Coupure disjoncteur / différentiel/ disjoncteur branchement

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Pas De Calais
Bonjour à tous,
Hier, en bossant sur ma rénovation j'ai eu un contact phase neutre. La grosse bétise, j'ai un projecteur donc le fil était abimé don je l'ai réparé rapidement avec des wago. Jusque là pas de problème mais à ne pas réparé correctement j'ai eu le truc qui n'arrive jamais. Tout simplement en voulant ramassé une pelle métallique le tranchant c'est glissé dans mes dominos L/N et m'a fait sauté je jus.
Bon du coup j'ai recoupé mon câble et remis un prise !

Mon problème c'est que ce n'est pas le disjoncteur du circuit qui a sauté mais le différentiel de la rangé mais aussi le disjoncteur de branchement edf ... ça ne me parait pas normal du coup je me demande si je n'ai pas oublié quelque chose dans mon installation ?

mon réseau est constitué comme cela :



Puis un Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 04888 legrand. Mon réseau est en tri et j'ai utilisé une phase par zone.


Puis pour chacune de ces zones un tableau



C'est la rangée du milieu qui a disjoncté au niveau du différentiel et non pas du disjoncteur 16a


Si vous avez des éclaircissements ou des conseils, merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est le différentiel qui saute, cela ressemble plus à un contact phase/terre qu'à un contact phase/neutre

Ensuite, votre disjoncteur de branchement n'étant pas sélectif, il peut très bien sauté avant vos 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse.
Donc rien de choquant dans cette coupure.
Si le contact avait était phase/neutre cela n'aurait coupé qu'au disjoncteur de branchement c'est bien cela ?

Sinon lors de la rénovation avec l'électricien j'avais compris que grâce à mon répartiteur modulaire en cas de coupure cela me permettait justement une coupure générale. j'imagine que pour arriver à cela il est nécessaire d'avoir un Disj de branchement sélectif ?
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non cela aurait pu couper au disjoncteur divisionnaire du circuit où se trouve le projecteur.

Pour éviter qu'en cas de défaut différentiel le disjoncteur EDF ne saute il faut effectivement qu'il soit sélectif (type S)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 06h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir