Liaison Equipotentielle Secondaire obligatoire ou pas ? Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 318 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Reunion
Bonjour,

Je n'ai aucune prise de courant ni d'interrupteur dans la salle de bain. Seulement 2 spots halogènes au dessus des vasques et une ampoule centrale au plafond à 2,70m du sol.
Sur un seul des tuyaux d'arrivée d'eau en dessous de la baignoire (en acrylique) j'ai un seul fil de terre de 2,5 mm2 de raccordé et qui va, je suppose, au tableau électrique ou dans une boite de dérivation. (impossible de suivre le chemin)
Ma question :
-La Liaison Equipotentielle Secondaire dans la salle de bain est-elle obligatoire ou pas dans ce cas, la construction datant de 1994 ?
-Dois-je raccorder aussi les tuyaux des vasques à ce câble ?
-un seul tuyau ou les deux ?
Si LES obligatoire :
-puis-je tirer un câble de terre 2,5mm2 à partir d'une prise d'une chambre attenante et le relier à tous ces tuyaux et aussi à la jalousie en aluminium au dessus de la baignoire ?
Merci pour vos réponses.
André
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui elle est obligatoire (et déjà en 1994)

2/ Elle doit relier :
- le conducteur de terre du circuit éclairage
- la canalisation cuivre arrivée eau chaude
- la canalisation cuivre arrivée eau froide
- l'huisserie métallique
Cette interconnexion peut se faire localement ou au tableau

3/ A défaut pourquoi pas
Ce toute façon c'est toujours mieux que pas du tout.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Reunion
Quand vous dites localement ça veut dire quoi ?
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,
DD54Y a écrit:Quand vous dites localement ça veut dire quoi ?

dans le cas présent : 
localement=dans la SDB
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Reunion
Je vais tirer un fil 2,5 de terre d'une prise d'une chambre attenante et le mettre dans une boite de dérivation dans le placard de la chambre.
Je vais ramener tous les fils de terre à cette boite (lumière et spots en 1,5mm2, tuyaux baignoire et vasques en 2,5 mm2)
Est ce que j'ai bon ?
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Reunion
J'ai oublié la jalousie alu en 2,5mm2
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Oui c'est bon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Inutile de ramener la terre de la prise chambre

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Reunion
Bonjour,
pour répondre à Rfco, la terre de la prise chambre c'est la terre qui me servira pour la LSE de la salle de bain et ira (va déjà) au tableau. Je ne peux pas tirer un fil terre direct de la LSE au tableau à moins de passer un tire câble dans mes boites de dérivation
pour trouver le bon chemin. A voir...
merci
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que veut dire Rfco c'est que vous n'avez pas obligatoire de ramener la terre au tableau.
Il suffit de relier localement la terre du circuit d'éclairage et vos masses métalliques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Reunion
Merci à tous.
Compris.
Messages : Env. 60
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour je relance le sujet pouvez vous mieux m'expliquer concrètement le cablage d'une LEP et d'une LES, dans le cadre d'une construction de maison neuve.

De base tous mes éclairages et PC+T seront ramené aux tableaux avec du pontage. Et des lignes directs pour les circuits spécialisés.

Bref, pour moi tous cela sera raccordé aux bornier de terre du tableau.

Par contre pour la LEP je n'ai pas de canalisations en fonte, ni de chauffage connecteurs. Pour la LES, Ça sera sèche serviette mais classe 2 donc pas de liaison à faire et plancher chauffant.

Donc pour la LES les prises, interrupteurs et spots seront reliés à la terre directement au tableau.

Je pourrai tirer une ligne de fil de terre pour relier les ossatures métalliques du placo + huisseries alu en 2,5 mm ou 6mm2 ? Faut il une gaine icta juste pour un fil ? Le passage se fera au sol avec selon un passage dans doublage ou cloisons.

Dans mon cas je vois pas autre chose, et pour la LEP aussi à part huisserie alu et montant placo je vois pas quoi relier.

Je partirai sur un système de terre avec 3 piquets, donc je n'ai pas accès aux armatures aciers de la construction.

Je ramène tous les câbles au tableau aucune boîte de derivation.

Je compte faire les regroupements sur le tableau avec des wagos pour phase et neutre.

Par contre j'ai pas bien compris pour le fil de terre, ai je le droit de regrouper ? Si oui uniquement pour la LES ? Si oui quel intérêt ? Je pensais qu'il fallait raccorder au bornier uniquement des lignes directes.

Merci de votre aide.
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En général pour la LEP vous avez : arrivée des canalisations, eau, gaz, chauffage central...
Mais si rien de métallique : pas de LEP

Pour la LES si pas d'huisseries métallique, ni de canalisation métalliques, ni de baignoire métallique : rien à faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Ok merci donc pour ma part uniquement les huisseries métalliques.

Pour la plomberie ça sera du multicouche, il faut peut être faire la liaison des raccords ou de la clarinette en laiton ?
J'ai vu que certains font la liaison des ossatures métalliques placo
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas besoin sur les clarinettes, pas besoin sur le placo (les rails ne sont pas accessibles)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Et donc pour la LES je peux me contenter d'une liaison de 2,5 mm2 puis je procéder par pontage ? Ou deux lignes directes dans le cas où j'aurais deux éléments à lier ?

De plus il peut s'agir d'un fil de terre sans gaine icta ? Juste le fil gaine ho7r ?

Autre chose svp, j'aurai 2 - 3 piques de terre relier par un cuivre nu de 25 mm2 ensuite barrette de coupure et je repart sur du 16 mm2 ou 10 mm2 de fil de terre ho7r ? Que je mettrai dans une gaine icta car ça sera dans un vide sanitaire.

Ou alors je passe tous en cuivre nu de 25 mm2 même au VS et une fois remonté au plancher je passe en fil de terre de 16 mm2.

Le câble de cuivre doit il être protégé en vs ? Avec une gaine ignifuge comme pour le câble d'alimentation enedis ?
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Et une autre question sur le bornier de terre, j'ai lu quelque part qu'il était interdit de relier plusieurs fil sur une entrée du bornier es ce vrai ? Si oui existe til une limite comme on peut l'avoir sur la phase et le neutre en fonction du disjoncteur. Ou alors je peux systématiquement prendre un wago de 5 relier 4 circuits de terre et ensuite relier au bornier.

Voir de relier à un autre wago de 5 et ainsi de suite.

Je ne connais pas la capacité maximum de connexion pour un bornier.
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement : 1 conducteur maxi par borne de connexion pour la terre.
Le but est d'avoir un bon serrage.
Sur un conducteur phase/neutre si c'est mal serré on s'en rend compte, le courant ne passe pas, cela ne fonctionne pas.
Mais avec la terre on ne voit rien, donc pour fiabiliser, on n'autorise pas plusieurs conducteurs de terre par borne.

Si pour un circuit vous avez plusieurs conducteurs de terre qui arrivent au tableau, vous pouvez les relier ensemble avec une borne Wago et faire une seule connexion au bornier de terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour d'accord merci, donc je garde le principe du même nombre de conducteurs par circuit autorisé. Par exemple pour 1 circuit spécialisé il s'agit d'une ligne directe, je n'ai pas le droit de connecter deux conducteurs de terre de 2 circuits spécialisés sur 1 connexion du bornier ? Ou alors c'est autorisé ?
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'usage est de mettre un conducteur de terre au bornier par circuit.
Si pas assez de place on met un bornier plus grand ou un autre bornier

Néanmoins la norme autorise d'avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuits :

242.1 conducteur de protection (PE)
...
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Merci top pour la référence donc c'est clair en partant sur du 2,5 mm2 je serai tranquille. Sauf pour la plaque de cuisson en 6 mm2. Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 15h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir