Machine à laver + four sur prise 32A

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous,

Je suis nouveau ici et je n’y connais pas grand chose en électricité.

Je viens d’emménager dans un appartement et je viens de tester les disjoncteurs pour remettre les noms dessus.

J’ai remarqué que sur le disjoncteur 32A sont branchés : le four électrique, les plaques (gaz, donc uniquement pour l’allumage) et sur la prise 32A correspondante dans la cuisine, ils ont rajouté un câble qui va dans la salle de bain pour raccorder la machine à laver.

Ma question c’est, est ce que cette prise pour machine à laver est dans les normes ? Est ce que je peux laisser comme ça ? Apparement les anciens locataires avaient fait ça mais ça me semble assez étrange.

Merci beaucoup pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Normalement il faudrait faire un tableau sur l'arrivée en 32A dans la cuisine. Avec un disjoncteur pour chaque départs.
Tu dis que la machine a laver est dans la SDB elle n'est pas dans le volume de protection de la baignoire (ou douche) ?
Tu es visiblement en location,le diagnostique electrique a été fait?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Paris
Hey, j’ai pas vraiment compris le début de ton message... faire un tableau ?

Non elle est à l’opposé de la baignoire, de bien 2m. Mais les câbles doivent passer en dessous je pense.

J’ai demandé le diagnostic, je ne l’ai pas encore
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le disjoncteur 32A protège le câble en 6 carrés, mais ne protège pas les prises qui pourraient fondre si vous tirer trop sur celle-ci, ou si vous poser des Mutli prises avec plusieurs appareils dessus, si vous vous limiter aux appareils que vous décrivez et au branchement décrit il n'y a pas de risque particulier, mais cela et pas aux normes, donc deux solutions, faire comme décrit par foues et poser un tableau dans la cuisine sur l'arrivée du câble 32A avec deux disjoncteur 16A ( de préférence)soit remplacer le 32A dans le tableau par un 20A, il pourrait être souvent en limite de déclenchement, mais ne devrait pas disjoncter ( pas dans les normes non plus mais aucun risque )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci beaucoup, entre les deux solutions : laisser comme ça et modifier le 32A par 2 16A, qu'elle est la plus safe pour vous? Il faut aussi que je regarde si les câbles utilisés sont bien du 6'2 dans la SDB ?

Je n'utiliserais rien d'autre sur la prise de la salle de bain.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Dans la salle de bain c'est surement du 2.5mm, le plus sage serais de poser un tableau avec 2 disjoncteurs comme dit par foues mais vous pouvez faire comme je vous dis plus haut
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
C'est bon le propriétaire accepte de venir poser un circuit dédié pour la salle de bain et la machine à laver ! Hallelujah ! Merci pour vos conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis hier à 12h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir