Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation abri de jardin + installation PV > Consuel

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 198 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour,

J'ai construit un petit abri de jardin (20m²) ou j'ai créé un tableau secondaire avec :
1 Inter diff 16A 30mA
    1 Ligne Alimentation Porte de garage 10A
    1 Ligne Prise 16A (3 Prises) pas de gros consommateur
    1 Ligne lumière 10A (2 Néons)

Ce tableau est alimenté par un câble en 3G4² de 18 mètres pris sous un Disjoncteur 16A dans le tableau principal
Déjà, j'aurai du mettre du 6² pour respecter les 1% de chute de tension.

Mais ce qui est encore plus dérangeant est que la chute de tension du conducteur principal de la maison passerait ainsi de 2% à 1% a cause de l'ajout de ce tableau secondaire.
Je serait donc obligé de passer de 25² à 50² pour être dans les clous (41 mètres branchement 12kVA réglé sur 6kVA), et la ça m’inquiète un peu plus car mettre 1000€ pour assurer une chute de tension au niveau d'un abri de jardin ou on va allumer la lumière 3 fois dans l'année ...


Aujourd'hui je projette une installation de panneaux solaires sur cet abri (2,4 kWc) avec passage du consuel sur une installation auto-construite pour valider le CRAE ENEDIS.


J'aimerai au maximum être dans les normes car je ne sais pas ce que le consuel va regarder dans le cadre du contrôle de l'installation PV et si il regarde toute la ligne sur laquelle l'installation est branchée...
Est ce que le consuel est très attaché a la chute de tension et peut elle etre un cas de refus ?


Je pense donc a supprimer le tableau secondaire :
Est il dans les normes de tirer des lignes comme si c'était a l'intérieur de la maison ? a savoir :
-1 Cable en 1.5² depuis le tableau principal sous un 10A pour alimenter la Lumière
-1 Cable en 2.5² depuis le tableau principal sous un 16A pour alimenter les prises + porte
Bien sur sous un inter-diff dans le respect des normes...

Et je réutilise mon 4² pour brancher seulement l'installation Photovoltaïque directement sur le tableau principal (1% dans le cadre des installations PV) ce qui donnerait 10A, ce qui doit passer avec une installation de 2,4 kWc qui ne dépassera jamais 2kW en réel
A la limite, il serait raisonnable de tirer un 6² et mettre un 16A le cout est raisonnable.

Merci d'avance pour vos lumières 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne vous inquiétez pas.
La chute de tension est de 1,4% actuellement dans ces liaison en supposant que vous tiriez réellement 16A.
C'est tout à fait acceptable, sachant que dans un tel local les circuits terminaux sont courts et n'occasionnent pas de chute de tension supplémentaire.
Pour rappel la norme demande une chute de tension maxi de 3% entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Donc installation conforme actuellement.

Par contre pour le photovoltaïque et ses exigences, je ne sais pas vous renseigner.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Merci pour votre réponse.

Donc si je comprends bien, le Consuel n'est pas trop regardant sur les chutes de tension, il faut plus voir les choses dans la logique et dans son utilisation...

Et pour la liaison Branchement > tableau principal de la maison par contre, je suis a un peu moins de 2% de chute de tension avec 41m en 25² donc loin des 1% attendus a cause du 2ème tableau de l'abri branché derrière, pour vous ça passe aussi ?

Merci d'avance,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous n'aviez pas votre installation PV, aucun problème.
On s'en fiche de l'alimentation d'un abri de jardin.

Avec les PV, je ne sais pas.


A noter par ailleurs que les 1% dans la norme c'est un conseil pas une obligation stricte (c'est en bleu italique : commentaires qui contiennent des recommandations facilitant l'application des prescriptions, basées sur l'expérience et l'usage courant)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Merci pour votre réponse.

Donc pas trop de soucis a se faire...

Pour le PV, en tenant compte de la puissance des onduleurs, je serai à 2kW maxi, soit moins de 10A, donc 0.9% de chute de tension sur 18m, donc dans les clous
(D'après ce que j'ai compris pour le PV, la règle est d’être en dessous de 1% pour limiter les pertes en ligne, mais 3% maximale pour le bon fonctionnement des onduleurs).
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est 2kW maxi avec du 3G4² sur 18m cela fait une chute de tension maxi de 0,8%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 09h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir