Retour
Menu utilisateur
Menu

Nouveau circulateur 3 radiateurs en bas froid

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Nous avons changé le nôtre circulateur depuis et malgré plusieurs purge 3 radiateurs reste froid sur le tuyau de retour nous avons contrôlé elle est petite tige au niveau des thermostat tu ne sont pas bloqué le vase d'expansion pas été changée trois mots auparavant procédé à un désembouage du circuit.

Quelqu'un pourrait-il nous aider s'il vous plaît, merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il faudrait refaire un désembouage en insistant un peu, et radiateur par radiateur, plutôt que sur tout le circuit des radiateurs en série.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour pour information si je fais aller un radiateur à la fois en coupant tous les autres il fonctionne tous correctement une fois que je les ouvre tous, le problème apparaît.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est éventuellement le circulateur qui ne serait pas assez efficace, d'autant plus si il s'agit d'une maison a étage.
Ou alors tout simplement l'eau en sortie de la chaudière qui n'est pas assez chaude !
Quelle est la valeur de la pression du réseau d'eau radiateurs ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Le circulateur c'est un 70l minutes, le mano du ballon indique 1,8 bars et celui du circuit est réglée sur 0,03 bar, le mano de la chaudière indique l'eau à 80 degrés, la chaudière est au sous-sol un seul étage.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
La pression du circuit eau de chauffage est normalement comprise entre 1,5 et 3 bars, en fonction des étages dans la maison...
si tu as 0,03bars, je pense qu'il te faut injecter de l'eau pour monter à 3 bars pour être confortable.
je veux pas te faire faire des bêtises, attends confirmation...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Celui du vase d'expansion (ballon rouge) est a 1,8 bars celui a 0.3 bars est situé sur le circuit en parallèle avec e tuyau de retour avec un réglage (manuel) max 0.06 bars
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Pardon, j'ai mal lu.
ta pression circuit est de 1,8b ; c'est bon alors

un problème d'équilibrage du circuit ?
purge bien au préalable un radiateur qui chauffe pas. ensuite tu isoles tout les autres.
laisses le bien monter en température et tu réouvrent progressivement les radiateurs qui fonctionnent bien.
si çà marche, tu essaies de faire la même opération avec les 3 qui chauffent pas...un par un, puis les 3 ensemble.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci JC nous recommencerons l'opération demain en suivant vos instructions et nous reviendrons vers vous bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour nous avons fait ce que vous nous avez conseillé le résultat est toujours le même ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je viens de faire installer une chaudière à condensation chez mes parents.
La chaudière est au rez de chaussée. Plusieurs radiateurs au réez de chaussée et plusieurs autres à l'étage.
La pression du réseau d'eau chaude radiateurs est à 3 bars.

Ta chaudière est au sous sol et tu dois avoir des radiateurs au rez de chaussée et à l'étage.
L'eau doit donc circuler sur 2 étages.
Bien que normalement, cela devrait fonctionner avec 1,8bars, tu ne risques rien d'essayer de monter cette pression par paliers, jusqu'à 3 bars... ; Tu montes en pression en injectant de l'eau dans ton réseau chauffage. Il y a une vanne destinée à cet effet.

Au fait, pourquoi le circulateur a été remplacé et pourquoi le vase d’expansion a aussi été remplacé ?


et si çà ne marche pas mieux ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Le vase a été remplacé parce que la membrane n'était plus étanche puis à Sylvie le circulateur il est bloqué par intermittence il n'y a qu'un seul étage c'est un plain-pied avec un sous-sol avant de remplacer le circulateur défectueux tout fonctionne et très bien
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Pour info l'ancien circulateur était de type mécanique le nouveau est un circulateur électronique de classe a
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Voilà je l'ai mis en pression à 2,9 bars je vous tiens au courant
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ben voila, si avant le remplacement du circulateur les radiateurs chauffaient (excepté lorsque le circulateur se bloquait par intermittence), cela veut dire que ton nouveau circulateur est sous dimensionné au niveau de sa débitance.

il est donné pour quel puissance en W et quel débit en m3/h ?
quel puissance et débit avait l'ancien ?
C'est un plombier qui l'a remplacé ?
il s'agit d'un circulateur qui régule sa vitesse en fonction du besoin (donc gain en consommation d'électricité). Je ne m'y connais pas trop mais il ne faudrait pas qu'il soit simplement mal paramétré... (si réglage possible il y a)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
C'est un 70 litres par minute consommation max 60 w je me souviens que l'ancien le régulateur de pression était réglé à 0, 03 bars celui-ci doit être réglé à 0,05 recherche-moi un peu je m'aperçois que celui qui est réglée à 0,03 bar c'est un 90 par minute donc le problème viendrait bien de cela
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Pas certain du tout...
si c'est un plombier qui l'a installé, il faut le faire revenir car sa prestation ne donne pas satisfaction et il a obligation de satisfaire le client en installant du matériel adapté et fonctionnel.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 05h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir