Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble pour tableau divisionnaire (longueur 18m)

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour,

J'aimerais juste avoir une confirmation sur la section de câble que je dois utiliser pour raccorder un tableau divisionnaire qui sera consacré aux différents appareils d'une piscine (filtration, pompe, pompe à chaleur).

Ce second tableau sera installé dans une dépendance. La longueur de câble nécessaire est de 18m au total. Une section de 10mm2 est-elle suffisante sachant qu'au départ je pose un disjoncteur 32A ?

Bien à vous.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans aucun problème, c'est même large.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Merci d'avoir répondu Carminas. Votre réponse sous-entend que du 6mm2 est suffisante ? Je précise qu'il y aura le passage du conseil donc je me dois d'être dans les clous. Je pensais mettre du 10mm2 à cause de la longueur. Si le 6 est suffisant cela m'arrangerait car j'ai 30m qui ne me serve pas.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'usage pour ce genre de liaison est de ne pas dépasser 2% de chute de tension.
La chute de tension en tirant 32A sur 18m de 6² est de 1,9%
Donc si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal c'est tout à fait conforme.
Reste à savoir si vous voulez que ce soit évolutif au dela de 7kW ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Le disjoncteur EDF sera bien à côté du tableau principal. La pompe à chaleur c'est 2,7kw au maximum. Les autres éléments c'est 1kw au max. ce qui me laisse déjà pas mal de marge. D'autant que les éléments piscine ne vont tourner que de juin à septembre.

Au pire le gros oeuvre me pose de mémoire une gaine tpc de 90 ce qui devrait me permettre le cas échéant de tirer un autre câble si vraiment cela est nécessaire
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour la différence de pris entre des 3g6 et des 3g10 je passerais quand même du 10 s'est-on jamais par la suite vous pourriez aménager une petite cuisine d'été, plancha ou autres
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 15h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir