Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacement tableau électrique et mise en place d'un élément de coupure générale

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour tout le monde,

Pour la rénovation de mon appartement je dois réaliser le changement d’un vieux tableau électrique.
Mon abonnement électrique actuellement est de 3kV.

Sur la tableau actuel en haut il y a un interrupteur général 25A, 380V (cf image en haut).
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/5/1578662681-tableau.jpg

Le disjoncteur de branchement edf est situé en dehors de mon logement (dans un placard, dans les parties commune à environ 5m de mon tableau électrique) à côté du compteur linky. Ce disjoncteur différentiel est un vieux modèle (650mA 10-30A réglé sur 15A).

https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/5/1578662681-compteur.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/5/1578662681-disjoncteur-edf.jpg

Puis-je demander à Enedis de remplacer gratuitement le disjoncteur de branchement edf vétuste ?

Lors du changement du tableau il faut que je garde un moyen de coupure général pour répondre aux prescriptions de la norme NF C 15100.

Je ne sais pas quoi faire :
– soit réutiliser l’interrupteur général mais je ne sais pas si il est encore au norme. Je n’ai pas de platine pour le fixer.
– soit mettre un interrupteur sectionneur.
– soit mettre un autre disjoncteur différentiel 500mA. Pour cette dernière solution doit-il être sélectif ou pas sachant que le vieux disjoncteur de débranchement ne doit pas l’être ?

Merci par avance.

Marc.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Puis-je demander à Enedis de remplacer gratuitement le disjoncteur de branchement edf vétuste ?

Vous pouvez le demander
Mais s'il fonctionne, ce ne sera pas gratuit.
Une solution est de demander un abonnement 9kVA, ils vous le changerons automatiquement gratuitement


Citation: Lors du changement du tableau il faut que je garde un moyen de coupure général pour répondre aux prescriptions de la norme NF C 15100.


Je vous conseille par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Finistere
Carminas merci de ta réponse.

J'ai déjà acheté un tableau électrique précâblé (Schneider Resi9 un peu comme celui-ci https://www.123elec.com/schneider-resi9-xp-tableau-electriqu[...]-12-disjoncteurs.html).

Comme je n'ai pas de prise terre sur mes prises (sauf sbd et cuisine), sur mes luminaires et que je ne connais pas la résistance de ma terre on m'a conseillé de mettre en tête de compteur un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 25mA pour me protéger. Est-ce une bonne idée ? Si je vais cela tous mes différentiels en tête de rangé ne serviront plus à rien. Non ?
Si je vais cela puis-je considérer que c'est mon moyen de coupure générale ?

Pour l'interrupteur sectionneur. Celui-ci faire-t-il (https://www.elecdirect.fr/disjoncteur/inter-de-coupure-1/schneider-interrupteur-sectionneur-bipolaire-63a-acti9-isw-a9s65263.html) l'affaire ? Pour ma culture pourquoi un 63A alors que le disjoncteur de branchement est sur 15A ?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela ne sert à rien, vous avez déjà vous des différentiel 30mA sur toutes vos rangées
Et en plus cela n'existe pas un disjoncteur différentiel haute sensibilité 25mA (Ou alors vous avez mal compris)

Oui cet interrupteur sectionneur fera l’affaire.
On met 63 A car on dimentionne toujours par rapport au calibre maxi du disjoncteur de branchement, et non pas par rapport au calibre de réglage qui peut changer à tout moment.
De plus, seuls les modèles qui font au moins 40A ont 2 modules de large et sont donc plus visible pour une coupure d’urgence

C’est vrai qu’aujourd’hui vous avez un 10/30 A, donc on pourrait se contenter d’un interrupteur sectionneur 40 A. Mais si vous faites changer ce disjoncteur de branchement vous aurez une valeur plus élevé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 23h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir