Bonsoir,
Je me pose énormément de questions concernant mon tableau électrique.
Je précise avant tout que je suis propriétaire d'une maison de 160m2.
Dernièrement j'ai fait une extension par des professionnels de 40m2 (120 + 40m2).
Je dispose donc d'un tableau secondaire (qui lui aussi me paraît suspect mais ce sera l'objet d'un autre poste éventuellement).
Sur mon tableau principale donc, plusieurs choses me chagrinent que je vais ici énumérer par ordre d'importance à mon sens.







1) Je ne dispose pas de disjoncteur de branchement.
Il me semblait qu'il était obligatoire pour les arrêt d'urgence sachant que le disjoncteur EDF se trouve en bord de voirie et plus dingue encore...Chez le voisin (donc à une bonne trentaine de mètre à vol d'oiseau).
Bon c'est peut être comme ça qu'il faisait avant dans les campagnes.
2) Je ne dispose que d'un seul inter. diff pour tous les divisionnaires.Ça me parait bien sous-dimensionné cette histoire.
Bon il y a celui du départ cellier qui rattrape un peu mais bon.
3) Parmi les intter diff, j'en ai aucun en type A...Aie Aie les composantes continues.
4) Pour le ballon d'eau chaude, je n'ai pas le fameux divisionnaire à 2 A qui protège le contacteur jour / nuit. Pas terrible non?
5) Mes barrettes de phases et de neutres ne sont pas raccordées.



Ma question est simple: Que pensez vous de cette installation est ne serait il pas urgent que je fasse appel à un spécialiste ?

Je précise qu'à ce jour et étonnamment, je n'ai eu aucun défaut, ni d'électrisation.

Baj
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il n'est pas obligatoire d'avoir un disjoncteur de branchement dans l'habitation.
Il faut par contre obligatoirement un dispositif de coupure générale dans le logement, mais il me semble que c'est bien ce qu'il y a en haut à gauche du tableau.
A s'assurer quand même que l'arrivée électrique EDF se fait bien par le bas et pas par le haut (on ne voit pas bien sur la photo)

2/ C'est suffisant pour assurer la sécurité sur une ancienne installation.
On peut effectivement en mettre plus comme c'est le cas pour un logement neuf, mais c'est du confort afin qu'en cas de défaut un nombre raisonnable de circuit soit coupé

3/ Oui effectivement un type A aurait sans doute été mieux.
Peut être que cela date d'une époque où ce n'était pas encore d'actualité

4/ Autrefois on ne faisait pas comme cela et on se reprenait directement sur le disjoncteur du circuit du ballon

5/ Ce n'est nullement obligatoire.
On les utilise seulement si on en a besoin.


Pour moi ce tableau est plutôt sécurisé (à part le problème du type A)
Si vous deviez faire passer un diagnostic sécurité électrique, je pense qu'aucun point ne serait relevé.
Pas de raison de faire appel à un spécialiste

Aucune raison de vous faire électriser
Les défauts, ils sont éventuellement présents sur les appareils qu'on raccorde. Les protection du tableau sont là pour se protéger des effets de ces défaut et tel qu'on voit se tableau, il fait plutôt bien le job.

Mais ce n'est pas parce qu'une installation n'a jamais eu de défaut qu'il n'y en aura pas un jour. Cela peut arriver dans une 1 heure, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais, mais le jour où cela arrivera les protections de votre tableau tel qu'il est vous sauverons.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonsoir,
Merci pour ce retour qui me soulage.
Ce que j’ai lu s’appliquait donc aux logements neufs je suppose...

L’arrivée au diff se fait bien par le bas car je en haut c’est le départ cellier qui est raccordé (enfin je pense). D’ailleurs, sachant que le tableau secondaire possède sa protection diff, quel intérêt y a t’il de la raccorder sur le diff du principal... Je ne comprends pas?

Je vois que j’ai une place pour éventuellement mettre un disjoncteur 2A pour le ballon. Ce serait une bonne idée non pour faire les choses bien? Du coup si je fais ça il me suffirait de couper le général en haut à gauche , vérifier VAT et câbler le module? Et d’une manière général, pour intervenir sur le tableau, je peux faire tomber ce diff ? Je pose cette question car je fais un peu de domotique à la maison et il ne serait pas exclut un jour que je dépose un ou deux modules en rail din. Mais bon si je dois aller chez le voisin pour tomber le général c’est un peu plus galère...

Merci par avance
Baj
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


aucun avantage que le tableau divisionnaire soit sous le diff du principal, bien au contraire
idem pour la protection piscine

A noter que cette protection du divisionnaire est alimentée par le bas

A noter aussi qu'il y a 2 fils de neutre de section largement différente en haut du différentiel

pas très propre comme boulot

Autant que je sache, vu l'âge du tableau, le type A existait déjà, ainsi que l'obligation de mettre un 2A

je vois mal la valeur notée sur la protection EATON, j'ai l'impression de lire 32A et que le câble partant n'est pas du 6mm²

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bajoum a écrit:Ce que j’ai lu s’appliquait donc aux logements neufs je suppose...

Oui et comme la norme n'est pas rétroactive, pas d'obligation de rectifier.
L'essentiel est que ce soit sécurisé, pas nécessairement aux dernières normes
Mais rfco a raison le matériel n'est pas si ancien et sans doute qu'à l'époque 2A et type A auraient du être présent.

Bajoum a écrit:L’arrivée au diff se fait bien par le bas car je en haut c’est le départ cellier qui est raccordé (enfin je pense). D’ailleurs, sachant que le tableau secondaire possède sa protection diff, quel intérêt y a t’il de la raccorder sur le diff du principal... Je ne comprends pas?

Effectivement mettre 2 diff en cascade est peu pertinent.
En cas de défaut les deux risquent de couper.
L'usage est plutôt de mettre le diff dans le tableau terminal
Le problème c'est que comme c'est l'interrupteur différentiel qui joue le rôle de coupure d'urgence, vous ne pouvez pas modifier cela facilement (il faudrait ajouter un interrupteur sectionneur dont le rôle serait de faire la coupure)

Bajoum a écrit:Je vois que j’ai une place pour éventuellement mettre un disjoncteur 2A pour le ballon. Ce serait une bonne idée non pour faire les choses bien?

On peut toujours améliorer une installation. Cela ne fait jamais de mal.

Bajoum a écrit:Du coup si je fais ça il me suffirait de couper le général en haut à gauche , vérifier VAT et câbler le module? Et d’une manière général, pour intervenir sur le tableau, je peux faire tomber ce diff ? Je pose cette question car je fais un peu de domotique à la maison et il ne serait pas exclut un jour que je dépose un ou deux modules en rail din. Mais bon si je dois aller chez le voisin pour tomber le général c’est un peu plus galère...

C'est effectivement le principe après s'être assurer que cela coupe bien l'ensemble du tableau


Rfco a écrit:je vois mal la valeur notée sur la protection EATON, j'ai l'impression de lire 32A et que le câble partant n'est pas du 6mm²

Tu as raison je  n'avais pas vu. 
C'est vrai que le câble semble bien petit pour du 6² et il me semble bien lire C32.

Donc potentiellement dangereux si vous tirez 7kW sur au moins une phase dans le tableau divisionnaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Salut,

Rfco
Citation: A noter que cette protection du divisionnaire est alimentée par le bas

 
Et du coup c'est bien ou pas ?


Carminas 
Citation: Tu as raison je  n'avais pas vu. 
C'est vrai que le câble semble bien petit pour du 6² et il me semble bien lire C32.

Donc potentiellement dangereux si vous tirez 7kW sur au moins une phase dans le tableau divisionnaire.


Hé oui mais pourtant j'ai vérifié, j'ai bien galéré à comprendre le code couleur mais il s'agit d'un câble Distingo 5G bleu ciel de chez Nexans:

Qui correspond bien à du 6 mm2.
Par curiosité, j'ai ouvert le tableau secondaire et ...Formidable, il est super lisible.
Pour la défense de mon électricien, il a du faire avec l'existant et du coup cela rend pas mon tableau principale très sexy...
Mais bon globalement, au vu de vos commentaires, ce n'est pas trop dégueu.
De toute façon j'ai décidé de le rappeler pour qu'il me mette un inverseur de source, je lui parlerai à ce moment là de son choix sur l'inter diff AC, et celui de ne pas mettre le 2 A pour le ballon.
En fait j'ai mis un certain temps à me rendre compte que j'étais en tri-pôle donc ç’a n'aide pas. Je suppose que l'équilibrage à bien été fait. S'il me venait à l'idée de rajouter un diff (pourquoi pas un type A...), l'installation deviendra t'elle trop compliquée?
Pour ma part, je vous remercie pour vos éclaircissements. L'électricité d'habitation me passionne tant par la réalisation que par les connaissances à acquérir mais je suis pragmatique...Je laisse le gros des travaux à des pros.
Sujet résolu.
Merci,
Baj
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Pas trop gênant que le disjoncteur soit alimenté par le bas, sauf que dans ce cas ce devrait être indiqué.

oui, en effet, du 6mm², on peut le penser en voyant où est raccordé le conducteur de terre de ce câble.

(faire) mettre les circuits dont on a parlé (tableau secondaire et protection piscine) en amont du différentiel tétra, et donc mettre un inter de coupure de proximité si le DB est éloigné


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Salut,

Ok merci pour ces remarques. D’un point de vue technique c’est facilement réalisable ?
Il ne sera pas obligé de bouger tous les éléments, juste les câbler au bon endroit ? (Mis à part le DB...)
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salut,


Aucune difficulté pour le faire.

Tu peux le faire toi même.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Mon tableau piscine ne comporte pas d'inter diff... Enfin je ne crois pas:


Ce ne serait pas un peu présomptueux de sortir la "protection piscine" de mon inter diff principal ?

Pour l'inter de coupure de proximité, je le mets où ? dans le tableau principale? Je peux le mettre à côté du "départ relai et câbler comme tu m'as proposé ou il faut que je réorganise tout le tableau?

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Faire une photo nette de la protection piscine, mais je suis certain que c'est un disjoncteur différentiel 30mA qui protège ce tableau à l'origine dans le tableau principal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Purée, bien vu et aux temps pour moi...
J'étais loin de penser que ce petit élément était un int. diff.:


Il faut donc que je déporte ces 2 petites choses.

Du coup, pour répondre à mes questions, faut-il que je réorganise le tableau ou un cheminement de câble à l'intérieur du tableau suffit?

Merci encore
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


donc oui disjoncteur 10A différentiel 30mA type AC


C'est le cheminement de la filerie qu'il faut revoir


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 27 juillet 2024 à 10h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir