Bonjour à tous , la pose des mes menuiseries à débutée et je me suis aperçu que les poseurs n'avaient pas mis de Compriband ...

J'ai donc lu le DTU 36.5 pour la pose de menuiserie et la je me suis rendu compte que le Compriband n'est pas obligatoire malgré des avis contraire sur ce forum %u2026.

3 possibilités pour l'étanchéité :

les mastics sur fond de joint ( mon cas )
les membranes d'étanchéité ( très rare )
les mousses imprégnées ( Compriband)

Les miennes ont été posé avec du silicone sans fond de joint donc hors DTU 

Je leur ai donc demandé pourquoi ils n'avaient pas posé un Compriband et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas la place de le mettre %u2026 
En effet , j'ai remarqué que les fenêtres ou portes fenêtres venaient à raz de la brique donc pas la place de mettre le Compriband car celui ne porterai que sur très peu de surfaces !!!!

Du coup je me pose plusieurs questions :

qu'est ce que le fond de joint avant de mettre le silicone ? 
est ce que mes tableaux sont trop ''grand'' ? 

merci d'avance pour vos réponses 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere


Bonjour,

Probablement que l'ouverture est un peu grande. Le maçon n'a pas non plus redresser le tableau, ce qui n'est pas bon.

Votre pose est totalement hors norme, l'étanchéité sera assurée essentiellement par le crépis.

Voir dressage de tableau :
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour , les photos que j'ai posté ont été prises avant que l'étanchéité soit faite ....
J'espere que vous n'avez pas cru qu'elles resteraient comme ca !!

Contrairement à ce que j'ai écris dans mon post du début , il y a bien un fond de joint+silicone intérieur/exterieur.

Par contre , il n'y a pas eu de dressage de tableau de fait par le macon ...

Excepté le tableau non fait , qu'est ce qui est hors norme selon vous ?

MERCI
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Sur les photos on ne voit pas de fond de joint ou de compribande et pas de silicone... d'où ma réflexion sur le côté hors norme de la pose.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Saone Et Loire
C'est vrai que c'est trompeur sur les photos mais j'ai pris les photos juste avant qu'ils fassent l'étanchéité ..
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bonjour,
Sur vos photos avant pose voyez vous les bandes de redressement qui permettent d' obtenir une étanchéité maximale.?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Saone Et Loire
tete de 12 a écrit:





Bonjour à tous , la pose des mes menuiseries à débutée et je me suis aperçu que les poseurs n'avaient pas mis de Compriband ...

J'ai donc lu le DTU 36.5 pour la pose de menuiserie et la je me suis rendu compte que le Compriband n'est pas obligatoire malgré des avis contraire sur ce forum %u2026.

3 possibilités pour l'étanchéité :

les mastics sur fond de joint ( mon cas )
les membranes d'étanchéité ( très rare )
les mousses imprégnées ( Compriband)

Je leur ai donc demandé pourquoi ils n'avaient pas posé un Compriband et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas la place de le mettre %u2026 
En effet , j'ai remarqué que les fenêtres ou portes fenêtres venaient à raz de la brique donc pas la place de mettre le Compriband car celui ne porterai que sur très peu de surfaces !!!!

Du coup je me pose plusieurs questions :

qu'est ce que le fond de joint avant de mettre le silicone ? 
est ce que mes tableaux sont trop ''grand'' ? 

merci d'avance pour vos réponses 
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 06h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir