Bonjour,

Je vis dans un immeuble (deux appartements, un seul propriétaire qui les loue) dont la pression d'eau est bien plus basse que celle de mes voisins.

Ma propriétaire affirme que la pression est réglable. Or, au niveau des arrivées d'eau, il y a les robinets et les compteurs, qui à l'évidence ne le permettent pas. Reste cependant une pièce, située juste en aval du robinet général, qui serait peut-être la solution. Une photo de la pièce est à la fin du message. Juste en dessous se trouve le robinet d'arrivée d'eau de l'immeuble.

En dévissant légèrement les caches en plastique noir (1) qui se trouvent sur les côtés (la pièce est symétrique), un peu d'eau coule. Je n'ai pas réussi à faire pivoter le "téton" en laiton (2) malgré l'utilisation d'un tournevis inséré dans le trou qui traverse la pièce.
Evidemment, n'étant pas sûr de la fonction de cette pièce, je n'ai pas forcé.

Pourriez-vous m'indiquer ce qu'est cette pièce ? Est-elle susceptible de m'aider à résoudre mon problème de pression ? Si non, auriez-vous des indications ?

Merci d'avance

Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Je pense qu'il s'agit bien d'un détendeur qui sert de réducteur de pression d'admission d'eau dans le réseau.
Il faut le régler avec ton repère n° 2.
il devrait y avoir un manomètre afin de pouvoir contrôler ce réglage de pression. et ce manomètre est bien souvent installé à la place du bouchon avec ton repère n° 1.
il ne faut donc surtout pas enlever ce bouchon !
il faut ouvrir un robinet d'eau froide avant de procéder au réglage du détendeur. Celui-ci doit être réglé en dynamique et non en statique.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci de m'avoir répondu si vite.

Je suis étonné à propos de la présence fréquente d'un manomètre à la place des caches, puisqu'il y a un bouchon de chaque côté (y compris du côté que la photo ne montre pas, donc). Pourquoi en faire deux, alors qu'un seul manomètre suffit ?

Comment dois-je procéder au réglage ? Avec le tournevis, comme déjà tenté, mais en forçant davantage ?
EDIT: je précise qu'il n'y a pas à proprement parler d'emplacement de tournevis, mais simplement un perçage qui traverse le "téton" (2), dans lequel je peux insérer une tige pour essayer de le faire tourner
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
J'ai retenté, en forçant davantage, avec l'eau qui coulait chez moi, ça me semble vraiment bloqué, comme si ça n'était vraiment pas fait pour.
J'ai remarqué que du côté opposé au repère 2 (contre le mur, donc), qu'il y a une pièce en forme de gros écrou. Je pense pouvoir agir dessus avec une clé. Est-ce avisé, ou risqué ? Vu son emplacement, difficile de la prendre en photo.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
Non il ne faut pas toucher a l'écrou sur le globe en bas,  sur
ce réducteur pour le réglage il faut bien employer une tige dans le trou
mais avant il faut déserrer la molette crantée.

Vu l'image il est serré a bloc, et a mon avis ça va être dur de
régler, perso je le changerai, ça limitera le risque qu'il casse en cours.

Pour info c'est un ancien limiteur de pression europress itap
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci de votre réponse. Je suis impressionné que vous connaissiez le fabricant!

J'aimerais tenter le coup avant de le remplacer; au pire j'ai un bricorama à côté s'il faut le remplacer suite à une casse.

Pour être sûr de bien comprendre, il faut :

A. 1) Utiliser une pince multiprise pour desserrer la molette crantée
    2) Utiliser une tige pour tourner le téton, dispositif de réglage en lui-même

B. Ou bien la mollette est-elle solidaire du téton, de sorte qu'elle se desserre avec la tige, en laissant apparaître en dessous le dispositif de réglage ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
lecteur13 a écrit:Je suis étonné à propos de la présence fréquente d'un manomètre à la place des caches, puisqu'il y a un bouchon de chaque côté (y compris du côté que la photo ne montre pas, donc). Pourquoi en faire deux, alors qu'un seul manomètre suffit ?

Par rapport aux configurations et aux implantations possible à l'installation des réducteurs de pression, ceux-ci sont équipés d'un raccord de chaque côté pour y fixer le manomètre...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
lecteur13 a écrit:J'aimerais tenter le coup avant de le remplacer; au pire j'ai un bricorama à côté s'il faut le remplacer suite à une casse.

Pour être sûr de bien comprendre, il faut :

A. 1) Utiliser une pince multiprise pour desserrer la molette crantée
    2) Utiliser une tige pour tourner le téton, dispositif de réglage en lui-même

B. Ou bien la mollette est-elle solidaire du téton, de sorte qu'elle se desserre avec la tige, en laissant apparaître en dessous le dispositif de réglage ?

Choix A.
il faut desserrer la petite molette crantée (c'est un contre écrou). Elle te permet de pouvoir tourner la vis de réglage qui joue sur la compression interne du ressort. Il faut faire ce réglage avec de l'eau qui circule. il serait bien d'avoir un manomètre qui t'indique la pression que tu souhaites avoir !... et il ne faut pas oublier de resserrer la molette crantée après réglage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
lecteur13 a écrit:Merci de votre réponse. Je suis impressionné que vous connaissiez le fabricant!

J'aimerais tenter le coup avant de le remplacer; au pire j'ai un bricorama à côté s'il faut le remplacer suite à une casse.

Pour être sûr de bien comprendre, il faut :

A. 1) Utiliser une pince multiprise pour desserrer la molette crantée
    2) Utiliser une tige pour tourner le téton, dispositif de réglage en lui-même

B. Ou bien la mollette est-elle solidaire du téton, de sorte qu'elle se desserre avec la tige, en laissant apparaître en dessous le dispositif de réglage ?

Bonjour,

Je suis plombier, j'ai eu entre les mains pas mal de limiteur de pression. 

«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci de vos réponses. Je vais essayer dès mon retour chez moi, ce soir.
Le manuel dit de fermer le circuit pour le réglage, mais JCdu26 préconise l'inverse ? Que faire ?
Aussi, comme j'ai forcé avec la tige métallique sans dévisser le contre-écrou, de quel côté forcer à nouveau pour réduire le contrainte subie par le contre-écrou et qui empêchera probablement son dévissage ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises dans mes interventions...
étant plombier, CAM42 pourra corriger !
J'ai plus l'habitude de régulateurs de pression sur de gros réseaux de réfrigération de turbo-alternateurs..., ceux-ci se règlent en dynamique.
et effectivement, les limiteurs de pression sur circuit domestique se règlent en statique.
mais dans la finalité, çà doit pas bien changer !
en réglage dynamique, tu tiens compte des pertes de charge dans ton réseau ; ce qui n'est pas le cas en statique.
En gros, si tu règles à 3 bars en statique, tu devrais te retrouver avec 2,6 à 2,8 bars en dynamique, selon réseau...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui sur ces réducteurs il faut régler en statique, circuit en amont ouvert et fermé en aval.
le control se fait sur le manomètre du réducteur de pression (ou sur un robinet) sur la
partie prise entre la sortie du réducteur et les points de puisages fermés.

Lecteur13
vu sur la photo ton réducteur est ouvert a fond pression max( ressort tendu), si tu dévisse tu va réduire la pression.
Donc ce qui me fait dire qu'il a un problème si manque de pression réseau.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 19h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir