éclairage extérieur sur grande longueur et chute de tension Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour à tous,
je réfléchis sur le circuit d'éclairage extérieur que je devrais monter au début du printemps. Il s'agit de spots LED posés (ou encastrés ?) le long du mur d'enceinte du terrain. Il y aura 10 spots d'une puissance de 10w max, le circuit sera alimenté par un câble 3G1,5 et protégé par un disjoncteur 10A. Il comprend 2 branches à partir d'un boitier de dérivation situé à 20m du disjoncteur.
Ma question concerne le choix du câble car il s'agit d'une installation sur "grande" longueur (voir schéma ci-dessous). Le 3G1,5 est-il suffisant avec les longueurs prévues pour que la chute de tension probable reste dans la norme admise ?

Merci d'avance pour vos réponses et je vous souhaite un excellent réveillon de Nouvel An !



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage.
La longueur la plus élevée que vous ayez est 40m.
Avec du 1,5² il ne faudra pas dépasser 1300W pour rester dans les valeurs admises par la norme, ce qui avec vos LEDs de 10W  est très très largement suffisant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Merci Carminas. me voilà rassuré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir