Bonsoir à tous,

J'ai acheté un appartement que je rénove intégralement avec obligation de consuel...
J'ai tiré toute mon électricité et j'ai placé mon sèche serviette 750W sur le même circuit que le radiateur d'une chambre 1500W (Disjoncteur de 20A, section 2,5….)/

Est ce que je suis dans les normes ou le sèche serviette doit être obligatoirement seul sur un disjoncteur ?

Merci d avance pour vos réponses et bonne année ;)
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En principe le sèche serviette doit être sur un circuit dédié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Merci bcp pour votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello



dans ce cas, il suffit de demander un consuel de mise en sécurité ou de rénovation partielle.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour, et meilleurs vœux à toutes et tous,

… coucou, Rfco, la nuit a été difficile! Ne recommence plus!!!!!!!!!!!!!!!
 
dixit looh13: 
"...J'ai acheté un appartement que je rénove intégralement avec obligation de consuel…"
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, RFCO a raison.

On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
deffrey a écrit:Bonjour, et meilleurs vœux à toutes et tous,

… coucou, Rfco, la nuit a été difficile! Ne recommence plus!!!!!!!!!!!!!!!
 
dixit looh13: 
"...J'ai acheté un appartement que je rénove intégralement avec obligation de consuel…"
@+



Cest ballot, j'étais au lit à 22h30, taux d'alcoolémie à zéro.

Apprends le métier avant de vouloir tacler.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

Je ne fais que lire et retranscrire ce qui est dit initialement: Rénovation complète
Après, le métier… chacun le sien! Quand j'ai eu besoin du consuel ça s'est très bien passé… et je ne suis pas "du métier".
Comme tacle, il y a pire!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si tu ne connais pas les astuces, abstiens toi.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Re desolé je viens seulement de voir les messages. Pour info le logement était un appartement dans un immeuble saisie par la justice et donc inoccupé pendant 8 ans.... Entre temps vandalisme, squattage et j'en passe.
A l'achat niveau elec il ne restait plus rien, pas même le compteur...
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Donc pour ma part rénovation total
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui et non

je suppose que tu réutilise au moins une gaine existante, donc réno partielle, tu ne change pas toutes les cloisons non plus


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Non j'ai supprimé toute les cloisons pour tout réagencer et je n'ai pas utilisé les gaine qui reste dans la dalle ou murs périphériques ( je sais même pas si on peut appeler ca des gaines c'est comme des tuyaux en ferraille qui se vissent les un avec les autres...)
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai également une question concernant la fameuse liaison équipotentielle dans la salle de bain.
Mon alimentation en eau est en per, mes évacuation en pvc, mon receveur de douche et mon lavabo ne sont pas métal, ma fenêtre en pvc , mon sèche serviette est classe 2 et ma prise est reliée à la terre.
Du coup besoin de créer une liaison? si oui que relier ? comment?

Merciii d avance
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai également une question concernant la fameuse liaison équipotentielle dans la salle de bain.
Mon alimentation en eau est en per, mes évacuation en pvc, mon receveur de douche et mon lavabo ne sont pas métal, ma fenêtre en pvc , mon sèche serviette est classe 2 et ma prise est reliée à la terre.
Du coup besoin de créer une liaison? si oui que relier ? comment?

Merciii d avance
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec la dernière version de la norme, l'interconnexion des terre des circuits prises, éclairage, sèche serviette peut se faire au tableau, donc si pas de masses métalliques, rien à faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Un grand merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Aisne
looh13 a écrit:Un grand merci pour votre aide


Bonjour,
Je ne suis pas professionnelle mais j'ai passé 3 Consuels ses 4 dernières années.
Même en per il faut faire la liaison équipotentielle car ce ne sont pas tes conduits qui sont conducteurs mais l'eau...(demande à Claude François 😉).
Il faut fixer la liaison sur la nourrice principal des per par exemple avec l'étiquette de signalisation.
A plus
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Carminas ... et d'autres, ne vont pas être d'accord!!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 14h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir