Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme raccordement boite et gaine électrique

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 428 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Bonjour, et merci d'avance pour vos réponses.
mon électricien est en plein montage des gaines avant de fermer le cloisonnement.
Il coupe les gaines icta en dehors de la boite, seul les fils rentrent dans la boite, ça lui permets d'avoir une meilleurs étanchéité pour la rt 2012. (thermicien ok et plusieurs maison faites avec consuel ok)
j'ai eu mon cap electricien il y a plus de 20 ans, j'ai changer de voie, mais sauf erreur de ma part la gaine rentre dans la boite. autre question il raccorde des wago à l'exterieur du boitier, dans dans la cloison ! pour moi c'est impossible de faire ça, il n'y pas pas de protection mécanique des fils, les wago ne sont pas accessibles, et les gaines non accessible, il est compliqué de faire un tirage ultérieur.
sortie pour éclairage et interrupteur coté  intérieur placo. dans la cloison

sortie pour éclairage et interrupteur coté placo
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il doit y avoir continuité de la protection mécanique, donc la gaine doit pénétrer dans la boite.
Les connexions doivent rester accessible, donc les Wago doivent être dans la boite.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour,

c'est un électricien qui fait cela?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
raym5108 a écrit:Bonjour,

c'est un électricien qui fait cela?

 oui je vous confirme, super content du gros œuvre, mais déçu par électricien, j’envisage de l’évincer rapidement.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Carminas a écrit:Bonjour

Il doit y avoir continuité de la protection mécanique, donc la gaine doit pénétrer dans la boite.
Les connexions doivent rester accessible, donc les Wago doivent être dans la boite.

 c'est bien ce que j'ai appris à l’école, du mal a comprendre comment le consuel valide son installation.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les consuels ne passent pas à chaque fois et s'amusent rarement à démonter les prises, surtout avec un professionnel.

Dites lui que vous n'etes pas d'accord avec ses pratiques, en mettant en avant votre CAP d'électricien, il pourra difficilement vous contredire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
C'est effectivement pas du bon boulot !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Voici la réponse de mon électricien:

NFC 15-100
1 / Une protection mécanique dans une cloison creuse ou sèche (plaquo-style) est faite pour le passage des fils dans les montants (frottements et usure) et en aucun cas ne vous protégera d'une perceuse ou d'une vis et n'est plus obligatoire pour les câbles ro2v même dans les montants depuis 2017.

2 / La pose des connecteurs se fait dans des boites de connections ou dans les boites d'encastrement de l'appareillage si les dimensions le permettent sinon cela est autorisé autour de la boîte (uniquement avec WAGO) et doivent être accessibles seulement après démontage d'un couvercle ou d'un obstacle. (L'interrupteur et la boîte sont des obstacles NFC 15-100... N526...G 15-520)
RT 2012

Une gaine qui part
A / du tableau à un interrupteur ou une prise
B / d'un interrupteur à un point lumineux
C / d'une prise à une autre prise
D / etccc....
Ne sont pas concernées par la déperdition de l'air car les gaines sont internes au volume, seul les gaines qui viennent de l'extérieur du volume doivent être bouchées. (Silicone, bouchons)

Merci pour vos conseils.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ On est bien d'accord pour du câble R2V, le problème c'est qu'ici ce n'en est pas.

Sinon :
521.7 Protection contre les influences externes
La protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit être assurée de façon continue sur tout le parcours des canalisations, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les appareils. Le raccordement doit assurer, si nécessaire, l'étanchéité, par exemple à l'aide de presse-étoupe.

559.1.1 Connexion directe des appareils à une canalisation fixe
Les canalisations doivent être protégées contre les dégradations auxquelles elles sont exposées. De plus, les connexions des conducteurs avec les appareils ne doivent pas être soumises à des efforts de traction et de torsion.
A leur entrée dans les appareils, les canalisations doivent être protégées comme il est prévu en 521.7. Les connexions des conducteurs avec les appareils doivent être effectuées conformément aux règles énoncées en 526.

2/ Je n'ai vu cette règle sur les Wago dans la norme.
Autant il y a des cas de figure où l'on peut ne pas mettre de boite de connexion, autant je ne connais pas d'article dans la norme qui dise qu'on puisse ce mettre autour.

Demandez lui l'extrait exact du texte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Rien n'autorise à faire des raccordements dans les vides de construction, donc rien en dehors des boites de dérivation ou d'appareillage.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Savoie
Je veux encore une fois répondre aux électriciens amateur de pacotille sur ce Forum :

Vous dites des conneries, des gens pensent encore que la terre est plate hein...

Le câblage sans gaine est autorisé même si pas remplaçable et même je vais plus loin c'est dans certain cas  mieux si c'est bien fait que vos gaines de merde !

Va changer un câble dans une gaine de 10m et tu viendras m'en causer après !
Les gaines sont propagatrices de flamme pas les câbles (RT2012...)

NFC 15-100
1 / Une protection mécanique dans une cloison creuse ou sèche (plaquo-style) est faite pour le passage des fils dans les montants (frottements et usure) et en aucun cas ne vous protégera d'une perceuse ou d'une vis et n'est plus obligatoire pour les câbles ro2v même dans les montants depuis 2017. OUI

2 / La pose des connecteurs se fait dans des boites de connections ou dans les boites d'encastrement de l'appareillage si les dimensions le permettent sinon cela est autorisé autour de la boîte (uniquement avec WAGO) et doivent être accessibles seulement après démontage d'un couvercle ou d'un obstacle. (L'interrupteur et la boîte sont des obstacles NFC 15-100... N526...G 15-520)
RT 2012 OUI

On continue ?

Les électriciens paient cher leur Décennale et engagent leurs responsabilité alors arrêtez de leur dire comment faire leur boulot !
Messages : Env. 40
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Je veux encore une fois répondre aux électriciens amateur de pacotille sur ce Forum :

Bonjour, réponse donnée quatre ans et quatre mois plus tard, ils se sont peut-être améliorés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
kivjah a écrit:Je veux encore une fois répondre aux électriciens amateur de pacotille sur ce Forum :

Vous dites des conneries, des gens pensent encore que la terre est plate hein...

Le câblage sans gaine est autorisé même si pas remplaçable et même je vais plus loin c'est dans certain cas  mieux si c'est bien fait que vos gaines de merde !

Va changer un câble dans une gaine de 10m et tu viendras m'en causer après !
Les gaines sont propagatrices de flamme pas les câbles (RT2012...)

NFC 15-100
1 / Une protection mécanique dans une cloison creuse ou sèche (plaquo-style) est faite pour le passage des fils dans les montants (frottements et usure) et en aucun cas ne vous protégera d'une perceuse ou d'une vis et n'est plus obligatoire pour les câbles ro2v même dans les montants depuis 2017. OUI

2 / La pose des connecteurs se fait dans des boites de connections ou dans les boites d'encastrement de l'appareillage si les dimensions le permettent sinon cela est autorisé autour de la boîte (uniquement avec WAGO) et doivent être accessibles seulement après démontage d'un couvercle ou d'un obstacle. (L'interrupteur et la boîte sont des obstacles NFC 15-100... N526...G 15-520)
RT 2012 OUI

On continue ?

Les électriciens paient cher leur Décennale et engagent leurs responsabilité alors arrêtez de leur dire comment faire leur boulot !



Bonjour

Tu est pro?

Pourquoi la norme parlerait de wagos alors que c'est une marque et d'ailleurs pourquoi des bornes à serrage automatique?

c'est quoi plaquo-style???

Franchement c'est du n'importe quoi.

Tais-toi

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, kivjah Quand tu auras donné plusieurs milliers de bons conseils ici ! Tu pourras peut-être te permettre ce genre d'insultes aux personnes qui aide ! En attendant, je te conseille de baisser d'un ton.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir