra prévoir un autre circuit…. Même si l’on est loin de la puissance maximum en présence de Leds pour un circuit de 10A = 2300 watts et 16A=3600 watts ! Il faudrait en effet que la norme tienne compte de la puissance ce qui n’est pas encore le cas, c’est toujours un maximum de huit points lumineux par disjoncteur. Il y a une raison de sécurité à cela: imaginons un logement uniquement composé de leds( ce qui est aujourd’hui le cas pour la majorité) nous pourrions utiliser un seul circuit donc un seul disjoncteur pour l’ensemble du logement. Un problème survient sur un seul led qui fait disjoncter et donc couper le courant sur l’ensemble du circuit d’éclairage, plus de lumière dans l’ensemble du logement… la norme dit que cela fait prendre un risque de sécurité…. 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme n'a pas changé sur ce sujet depuis 2002.

Mais cette limite à 8 est plus un critère de confort que de sécurité.
L'objectif est d'avoir un nombre raisonnable de point d'éclairage HS, si le circuit coupe.

Par ailleurs La norme en impose au moins 2 circuit d'éclairage dans le logement (sauf pour un studio), et ce indépendamment du nombre de point d'éclairage des circuits, ce qui règle le problème de l'éventuel circuit d'éclairage unique.

Quand à la "vrai" sécurité c'est plutôt le rôle du disjoncteur (protection contre les surcharges et court-circuit) et du différentiel 30mA (protection des personnes contre les défaut d'isolement).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:
Par ailleurs La norme en impose au moins 2 circuit d'éclairage dans le logement (sauf pour un studio), et ce indépendamment du nombre de point d'éclairage des circuits, ce qui règle le problème de l'éventuel circuit d'éclairage unique.

Salut, je ne vous dis pas le nombre de fois ou en dois poser deux disjoncteurs uniquement pour 3 lumières !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir