Retour
Menu utilisateur
Menu

Provenance de l hyper humidite d une dalle de compression sur vide sanitaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,
nous avons fait réalisé sur conseil de l'archi et suivi de l'archi, en remplacement d'une dalle sur terre plein un vide sanitaire de 20CM sous poutrelle(40CM sinon de hauteur) un plancher hourdis 16CM en béton non isolé sur dalle de compression de 4CM
Suite à pose sur lambourdes parquet cloué chêne massif, nous constatons un fort tuilage.
le parqueteur a mesuré un fort taux d'hygroémtrie de la dalle sur laquelle sont posées les lambourdes.
la dalle de compression a été coulée en DECEMBRE 2018 le parquet posé mi mai 2019;
quelles sont les causes de cette hyperhumidité:absence d'isolant du vide sanitaire (pas d'entrevous polystyrène mais TOUT EN Béton) , mauvaise ventilation du VS, AUTRES RAISONS POSSIBLES?
l'assureur déclare que la maçonnerie n'est pas en cause, et que seul le parqueteur est responsable.
qu'en pensez vous, après plus de 4mois de séchage ?
merci beaucoup de votre aide,
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,
Je ne suis pas expert en bâtiment et je laisserai donc confirmer par les pros mais pour moi une remontée d'humidité depuis le sol sur un vide sanitaire ne peut se faire que de trois manières : absence d'arase étanche entre la maçonnerie de sous bassement et le plancher, absence ou insuffisance de ventilation, remblayage des terres trop haut (prévoir 15cm en dessous de la goutte d'eau).
Bon dimanche
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Rhone
Bonjour
Telle que vous decrivez la chose, il peut s'agir de condensation de l'air chaud intérieur au contact du plancher froid (nb; PH, pas le parquet).
A voir où se situe le point de rosée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bjr merci beaucoup de votre retour, le problème est :comment le prouver sur un vide sanitaire non accessible ?
Zimmer33 a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas expert en bâtiment et je laisserai donc confirmer par les pros mais pour moi une remontée d'humidité depuis le sol sur un vide sanitaire ne peut se faire que de trois manières : absence d'arase étanche entre la maçonnerie de sous bassement et le plancher, absence ou insuffisance de ventilation, remblayage des terres trop haut (prévoir 15cm en dessous de la goutte d'eau).
Bon dimanche
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci eaucoup de votre retour, comment le prouver pour un vide sanitaire non accessible?comment trouver le point de rosée?
Diverker a écrit:Bonjour
Telle que vous decrivez la chose, il peut s'agir de condensation de l'air chaud intérieur au contact du plancher froid (nb; PH, pas le parquet).
A voir où se situe le point de rosée.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Rhone
PWBX a écrit:Merci eaucoup de votre retour, comment le prouver pour un vide sanitaire non accessible?comment trouver le point de rosée?
Diverker a écrit:Bonjour
Telle que vous decrivez la chose, il peut s'agir de condensation de l'air chaud intérieur au contact du plancher froid (nb; PH, pas le parquet).
A voir où se situe le point de rosée.

Je pense qu'un thermicien saura faire ça par calcul avec quelques données (temperatures, hygrométrie...) à reporter sur un diagramme de Mollier, sans qu'il soit besoin de percer la dalle.
En pratique, on démontre la difference d'origine entre condensation et infiltration avec un plastique tenu appliqué sur la paroi concernée. Résultat après un petit délai suivant la face constatée mouillée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Gironde
En fait la pose clouée du parquet massif sur lamourdees a été faite sur pare vapeur posée par le parqueteur donc la démonstratiion de l'humidité est faite, le problème est que l'expert dit que c'est la faute du parqueteur qui a posé le parquet trop tôt alors que nous pensons que non puisqu'elle a séché pendant près de 4.5MOIS et qu'elle ne fait que 4 cm!
Diverker a écrit:
PWBX a écrit:Merci eaucoup de votre retour, comment le prouver pour un vide sanitaire non accessible?comment trouver le point de rosée?
Diverker a écrit:Bonjour
Telle que vous decrivez la chose, il peut s'agir de condensation de l'air chaud intérieur au contact du plancher froid (nb; PH, pas le parquet).
A voir où se situe le point de rosée.


Je pense qu'un thermicien saura faire ça par calcul avec quelques données (temperatures, hygrométrie...) à reporter sur un diagramme de Mollier, sans qu'il soit besoin de percer la dalle.
En pratique, on démontre la difference d'origine entre condensation et infiltration avec un plastique tenu appliqué sur la paroi concernée. Résultat après un petit délai suivant la face constatée mouillée.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Rhone
Le parquetteur est présumé responsable des désordres survenant sur son ouvrage, sauf preuve du fait extérieur qu'il lui appartient de démontrer.
Ici, avec un pare-vapeur posé par lui, je vois mal comment il peut s'exonérer totalement: cela ne change rien au gradient de température. Presque, ça ne peut qu'aggraver le problème.
A mon sens, il y a responsabilité partagée, et l'archi devrait en prendre une bonne part...
Le maçon, pas forcément. Sauf s'il ne s'est pas posé les bonnes questions en connaissance du contexte.

Citation: En fait la pose clouée du parquet massif sur lamourdees a été faite sur pare vapeur posée par le parqueteur donc la démonstratiion de l'humidité est faite, le problème est que l'expert dit que c'est la faute du parqueteur qui a posé le parquet trop tôt alors que nous pensons que non puisqu'elle a séché pendant près de 4.5MOIS et qu'elle ne fait que 4 cm! 

Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise raison pour envoyer bouler que c'est une bonne pour le parquetteur qui ne démontre rien (voire qui se tire une balle dans le pied).

Pas de DO?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 21h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir