Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour à tous,

Je suis en train de rénover intégralement ma maison, nous avons tiré les fourreaux ENEDYS+TELECOM pour raccorder la nouvelle GTL qui est dans un local technique dans l'espace de vie au RDC.

Ma question concerne les équipements présents dans la cave qui n'est accessible que depuis l'extérieur. 

Est ce un problème pour le consuel de raccorder tous les équipements (ECS (chauffe-eau), PAC, VMC-DF) avec des circuits spécialisés directement dans ma GTL ? Il n'y a actuellement aucun moyen de coupure dans la cave pour arrêter un ou plusieurs appareils, il faut pour cela remonter et utiliser les organes de coupures (disjoncteurs, différentiels, DB, etc).

Par ailleurs, tous ces appareils sont raccordés via une goulotte (avec borniers WAGO) en haut des murs (env 1m70) et je me demande si il ne serait pas préférable d'installer des prises 32A pour relier chaque appareil et pouvoir ainsi les débrancher si nécessaire...

Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A ma connaissance il n'y a rien qui oblige dans la norme à mettre un dispositif de coupure pour des équipements présents dans une pièce qui ne communique pas avec le tableau par l'intérieur (ce serait différent s'il s'agissait d'un tableau)

Mais pour des raisons pratiques de coupure, vous pouvez éventuellement faire un mini tableau 4 modules placé près de la goulotte dans la cave, sur lequel arriverait vos 3 circuits et sur lequel serait positionné 3 interrupteurs sectionneur de même calibre que le disjoncteur en amont.
Cela me semble préférable aux prises 32A (ou autres)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saint Germain En Laye (78)
Merci beaucoup Carminas, je vais voir comment mettre en place des interrupteurs pour ces équipements.

Le truc un peu compliqué est au niveau de la PAC avec 1x3Gx32A et 4x3Gx16A ce qui commence à faire beaucoup d'inters.
Sinon pourquoi pas des inter mosaic 20A directement dans la goulotte à coté des sorties de cables ? (il ne me restera plus qu'a trouver une solution pour le 32A)

Ceci dit, puisque ce n'est pas obligatoire je peux toujours voir ça pour plus tard en amélioration.
Messages : Env. 20
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la PAC vous avez 15 conducteurs ? W00t

Sinon pourquoi pas un tableau divisionnaire alimenté en 3G16² dans la cave ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre goulotte est achetée ?

Car sinon vous avez ce genre de chose :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38588-support-pour-appa[...]oc-avec-couvercle-130mm
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saint Germain En Laye (78)
Oui ça fait beaucoup de conducteurs pour ma pac Viessmann 12KW mais finalement c'est plutôt pratique:
- 1x3Gx32A en 6mm2 pour le groupe extérieur
- 1x3Gx16A en 2.5mm2 pour l'électronique (1.5 aurait suffit mais on a choisi de tout passer en 2.5 pour simplifier)
- 3x3Gx16A en 2.5mm2 pour les 3 résistances en chauffage d'appoint qui peuvent être délestées selon les priorités.

Oui, mes gaines sortent déjà des murs à la verticale de mes appareils et sortent dans une grande goulotte horizontale en haut du mûr. C'est pour ça que rajouter un tableau à chaque sorties de câbles ce n'est pas hyper pratique dans ma configuration... Ceci dit le besoin étant uniquement de couper l'alimentation des câbles, des interrupteurs en mosaic correctement identifiés pourront faire le job

Merci pour toutes ces infos je vais continuer ma réno.  Pour mon ETEL j'ai 4 GTL Hager 18 modules cote à cote avec 8 rails din x18 modules x 4 goulottes pour distribuer tous mes Wago, KNX, Diff, Disj, etc...en gros :
- 1 gtl pour le général
- 1 gtl pour l'étage
- 1 gtl pour le rdc
- 1 gtl pour la cave
Le tout centralisé dans le local technique
Messages : Env. 20
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez couper localement dans la cave, je maintiens donc mon idée de tableau avec interrupteurs sectionneurs : 1 32A et 6 16A
Il y a une signalétique on/off et une manette adaptée, qui fait que c'est clair et net contrairement à un interrupteur sur lequel on pourrait appuyer par mégarde.

Mais votre solution reste recevable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 10h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir